watraksh, Не могу судить, насколько можно доверять словам сетевиков. Ну, раз задумали ТТ - делайте....
19.10.2026 в 15:37:56
watraksh, Не могу судить, насколько можно доверять словам сетевиков. Ну, раз задумали ТТ - делайте....
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.10.2026 в 16:20:45
watraksh написал 19.10.2026 в 13:15
от вводного щита в котельную проложен кабель 4 x 6.В котельной свой щит.
Эту линию имеет смысл защитить УЗО. Например, на 30мА, чтобы в котельной УЗО не плодить. Но тогда на электрический котёл точно четырёхполюсный аппарат.
Следование моим советам вредит кошельку
19.10.2026 в 16:26:40
watraksh написал 19.10.2026 в 15:22
Линия до дома сип ,на взгляд все неплохо сделано, они говорят что сипом все нормально
Недавно аварийка подарила мне ноль. На вопрос, часто ли проблемы с отводами нуля с ВЛИ, ответили: "- Часто".
Казалось бы, как там можно накосячить? Ударным гайковёртом - лехко!
Следование моим советам вредит кошельку
19.10.2026 в 16:57:57
ВТБ! написал 19.10.2026 в 16:26
Казалось бы, как там можно накосячить? Ударным гайковёртом - лехко!
Млять, эти малохольные пидорги срывныные болты на зажимах импактом крутят?? Да, им так удобнее. И спецзажим для удержания не нужен. Так ведь недокрут и получается, поскольку у шейки болта момент срыва расчитывается именно для ручного медленного привода с помощью трешётки , максимум. Я уже как-то писал об этом но меня здесь освистали, а теперь оказывается и статистика пошла.
Да, ни фига.
19.10.2026 в 21:39:40
dokar написал 19.10.2026 в 16:57
Млять, эти малохольные пидорги срывныные болты на зажимах импактом крутят?? Да, им так удобнее. И спецзажим для удержания не нужен. Так ведь недокрут и получается
Это только первое отделение шапито. Второе: если неконтакт, то лечат подобное подобным - начинают докручивать тоже импактом.
Следование моим советам вредит кошельку
20.10.2026 в 11:15:11
MaSeVi написал 19.10.2026 в 12:09
Новатек Электро, Меандр, Welrok, Innel...
доброго дня.В этм есть werlok c разрывом нуля и есть без транзита нуля.Есть смысл брать с разрывом нуля?
20.10.2026 в 11:49:13
watraksh написал 20.10.2026 в 11:15
доброго дня.В этм есть werlok c разрывом нуля и есть без транзита нуля.Есть смысл брать с разрывом .....
Здравствуйте. По вкусу, как говорится. По мне имеет смысл для однофазного подключения, а так...)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.10.2026 в 13:40:23
MaSeVi написал 20.10.2026 в 11:49
По мне имеет смысл для однофазного подключения
Какой смысл? Не вижу никакого.
Хочу придумать моральное оправдание - ведь зачем-то же я его купил?
Следование моим советам вредит кошельку
20.10.2026 в 14:14:07
Понял, если один сработает то нуль все равно по другому идет.
20.10.2026 в 14:32:40
watraksh написал 20.10.2026 в 14:14
если один сработает то нуль все равно по другому идет
Есть варианты синхронного отключения. Баловство.
Следование моим советам вредит кошельку
20.10.2026 в 14:33:02
хотя ошибаюсь, дальше будут дифы и нули не встречаются.А как подключить отходящий кабель на котельную? Фазные понятно, а нулевой.После рпн нули опять все в кучу ?