watraksh написал 20.10.2026 в 14:33

После рпн нули опять все в кучу ?

Использовать РН без разрыва нуля. И ноль подключать только к одному контакту РН (если их два, то к любому, если один, то и выбирать не надо). Есть шина N после входного четырёхполюсного аппарата - к ней и подключать все УЗО, диф.автоматы, сигнальные линии РН. После каждого УЗО своя шина N (когда нужна).

0

Следование моим советам вредит кошельку

watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

20.10.2026 в 14:47:07

понятно

1
watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

20.10.2026 в 15:10:20

![ссылка удалена]

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28283

20.10.2026 в 16:34:47

watraksh

Да, примерно это.

image

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18544

20.10.2026 в 16:48:51

watraksh написал 20.10.2026 в 14:33

После рпн нули опять все в кучу ?

Необязательно, можно на своё УЗО или группы УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

21.10.2026 в 10:08:44

Доброго дня.Вот такой на ввод в вводном щите подойдет. Выключатель автоматический четырехполюсный (АВ) С 25А 4P 6kA 400В City9 Set C9F36425 Systeme Electric . С селективностью по срабатываю расцепителя не могу разобраться.

0
watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

21.10.2026 в 10:23:35

И еще вопрос , если на вводе поставлю фирмы системс электрик , а в котельной вводной фирмы АВВ это критично?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18544

21.10.2026 в 11:42:29

watraksh написал 21.10.2026 в 10:23

И еще вопрос , если на вводе поставлю фирмы системс электрик , а в котельной вводной фирмы АВВ это .....

Нет, некритично. Но я бы Сити9 не ставил. И да, селективности никакой не будет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

21.10.2026 в 14:25:19

MaSeVi, понятно.Тогда будем ставить все АВВ.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18544

21.10.2026 в 14:38:37

watraksh написал 21.10.2026 в 14:25

MaSeVi, понятно.Тогда будем ставить все АВВ.

Почему бы и нет))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

watraksh
watraksh
Новичок

Регистрация: 14.10.2026

саранск

Сообщений: 17

21.10.2026 в 14:49:22

На вводе в главном щиту будет 4Р SН204 С25А (abb) и далее три реле контроля напряжение werlok. Вводной автомат нормальный ?