Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:23

На радиаторном отоплении со смешным потреблением через один радиатор в районе пары литров в минуту - эта разница в 1 мм имеет значение нулевое примерно.

Дело даже не в сопротивлении. А в сохранении баланса между радиаторами при работе термоголовок. Для этого сопротивление до радиатора должно быть не больше 30% цирк.кольца. А остальные 70% должны падать на радиаторе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

17.11.2026 в 03:07:19

Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:23

На радиаторном отоплении со смешным потреблением через один радиатор в районе пары литров в минуту - эта разница в 1 мм имеет значение нулевое примерно.

Еще меньше скорее всего:

на 1 кВт при Δt = 20 °C — 43 л/ч, при Δt = 25 °C (90/65) — 34 л/ч, при Δt = 15 °C (80/65) — 57 л/ч.

....

Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:23

У самого фитинга 16×2,2 мм внутренний диаметр штуцера (елочки) составляет всего 8–9 мм — то есть фитинг на трубе сужает поток даже сильнее, чем седло кран-буксы внутри коллектора.

....

Если вы разберете термоклапан - вам будет еще интереснее..... Именно на нём и должно быть 70% перепада давления, причем в состоянии +- 2-3 градуса от уставки термоголовки (линейный диапазон работы системы клапан + термоголовка)

Если дом тёплый, а радиатор достаточно большой и с хорошим запасом покрывает теплопотери, то клапан ближе к закрытому состоянию и перепад давления на нём больше.