Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1392

16.11.2026 в 21:38:16

Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:23

На радиаторном отоплении со смешным потреблением через один радиатор в районе пары литров в минуту - эта разница в 1 мм имеет значение нулевое примерно.

Дело даже не в сопротивлении. А в сохранении баланса между радиаторами при работе термоголовок. Для этого сопротивление до радиатора должно быть не больше 30% цирк.кольца. А остальные 70% должны падать на радиаторе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140219

17.11.2026 в 03:07:19

Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:23

На радиаторном отоплении со смешным потреблением через один радиатор в районе пары литров в минуту - эта разница в 1 мм имеет значение нулевое примерно.

Еще меньше скорее всего:

на 1 кВт при Δt = 20 °C — 43 л/ч, при Δt = 25 °C (90/65) — 34 л/ч, при Δt = 15 °C (80/65) — 57 л/ч.

....

Цементные технологические рулезы написал 16.11.2026 в 20:23

У самого фитинга 16×2,2 мм внутренний диаметр штуцера (елочки) составляет всего 8–9 мм — то есть фитинг на трубе сужает поток даже сильнее, чем седло кран-буксы внутри коллектора.

....

Если вы разберете термоклапан - вам будет еще интереснее..... Именно на нём и должно быть 70% перепада давления, причем в состоянии +- 2-3 градуса от уставки термоголовки (линейный диапазон работы системы клапан + термоголовка)

Если дом тёплый, а радиатор достаточно большой и с хорошим запасом покрывает теплопотери, то клапан ближе к закрытому состоянию и перепад давления на нём больше.

0
Freeland
Freeland
Резидент

Регистрация: 05.02.2025

Москва

Сообщений: 1392

18.11.2026 в 15:44:18

изображение_2026-11-18_154129651

0
Цементные технологические рулезы
Цементные технологические рулезы
Новичок

Регистрация: 30.01.2025

Saint-Petersburg

Сообщений: 42

26.11.2026 в 23:42:42

Попытка оптимизировать число соединений. На верхнем коллекторе показано как слева накручен переходник stout "3/4 НР -> 1 ВР", переходник стыкуется с коллектором на плоское паронитовое уплотнение. У коллектора с этой стороны плоския широкая ровная почти полированая поверхность специально под прокладки, а резьба гладкая по дизайну "не для льна" (хотя и можно намутить). Переходник нравится большим числом оборотов (4...5), которым он наворачивается на коллектор, сам он выглядит мощно. Далее в этот переходник на лён закручивается американка в свою внутренную 3/4 резьбу (не показано) и уходим далее (американка тут стоит просто чтобы оно всё разбиралось в этом месте (уже точно не помню почему именно в этом), ну и чтобы поворачивать большие куски системы по оси как нужно, не угадывая число витков). Здесь внезапный недостаток только в том, что резьба на коллекторе короче, чем глубина этого мощного переходника, в результате прокладки на 2 мм мало (её даже не начинает прижимать, поверхности только встречаются с ней и тут сразу кончается резьба) и надо поставить две друг на друга (костыли) или одну потолще.

Теперь посмотрим на нижний коллектор, на "обратку": здесь показан в сборе вариант "с оптимизацией". Оптимизация состот в том, что взяли американку 3/4, разобрали пополам, правую часть с плоской поверхностью убрали, а левую часть с накидной гайкой и другой плоской поверхностью и прокладкой навернули на коллектор. Оно идеально встаёт, поскольку встречаются две плоские широкие поверхности через прокладку и всё затягивается гайкой. Минус: гайка заворачивается на коллекторе не более чем на 1.8...2 оборота (не смог точно измерить). По сравнению с верхним вариантом, где на коллектор удаётся навернуть переходник оборота на 4, это выглядит более хлипко. Но с другой стороны, оно и внутри американки навёрнуто на те же два оборота - спрашивается, почему внутри американки дюймовой резьбе (в центре 3/4-американки прижим сделан дюймовой резьбой) позволяется держаться на 2 оборотах, а на коллекторе нельзя? Более массивная деталь? Так эта деталь (коллектор) и так будет присутствовать "в схеме" с той же американкой, то есть механически жёстко передавать всю свою массу при возможных вибрациях на эти 2 американочных оборота. Плюс этого решения: мы убираем одно резьбовое-льняное соединение (которое в верхнем варианте находится на месте захода НР 3/4 переходника "3/4 НР -> 1 ВР" в американку (которая там не показана).

На нижнем фото отдельно показан верхний узел в сборе, про который выше говорилось "не показано".

Кроме этого, автоматические воздухоотводчики появилась мысль заменить на угольник с краном маевского. Блин, зря покупал два этих фара по тыще)

1

2

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу