BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140228

11.11.2026 в 18:49:18

$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 15:32

Потому и жду правок.

За вас никто не будет думать, что ещё вы забыли, и про остальное тоже.

Ввод воздушной - желательно УЗИП, но их мало кто себе ставит. В частных домах уже чаще, те кто хочет большей вероятности выживания техники. УК УЗИП точно не поставила и не составит.

Остальное, что делать писал ранее, и по крайней мере от меня больше ждать нечего.

Реально и нормально продумать все.... это Масеви, но это уже не в рамках форума наверное, и вам наверное это не подходит.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1934

12.11.2026 в 06:20:31

Кто подскажет? Можно ли на стене зашитой Пеноплексом 20 мм внутри помещения, прокладывать линию электропроводки и розеточные группы?

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1934

12.11.2026 в 09:17:15

Наверное проще открутить лист и прорезать штробу в стене, сделать монтаж подрозетников, заштукатурить и потом вернуть как было?

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7840

12.11.2026 в 11:08:46

$GLOBUS$, можно и пеноплекс порезать штробами, но со снятием будет правильнее и аккуратнее.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140228

12.11.2026 в 12:52:53

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 06:20

Можно ли на стене зашитой Пеноплексом 20 мм внутри

Зачем там вообще этот пеноплекс? (Дома утепляют снаружи.....)

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28652

12.11.2026 в 13:20:56

BV написал 12.11.2026 в 12:52

Зачем там вообще этот пеноплекс? (Дома утепляют снаружи.....)

Судя по внешнему виду дома, снаружи его утеплили не очень давно. Изнутри владелец квартиры мог утеплить раньше. Потому что холодно зимой. 8)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140228

12.11.2026 в 14:10:10

$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 18:43

BV, под крышу приходит линия в дом. Потом с чердака в щиток сверху заходит.

То есть никакого вводного шкафа в доме нет? Или все же есть где-то на чердаке? Маршут проводов от ввода воздушки до вашей квартиры и соединения по дороге? Каким кабелем проводом идет по чердаку? Где-то есть переход с горючего СИП на не поддерживающий горение кабель?

Сколько всего квартир в доме?

PS Воздушная линия - это потенциальное место для удара молнии, либо наведенное напряжение при ударе молнии рядом. Молнии часто бьют в арматуру столбов наверху. Там же и нейтраль воздушки соединена с этой арматурой. Это к слову о УЗИП - читайте. Я б поставил в этажном УЗИП класс1. (или 1+2)

На столбах должна быть стальная катанка, идущая в землю... повторное заземление линии.

.... и о гранатах ОПН-04 которые как бы должны быть на столбах с абонентскими отводами (Гугл....фото) но практически их нет нигде.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1934

12.11.2026 в 14:12:36

ВТБ!, говорили стены у них там мокрели. Так-то в доме жара. Я думаю что вентиляции не было. Большинство же людей шестивольтовых, спрашиваешь, а несут всякую ересь. Более того начинают удивляться что ты странно спрашиваешь какие-то вещи, о которых никому не надо задумываться по их мнению.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140228

12.11.2026 в 14:13:08

ВТБ! написал 12.11.2026 в 13:20

снаружи его утеплили не очень давно.

.... уверены? Или просто обшили сайдингом....

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1934

12.11.2026 в 14:15:07

BV, да замотанный там дом весь и стены в метр. Вы просто меня плохо знаете, хотя на форуме я не первый год, я ничего дешёвого и плохого ещё не купил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140228

12.11.2026 в 14:18:59

$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 14:15

BV, да замотанный там дом весь и стены в метр.

Какие стены обделаны ;) эппс? И.... какие бы ни были - нахер он там нужен? Screenshot_20261112-144824Больше проблем, чем пользы.

Примерно как соседкина вентиляция в подкровельное пространство разрушающая кровлю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.