Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28659

15.11.2026 в 10:19:06

Radio написал 15.11.2026 в 10:00

золотое правило: узо не выбирают отдельно от автоматов. Покупайте все из одной серии, и всё будет зашибись.

А если из разных, то какие проблемы, кроме невозможности соединить УЗО с автоматами гребёнкой?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.11.2026 в 10:19:43

ВТБ! написал 15.11.2026 в 10:19

А если из разных, то какие проблемы, кроме невозможности соединить УЗО с автоматами гребёнкой?

А еще будет некрасиво.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28659

15.11.2026 в 10:34:09

$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 05:41

Вопрос следующий касательно будущего щита

Если УЗО больше одного, то встаёт вопрос о компоновке щитка: все УЗО рядом; ВА рядом с вышестоящим УЗО.

В первом случае УЗО можно соединить между собой гребёнкой.

Во втором можно соединить гребёнкой УЗО и его автоматы той же серии. Обычно снизу, иногда сверху. Если автоматы двухполюсные двухмодульные - двухполюсной гребёнкой (но это не Ваш случай).

$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 05:37

поплевывать ядом

Эка-на Вы Владимира Семёновича...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.11.2026 в 10:40:00

ВТБ! написал 15.11.2026 в 10:34

Эка-на Вы Владимира Семёновича...

Причем Высоцкого.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1939

15.11.2026 в 11:16:07

ВТБ! написал 15.11.2026 в 10:34

Если УЗО больше одного, то встаёт вопрос о компоновке щитка: все УЗО рядом; ВА рядом с вышестоящим .....

Это всем было адресовано, просто цитата на ваше сообщение пала. )))

ВТБ! написал 15.11.2026 в 10:34

встаёт вопрос о компоновке щитка: все УЗО рядом;

Щит в два ряда (верхний и нижний), с нижним рядом (там все автоматы АВВ) вопрос закрыт, осталось решить с верхним рядом. В верхнем ряду будут все модули 2р: вводной АВ, РН и три УЗО. И ещё будет место. Но сделать всё под гребёнку под мои характеристики всего перечисленного не выходит. Да и нечего соединять там гребенкой кроме трёх УЗО. Потому верхний ряд будет распределяться проводами и нужен лишь модуль распределения по трём УЗО.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28659

15.11.2026 в 11:26:00

$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 11:16

нечего соединять там гребенной кроме трёх УЗО

Их и соединить. Если с двойным зажимом, как у F202, то легко и просто. С одинарным потребуется ввод на шину или шина с U-вилками (если УЗО позволяют).

НШВИ(2) и вовсе решает все проблемы сходу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1939

15.11.2026 в 11:26:26

Radio написал 15.11.2026 в 10:00

Что такое си ах?

Это относится к производителю УЗО фирмы CHINT. Но вероятно у других производителей свои обозначения. Типа фильтр в УЗО, чтобы на него не влияло всё что по линии питания соседних модулей.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1939

15.11.2026 в 11:28:34

ВТБ!, да, но проблема подобрать УЗО типа А и под гребёнку по моим запросам. У АВВ УЗО типа АС тогда, а меня не устраивает.

Не подумайте, что я не вежливо пишу, обращаюсь ко всем, но то, что я много раз обозначаю одни и те же вопросы никто не читает. Но много внимания придается не имеющему к теме и внутренним вопросам обсуждениям. Сейчас наклепаю скринов, что всё выше озвученное уже было задано в вопросах мной.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28659

15.11.2026 в 11:32:13

$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 11:16

нужен лишь модуль распределения по трём УЗО

На верхней планке 4 позиции заняты автоматом и РН, ещё 6 - тремя УЗО. 2 модуля - маловато для двух распред.блоков. Да и не нужны они там от слова вообще.

$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 11:16

Щит в два ряда (верхний и нижний), с нижним рядом (там все автоматы АВВ)

Я бы предпочёл автоматы рядом с УЗО, но хозяин - барин.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28659

15.11.2026 в 11:36:49

$GLOBUS$ написал 15.11.2026 в 11:28

У АВВ УЗО типа АС тогда, а меня не устраивает.

Стиралка с инверторным мотором?

Как хотите, а вопрос наполнения щитка всё равно получается связанным с реконструкцией до пятипроводного стояка и чустройством заземления, СУП и ДСУП. После этого УЗО на 10мА может стать непригодным. Впрочем, у Вас есть резервное место для четвёртого УЗО. 8)

1

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

15.11.2026 в 11:40:38

$GLOBUS$ написал 14.11.2026 в 17:48

одно 25а утечка 10мА тип а

Это абсолютно лишнее и ненужное.

$GLOBUS$ написал 14.11.2026 в 17:48

АВВ таких нету

Если абебе таких нету, можно взят автоматы той же серии, что и узо. Сначала нужно выбрать серию, в которой есть все желаемое, а потом покупать. Зоопарк в щите выглядит отвратительно, как будто собиралось из каких-то остатков, или вообще из найденного в мусорке. Фу-бе.

1