$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 11:13
В этажном щите от общего С63 алюминий или медь?
12.11.2026 в 15:55:44
$GLOBUS$ написал 11.11.2026 в 11:13
В этажном щите от общего С63 алюминий или медь?
12.11.2026 в 16:24:16
$GLOBUS$
Вод в дом над вашим этажным щитом? С63 - это ввод на весь дом?
Следование моим советам вредит кошельку
12.11.2026 в 17:16:49
ВТБ! написал 12.11.2026 в 16:24
С63 - это ввод на весь дом?
Сомневаюсь что в доме всего 4 квартиры, и что жители 1го этажа должны ходить на второй смотреть счётчики, кроме того с зажимов С63 есть отходящий кабель вниз. Повангую, что дом 16ти квартирный...?
PS Зажимы АВ с АЛ кабелем имеет смысл протянуть, тк вряд-ли кто-то это делал с момента монтажа.
С более критичным по последствиям ... контактом нуля дела похуже (см фото). И хотя бы его хорошо бы переделать более надежным способом, например - орехом.
Если установка УЗИП вопрос несколько спорный, то с воздушной и таким нулем как сейчас установка быстрого РН сомнений не вызывает.
По поводу земли - вопрос открытый. Проще всего считать что её нет. Но по сути этот МКД мало чем отличается от частного не маленького дома по вопросу изготовления заземления. Хотя ТТ в МКД не практикуется, но... со своим котлом и вводом ХВС пластиком.... почему бы не рассмотреть плюсы и минусы этого варианта прежде всего в реализации именно в небольшом, но многоквартирном доме?
12.11.2026 в 17:19:56
BV написал 12.11.2026 в 17:16
Сомневаюсь что в доме всего 4 квартиры
То есть в другом подъезде ещё один автомат? А где ВРУ? Не на чердаке же.
Следование моим советам вредит кошельку
12.11.2026 в 17:22:11
$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 14:40
Например я веду в параллель на нескольких сайтах общение. И вот скрин места где я нахожусь.
Т.е. вместо того, чтобы сосредоточенно вести машину с 25 тоннами груза, вы на сайтах болтаете?
В свете этого факта, слова...
$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 14:46
За всё что я берусь я делаю всегда хорошо.
... приобретают особый, зловещий смысл.
12.11.2026 в 17:22:14
BV написал 12.11.2026 в 17:16
Повангую, что дом 16ти квартирный...?
Похоже на то. И 5 штук С20 на каждую фазу С63 не смотрятся большим перебором.
Следование моим советам вредит кошельку
12.11.2026 в 17:31:38
12.11.2026 в 17:35:48
BV написал 12.11.2026 в 15:55
В этажном щите от общего С63 алюминий или медь?
медь 2,5
ВТБ! написал 12.11.2026 в 16:24
Вод в дом над вашим этажным щитом?
Нет, я понял так что подъезды с разных линий, заход под крышу на углу, потом наверное разделяются, идут в одном пучке сипа от воздушной линии через доорогу. В подъезде два щитка, верхний и нижний. В верхгий заход с чердака, потом с с63 нашего сверху шлейфом к нижнему.
12.11.2026 в 17:39:13
ВТБ! написал 12.11.2026 в 17:22
5 штук С20 на каждую фазу С63 не смотрятся большим перебором.
Было б 25 - без разницы
12.11.2026 в 17:44:17
$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 17:35
Нет, я понял так что подъезды с разных линий
Уточните.
И место перехода с СИП на кабель в этот же вопрос. И фото с вспышкой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.