Aтос написал 21.11.2026 в 08:27
Если система не сбалансированна, то расход в одних стояках больше чем в других, соответственно температура в квартирах будет отличатся. Но чем больше расход тем меньше эта разница и меньше жалоб на холод.Те у кого избыточное тепло выпускают его в форточку.
Вот только у тех, у кого избыточный расход - избыточного тепла поступает ненамного больше.
Зависимость теплоотдачи радиатора от расхода через него - обратно экспоненциальная. Синий график к примеру.
Пример делаем расход в радиаторе 0,005 л/с получаем мощность 0,5 кВт. Делаем расход 0,05 л/с получаем 0,9 кВт, а делаем расход 0,1 л/с получаем 0,94 кВт. А 1 кВт мощности никак не получить, даже если сделать расход бесконечно большим.
Т.е те, у кого большой избыточный расход, все равно не получат соразмерного увеличения мощности ОП свыше определенной величины (сделали расход в 100 раз больше необходимого, а прибавку тепла получат только 10 процентов, которых и не почувствуют).