ragers
ragers
Новичок

Регистрация: 16.03.2025

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

20.11.2026 в 15:09:18

Я даже заглушил вторую вытяжку в санузле чтобы она не перетягивала на себя поток.В общем на видео видно как лист а4 приложенный к вентрешетке и пальцем придавленный сверху колышется от решетки порывами и отходит сантиметров на 3-5 от нее.

«Видео хотел разместить здесь, но оказывается нельзя.»

Я так понимаю что такого быть не должно, тем более что планируется газовая плита.Как мне с управляющей об этом беседовать?

Там какой-то странный у них инженер мне что-то про договор говорит, про название «приточно-вытяжная» и мол говорит подумай что это значит.Я им это видео прислал где показал что приток есть, и молчат теперь.Что вообще можно сделать в этом случае? На крыше поднятьф выше мой канал? Видел кто-то уже так делал - трубой прям из штатного выхода канала.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

20.11.2026 в 15:28:11

ragers написал 20.11.2026 в 15:09

В общем на видео видно как лист а4 приложенный к вентрешетке и пальцем придавленный сверху колышется от решетки порывами и отходит сантиметров на 3-5 от нее.

При этих действиях форточка или окно приоткрыты для притока воздуха, который необходим для нормальной работы вентиляции?

ragers написал 20.11.2026 в 15:09

странный у них инженер мне что-то про договор говорит, про название «приточно-вытяжная» и мол говорит подумай что это значит.

"Идиот обыкновенный" (С)

1
ragers
ragers
Новичок

Регистрация: 16.03.2025

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

20.11.2026 в 15:34:30

BV написал 20.11.2026 в 15:28

При этих действиях форточка или окно приоткрыты для притока воздуха, который необходим для нормальной работы вентиляции?

Да, из этого же помещения открыта дверь на лоджию и на лоджии окно на проветривание.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

20.11.2026 в 15:42:06

ragers написал 20.11.2026 в 15:34

на лоджии окно на проветривание.

То есть окно открыто с щелью хотя бы 2см?

Если да, то надо разбираться....

  1. Есть ли чердак и несколько фото на нём....
  2. Фото выхода вентиляции на крыше...
  3. Обратная тяга в СУ всегда, или только при сильном ветре?
  4. Запах "соседских котлет" или свежий воздух?

Если есть проект дома в части вентиляции - выложите фото листов.

Без этой информации гадания бесперспективны.

1
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

20.11.2026 в 15:50:02

ragers написал 20.11.2026 в 15:09

Я даже заглушил вторую вытяжку в санузле чтобы она не перетягивала на себя поток.

Если все остальное нормально (см выше....)... То бывает что один канал перетягивает другой при недостаточном притоке.

Проверьте - откройте окно пошире... Если для нормальной работы нужен слишком большой приток... то вентканалы можно отбалансировать анемостатами/решётками - придушить (канал СУ).

Также переворот тяги в одном из каналов может быть из-за того что канал холодный. Но это обычно в мороз. Проверьте ещё как теплоизолированы каналы до выхода в атмосферу.

Вышесказанное изтпредположения, что каналы индивидуальные.

1
ragers
ragers
Новичок

Регистрация: 16.03.2025

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

20.11.2026 в 16:46:59

BV, каналы индивидуальные.Сверху кирпичная надстройка групповая из 5 раздельных каналов (1 на квартиру) кухни.И рядом такая же для группы каналов СУ.Дом новостройка, еще соседи не заселились, да и я без ремонта, поэтому про запахи не могу сказать.Чердака нет, утепление насколько мне сообщили стандартное - керамзит и выше гидроизоляция крыши.Я там был год назад, но вроде что-то типа такого, если я правильно запомнил: [ссылка удалена] Когда я создавал приток, да — щель была больше 2см (пластиковое окно, откинутое на проветривание (не микропроветривание)).

upd: картинки удаляются почему-то.Но оголовки из кирпича и сбоку у них выходы

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

20.11.2026 в 17:00:55

ragers написал 20.11.2026 в 16:46

картинки удаляются почему-то

Они в профиле... Screenshot_20261120-165941

Попробуйте редактировать сообщение и добавить картинки.

1
ragers
ragers
Новичок

Регистрация: 16.03.2025

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

20.11.2026 в 17:06:29

BV написал 20.11.2026 в 17:00

Попробуйте редактировать сообщение и добавить картинки.

Да пробовал уже, нашел тему в обсуждениях. К сожалению, все равно удаляется картинка или текстовая ссылка на нее.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

20.11.2026 в 17:10:47

ragers написал 20.11.2026 в 16:46

еще соседи не заселились

Возможно в этом причина. Окна закрыты у них - притока нет. Один из каналов переворачивается и группа каналов холодная (кухня) , а су - теплые...

На крыше с первого взгляда нормально.

Попробуйте:

Окно - проветривание. Канал СУ полностью заткнуть на полчаса+. К каналу КУХНИ приставить тепловентилятор и погреть полчаса +.

Потом заклеить половину (или 2/3 сечения каналов и КУХНИ и СУ скотчем, картонкой. Проверить тягу - приклеить полоску 5см туалетной бумаги к отверстию сверху. Понаблюдать.

Приток, хотя бы минимальный нужен постоянно - иначе потом опять может перевернуться один канал и стать холодным.

Если уезжать и полностью закрывать окна - тогда полностью затыкать один (из двух?) каналов.

Без постоянного притока вентиляция нормально работать не может. Короткие каналы проще перевернуть, чем длинные.

Отпишитесь по результатам...

1
ragers
ragers
Новичок

Регистрация: 16.03.2025

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12

20.11.2026 в 17:15:27

BV, спасибо, попробую провести такой эксперимент. Скажу что квартира однушка в состоянии white box, дверей нет. Индивидуальное отопление и в кухне и спальне работают батареи. Может это даст ещё какую-то информацию.

То есть есть вероятность что в данных условиях это адекватное поведение вентиляции? Она при любом раскладе вытягивает в СУ, и из кухни через вентиляцию и из окна. ДАже с закрытой картонкой вентиляцией в СУ и открытом окне все равно на кухне дует из вентиляции в квартиру.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140036

20.11.2026 в 17:21:55

ragers написал 20.11.2026 в 17:15

Индивидуальное отопление

И...

ragers написал 20.11.2026 в 16:46

соседи не заселились

99%, что причина в этом.

ragers написал 20.11.2026 в 17:15

ДАже с закрытой картонкой вентиляцией в СУ и открытом окне все равно на кухне дует из вентиляции в квартиру.

Котел с обычным дымоходом, не коаксиальным? Если да, то он тянет...