ВТБ! написал : Длинная и глубокая горизонтальная штроба серьёзно ослабит прочность плиты.

Это логично, но тогда где прописаны ограничения на допустимые размеры штроб и полостей? Мне например хочется разместить щиток в квартире, сделать дополнительные розетки/выключатели и т.п. В настоящий момент проводка сделана под полом, распредкоробок нет, а хочется цивильно, распредкоробки с вагами, одножильный медный провод 3х2,5 (земли нет, трехпроводный кабель на случай, если переделают общую проводку в доме в соответствие с новыми ПУЭ) на розетки и 2х1,5 на свет, УЗО.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2007 в 13:05:19

BECHA написал : хочется цивильно, распредкоробки с вагами, одножильный медный провод 3х2,5 (земли нет, трехпроводный кабель на случай, если переделают общую проводку в доме в соответствие с новыми ПУЭ) на розетки и 2х1,5 на свет, УЗО.

Когда хотят цивильно, то в первую очередь избавляются от распредкоробок и на освещение прокладывают кабель 3х1,5. А еще чаще привлекают для такой работы специалистов, которые все эти тонкости знают, как "Отче наш".

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.05.2007 в 13:10:46

avmal написал : на освещение прокладывают кабель 3х1,5

а куда девать землю в выключателе и лампочке, не подскажете? тем более земли нет ввобще, и земляной провод в розеточной проводке будет просто "на будущее".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2007 в 13:21:08

BECHA написал : а куда девать землю в выключателе и лампочке, не подскажете?

Да куда хотите, если подключить некуда, но кабель должен быть трехпроводным.

0
Sashka_AS
Sashka_AS
Новичок

Регистрация: 27.04.2007

Москва

Сообщений: 8

24.05.2007 в 13:47:36

avmal написал :

а нельзя ли все же аргумент - зачем кабель для освещения должен быть трехпроводным? и как должен проходить PE - от щитка до светильника без захода в выключатель?:o

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25057

24.05.2007 в 13:56:31

Sashka_AS написал : зачем кабель для освещения должен быть трехпроводным?

"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). ..." "7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."

как должен проходить PE - от щитка до светильника без захода в выключатель?

Линия до выключателя тоже должна иметь в своём составе проводник PE. По-человечески (без распред.коробок): 3*1.5 до выключателя, 4*1.5 к люстре. ;) (Число клавиш выключателя, число линий от него и число жил в этих линиях может варьироваться.) "По привычке": 4*1.5 от распред.коробки к двухклавишному выключателю.

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.05.2007 в 14:16:43

а как представляется проводка без распредкоробок? от каждого выключателя/розетки/лампочки кабель 3х... или 4х... до щитка?

0
BECHA
BECHA
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 2590

24.05.2007 в 14:21:45

avmal написал : Хотите гофру наглухо замуровать, а потом периодически раз в неделю-две проводку менять?

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2007 в 14:25:36

BECHA написал : а как представляется проводка без распредкоробок?

Она очень просто представляется - от щитка тянете в установочную коробку выключателя, от коробки к светильнику. От щитка тянете к ближайшей установочной коробке розетки, от нее к следующей и т.д.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2007 в 14:27:42

BECHA написал : 7.1.37.

Этот пункт практически все знают. Что вам там не понятно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25057

24.05.2007 в 14:53:00

BECHA написал : под штукатуркой

Это Ваш случай.

проводка без распредкоробок?

Освещение всё едино отдельно от розеток. В квартирах со стандартной планировкой перерасход кабеля получается незначительным. При больших размерах квартиры никто не мешает делать распределение в установочных коробках большой глубины - за механизмами.