avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.05.2007 в 20:50:51

apso написал : то есть второй автомат на 25 ампер убрать из схемы?

Разумеется, а лучше и первый тоже и поставить двухполюсный или 1Р+N.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 10:35:32

2avmal кстати про нетраль, хочу ее на корпус домового щитка подключить, там винтики стоят и видимо к ним подключено зазаемление плит, можно так делать?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.05.2007 в 10:52:17

apso

Фотографии этажного щитка с открытыми дверцами есть?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 17:34:57

apso написал : можно так делать?

А третий (PE, желто-зелёный) проводник вы куда подключать собрались? Фото щитка нужно, а то страшновато за ваших соседей и домочадцев :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 18:59:48

крупно клемы

общий вид

объясните пожалуйста куда что подключать :cool:

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 20:43:12

apso написал : крупно клемы

Спасибо, отличное фото, будем на него часто ссылаться. Всё вполне солидно. Верхняя шина, вваренная в щиток - это шина PE. Толстенный провод к ней справа под гайку - это отвод от магистрального PEN, от подстанции до этой гайки сечения ВСЕХ проводников должно быть не менее 16мм2 и контакты идеальны. Нарушение контакта до этой шины и называют "обрывом нуля" (правильный термин - обрыв PEN), такой обрыв ОЧЕНЬ опасен появлением повышенного до 380В в розетках потребителей и выносом опасного до 220В потенциала на корпуса оборудования потребителя. От этой шины должны в квартиру отходить желто-зелёные проводники PE. (От неё же отходят синие проводники к нулевым клемам счётчиков). Каждый проводник должен иметь ИНДИВИДУАЛЬНОЕ крепление, что, в данном случае невыполнено :(

Четыре небольших изолированных шинки ниже - это четыре (по числу квартир) шины N, от них должны отходить синие провода N. Правая шина N недотянута - греется. Отгорание N на этой шине особой опасности НЕ представляет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 21:33:14

2Arr получается подключать заземление к этой планке опасно? вы меня напугали, может оно возьмет и отгорит где нибудь, уж лучше без него, вроде от корпусов статическим током не бьет.

остается вопрос где фазу брать?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 21:40:05

apso написал : 2Arr получается подключать заземление к этой планке опасно?

Всё у вас нормально, подключайте: желто-зелёные PE на верхнюю шину под отдельный винт (свободные резьбы там еще есть), синие N на шинку N своей квартиры, фазу - на выход одного из своих автоматов, (зелёный кожух надо снять), автоматы по 3 шт на квартиру, бОльший - плита, два других - свет и розетки. Если в своих силах не уверены, то местного электрика пригоните и пусть он под вашим наблюдением подключит так, как написано.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 22:06:26

apso написал : подключать заземление к этой планке опасно?

Сравните ваши фото и фото из поста #4 темы, где действительно ОЧЕНЬ опасно. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33823

Обратите внимание на сечения и неразрывность магистрального PEN.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.05.2007 в 22:18:10

Arr написал : фазу - на выход одного из своих автоматов

Забыл сказать: там скорее всего нужно будет применить дополнительную клемму, поскольку зажимать в один автомат одновременно AL жилу и облуженную медную многожилку неверно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2007 в 23:03:15

2Arr да большой автомат на плиту а маленькие один на кухню и холл другой на комнату, думаю что лучше подключить в комнатный т.к. штатные розетки в комнате заглушил. Если самому делать то можно без отключения света по всему стояку обойтись? безопасно на ноль подключать при напряжении? ноль то в щитке не отключить, да еще бы эту зеленую панель снять, на ней ручка мешает.

Arr написал : Обратите внимание на сечения и неразрывность магистрального PEN.

в смысле мое заземление по квартире должно быть неразрывно и большого сечения?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу