apso написал : то есть второй автомат на 25 ампер убрать из схемы?
Разумеется, а лучше и первый тоже и поставить двухполюсный или 1Р+N.
28.05.2007 в 20:50:51
apso написал : то есть второй автомат на 25 ампер убрать из схемы?
Разумеется, а лучше и первый тоже и поставить двухполюсный или 1Р+N.
29.05.2007 в 10:35:32
2avmal кстати про нетраль, хочу ее на корпус домового щитка подключить, там винтики стоят и видимо к ним подключено зазаемление плит, можно так делать?
29.05.2007 в 10:52:17
apso
Фотографии этажного щитка с открытыми дверцами есть?
Следование моим советам вредит кошельку
29.05.2007 в 17:34:57
apso написал : можно так делать?
А третий (PE, желто-зелёный) проводник вы куда подключать собрались? Фото щитка нужно, а то страшновато за ваших соседей и домочадцев :(
29.05.2007 в 18:59:48
крупно клемы
общий вид
объясните пожалуйста куда что подключать :cool:
29.05.2007 в 20:43:12
apso написал : крупно клемы
Спасибо, отличное фото, будем на него часто ссылаться. Всё вполне солидно. Верхняя шина, вваренная в щиток - это шина PE. Толстенный провод к ней справа под гайку - это отвод от магистрального PEN, от подстанции до этой гайки сечения ВСЕХ проводников должно быть не менее 16мм2 и контакты идеальны. Нарушение контакта до этой шины и называют "обрывом нуля" (правильный термин - обрыв PEN), такой обрыв ОЧЕНЬ опасен появлением повышенного до 380В в розетках потребителей и выносом опасного до 220В потенциала на корпуса оборудования потребителя. От этой шины должны в квартиру отходить желто-зелёные проводники PE. (От неё же отходят синие проводники к нулевым клемам счётчиков). Каждый проводник должен иметь ИНДИВИДУАЛЬНОЕ крепление, что, в данном случае невыполнено :(
Четыре небольших изолированных шинки ниже - это четыре (по числу квартир) шины N, от них должны отходить синие провода N. Правая шина N недотянута - греется. Отгорание N на этой шине особой опасности НЕ представляет.
29.05.2007 в 21:33:14
2Arr получается подключать заземление к этой планке опасно? вы меня напугали, может оно возьмет и отгорит где нибудь, уж лучше без него, вроде от корпусов статическим током не бьет.
остается вопрос где фазу брать?
29.05.2007 в 21:40:05
apso написал : 2Arr получается подключать заземление к этой планке опасно?
Всё у вас нормально, подключайте: желто-зелёные PE на верхнюю шину под отдельный винт (свободные резьбы там еще есть), синие N на шинку N своей квартиры, фазу - на выход одного из своих автоматов, (зелёный кожух надо снять), автоматы по 3 шт на квартиру, бОльший - плита, два других - свет и розетки. Если в своих силах не уверены, то местного электрика пригоните и пусть он под вашим наблюдением подключит так, как написано.
29.05.2007 в 22:06:26
apso написал : подключать заземление к этой планке опасно?
Сравните ваши фото и фото из поста #4 темы, где действительно ОЧЕНЬ опасно.
Обратите внимание на сечения и неразрывность магистрального PEN.
29.05.2007 в 22:18:10
Arr написал : фазу - на выход одного из своих автоматов
Забыл сказать: там скорее всего нужно будет применить дополнительную клемму, поскольку зажимать в один автомат одновременно AL жилу и облуженную медную многожилку неверно.
29.05.2007 в 23:03:15
2Arr да большой автомат на плиту а маленькие один на кухню и холл другой на комнату, думаю что лучше подключить в комнатный т.к. штатные розетки в комнате заглушил. Если самому делать то можно без отключения света по всему стояку обойтись? безопасно на ноль подключать при напряжении? ноль то в щитке не отключить, да еще бы эту зеленую панель снять, на ней ручка мешает.
Arr написал : Обратите внимание на сечения и неразрывность магистрального PEN.
в смысле мое заземление по квартире должно быть неразрывно и большого сечения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу