Sashafox написал :
в квартире после вводного кабеля 3*10 кв. стоит автомат 50А
Строго говоря, зашита рассматривается со стороны нагрузки.
Но защита от перегрузки может быть и ниже.
Тогда нормально.
зачем тогда в этажном щитке делать коммутацию проводом 6 кв.
На 50А формально впритык проходит.
Смысл тогда от моего кабеля в 10кв., если до кабеля идет 6 квадратов?
Разные условия прокладки, разные требования к сменяемости.
Вообщем, буду переделывать этажный щит на 10 кв. да и всё...оставлю авомат 63А, который строители установили, а свой в квартире - 50А и вводный кабель на 10 кв.
Солидарен, впритык делать негоже.
Но стоит ли ограничивать сечение ввода и терять три киловатта разрешённой мощности? Вдруг для чего-нибудь пригодится?
Или по договору 10кВт?