Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

28.05.2007 в 11:03:12

10 квадратов каждой медной жилы мало, с учетом того, что длина кабеля 2-3 метра????? На 40А (счетчик) ??? Ну не знаю...мне кажется вполне достаточно! Я проточник ставить не собираюсь... Кабель будет в гофре и в стене замурован. Можно конечно и 16кв. проложить - это не проблема.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27828

28.05.2007 в 11:27:02

Sashafox написал : На 40А (счетчик) ???

Поставьте вместо автомата 63А (или добавьте после счётчика) автомат 40А - тогда и 3*6 сгодится. Для 3*10 - 50А.

длина кабеля 2-3 метра

Гофра диаметром побольше, повороты большим радиусом... Ещё лучше гладкая труба. Даже если по невероятному стечению обстоятельств провод/кабель сгорит, то перетянуть можно легко и просто (в гофре отдельные провода, в гладкой трубе можно и кабель). Мало ли, вдруг правнукам три фазы понадобится. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sashafox
Sashafox
Новичок

Регистрация: 21.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 62

28.05.2007 в 19:18:01

У меня и так в квартире после вводного кабеля 3*10 кв. стоит автомат 50А, а потом групповые УЗО и дифы... Про гофру и кладкие трубы я вкурсе - собственно так всё и сделано... Только зачем тогда в этажном щитке делать коммутацию проводом 6 кв., если, к примеру, в квартире будет эл. плитка 7КВт + другие потребители, этого явно мало. Смысл тогда от моего кабеля в 10кв., если до кабеля идет 6 квадратов? Вообщем, буду переделывать этажный щит на 10 кв. да и всё...оставлю авомат 63А, который строители установили, а свой в квартире - 50А и вводный кабель на 10 кв.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27828

28.05.2007 в 23:56:44

Sashafox написал : в квартире после вводного кабеля 3*10 кв. стоит автомат 50А

Строго говоря, зашита рассматривается со стороны нагрузки. Но защита от перегрузки может быть и ниже. Тогда нормально.

зачем тогда в этажном щитке делать коммутацию проводом 6 кв.

На 50А формально впритык проходит.

Смысл тогда от моего кабеля в 10кв., если до кабеля идет 6 квадратов?

Разные условия прокладки, разные требования к сменяемости.

Вообщем, буду переделывать этажный щит на 10 кв. да и всё...оставлю авомат 63А, который строители установили, а свой в квартире - 50А и вводный кабель на 10 кв.

Солидарен, впритык делать негоже. Но стоит ли ограничивать сечение ввода и терять три киловатта разрешённой мощности? Вдруг для чего-нибудь пригодится? Или по договору 10кВт?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу