Объёма компенсатора гидроударов на компенсацию расширения объёма целого бойлера скорее всего не хватит. Вдобавок если речь о маленьких Валтеках (они же CIMM.CAR19) - так они сдуваются сами по себе и перестают выполнять свои функции.
Fan86 написал:
Мембранные компенсаторы установлены, но толка от них ноль
Где именно установлены? Если до бойлера - все правильно, у него предохранительный клапан одновременно является обратным. Чтобы компенсировать перепад воды в данном случае, компенсатор должен стоять после бойлера.
kostas, Проблема аналогичная! Давление нарастает достаточно быстро. Обратный и предохранительный клапаны поменяли. Предохранительный на 6 барах начинает капать, но не успевает за ростом давления, которое растет вплоть до 8 бар. Дальше не экспериментировал и стравливал.Мембранные компенсаторы установлены, но толка от них ноль. Неужели так и должно быть???
kostas написал :
Добрый день !
В связи с отключением горячей воды включил накопительный водонагреватель. Все вроде бы замечательно но меня несколько смущает то, что во время нагрева в системе резко поднимается давление - до 6 бар (Без водонагревателя в системе регуляторами давления поддерживается давление 4 бар). В результате срабатывает клапан на нагревателе и давление со временем приходит в норму (4 бар). В течении дня через клапан стравливается примерно полтора литра воды. Подскажите пж-та нормально ли это ?
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане и я не разу не видел чтобы от туда капала вода...
Нормальная работа водонагревателя.
kostas написал :
А как Вы считаете такое высокое давление в системе не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?
Надо установить трёхходовый кран на водогрей (до установки обратно-предохранительного клапана) (на ввод ХВС) и подключить трётий выход к магистрали ХВС. На ГВС тоже трёхходовый кран - третий выход подключить к трубке, поднимающейся выше водогрея и открытой в воздух. ДЛя перевода Водогрея на режим резервного водоснабжения нужно ОТКЛЮЧИТЬ электропитание, повернуть два крана.
новичек написал :
на крыше потому что при отключении электричества могли пользоваться водой
У накопительного нагревателя конец выходной трубы находится вверху, и горячая вода туда попадает под давлением холодной воды, подаваемой снизу. Так что сам по себе водонагреватель при отключении электричества давления не создаст, даже будучи поднятым на крышу.
новичек написал :
Подскажите больше ничего не надо устанавливать (например рыле давления, мембранного бака и тд).
Зависит от того, что уже встроено в насосную станцию. Реле давления где-то должно быть в любом случае, чтобы не вручную включать и выключать насос.
Хочу сделать так: от насосной станции провести металлопластиковые трубы к водонагревалю, который находжится на крыше (на крыше потому что при отключении электричества могли пользоваться водой), а от водогрея сразу на смелитель. Подскажите больше ничего не надо устанавливать (например рыле давления, мембранного бака и тд).
ВТБ! написал :
Без обратного клапана при отключении в магистраль может "высосать" весь бак - достаточно открыть кран
выкинул сразу предохранительный клапан, точнее подключил его просто как защитный, вода через него не идёт. Так как давление реально получается высокое. Подумал, что бак может "играть" и покрытие будет дополнительно "трещать" , вызвав доп. коррозию.
При отключении воды сливается не более 3...5 литров при закрытых кранах. (последний этаж).
предохранитель то на 8, правда срабатывает раньше.
если подключение сверху - особых проблем быть не должно, правда всегда существует возможность > может "высосать" весь бак
например при сливе стояка холодной воды.
Не совсем понимаю в чем трудность поставить идущий в комплекте обратно-предохранительный клапан
Что скажу: если водонагреватель напорный - то случай не гарантийный, бак с гарантии снимается, при достаточно высоком начальном давлении, например на Ariston произойдет выдавливание фланца (при наличии обратного клапана или редуктора в системе)
Если подключение снизу (и отсутствует обратный кланан или редуктор) - то при отключении воды возможен полный слив воды из бака и как следствие сгорание ТЭНа на "сухую"
Почему почему??? потому
Про то что при нагреве происходит расширение я думаю объяснять не надо, и чем больше литраж водонагревателя и больше начальное давление холодной воды, тем больше расширение. Именно по этому в котельных на бойлеры кроме группы безопасности рекомендуется установка мембранного расширительного бака - для компенсации
Допустим, стояк стальной, а подводка медью: всех напугаем коррозией второго (или первого?) рода.
Или подводка неармированными ПП- али ПВХ-трубами - вдруг расплавятся.
Не знаю, многие профессионалы осуждают такую экономию на группе безопасности.
И производители, разумеется, но их позиция и так понятна.
Предохранительный клапан без РД трудно считать надёжной защитой от повышенного давления.
Без обратного клапана при отключении в магистраль может "высосать" весь бак - достаточно открыть кран. Не ставить же обратный и предохранительный клапаны после ВН.
Возможно, с комбинированной подводкой есть свои резоны.
ВТБ! написал :
На работе обратного клапана и регулятора давления нет, избыток воды при нагреве возвращается в магистраль.
Дома так лучше не делать, оставьте как есть.
Чем плохо такое решение? Какие подводные камни?
Только тем, что часть теплой воды уйдёт в холодный стояк?
@lex написал :
уменьшите регулятором давление хотя бы до 3 бар.
срабатывание предохранительного клапана не будет
Точно? Почему?
kostas написал :
не повредит бытовой технике и гибкой подводке в смесителях ?
Предохранительный клапан регулируется?
Если да, то можно уменьшить давление скажем до 4 бар, но тогда действительно надо и РД отрегулировать на меньшее давление.
kostas написал :
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане
На работе обратного клапана и регулятора давления нет, избыток воды при нагреве возвращается в магистраль.
Дома так лучше не делать, оставьте как есть.
Добрый день !
В связи с отключением горячей воды включил накопительный водонагреватель. Все вроде бы замечательно но меня несколько смущает то, что во время нагрева в системе резко поднимается давление - до 6 бар (Без водонагревателя в системе регуляторами давления поддерживается давление 4 бар). В результате срабатывает клапан на нагревателе и давление со временем приходит в норму (4 бар). В течении дня через клапан стравливается примерно полтора литра воды. Подскажите пж-та нормально ли это ?
На работе у нас установлен водонагреватель но на нем даже трубки нет на клапане и я не разу не видел чтобы от туда капала вода...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.