04.06.2007 в 11:11:43
vm2007 написал : Как оказалось щиток у меня можно делать только накладной, т.к. стена слишком тонкая. В связи с этим из сметы вычли 150$.
Не тоньше же, чем 130мм - вполне достаточно.
04.06.2007 в 11:12:31
2vm2007 Загрузите фотки на каком-нибудь mail.ru и ссылку сюда выкиньте
04.06.2007 в 12:24:04
2VladislavV Спасибо за совет!
04.06.2007 в 12:27:29
avmal написал : Не тоньше же, чем 130мм - вполне достаточно.
Не тоньше, но мне сказали что минимум 220мм. У меня стена под щиток немного тоньше.
04.06.2007 в 13:04:34
vm2007 написал : Не тоньше, но мне сказали что минимум 220мм. У меня стена под щиток немного тоньше.
Не знаю откуда они взяли эти 220мм, но для ниши под щиток достаточно 85мм. Мне приходилось делать в стене 130мм, при чем смежной с соседями и без последствий. Было бы желание ...
По поводу схемы, то странностей там много. Даже не вникая в другие моменты, сразу бросается в глаза, что все автоматы на 2,5 квадрата стоят по 25А. Я сомневаюсь в грамотности такого решения.
Номиналы УЗО не проставлены, что слишком странно - уставка утечки УЗО самый важный параметр. Какого номинала УЗО на вводе стоит тоже не понятно.
С трассировкой там что-то вообще наворочено. В тонкости я уже не полез, поскольку гофру мне на эту квартиру хватило бы и метров 50, но никак не 200.
04.06.2007 в 13:46:42
avmal , я слышал один клиент потребовал к каждой розетке провести отдельный провод. В Москве это было...жгут проводов был в диаметре сантиметров 20...
04.06.2007 в 14:00:53
avmal написал : По поводу схемы, то странностей там много. Даже не вникая в другие моменты, сразу бросается в глаза, что все автоматы на 2,5 квадрата стоят по 25А. Я сомневаюсь в грамотности такого решения. Номиналы УЗО не проставлены, что слишком странно - уставка утечки УЗО самый важный параметр. Какого номинала УЗО на вводе стоит тоже не понятно. С трассировкой там что-то вообще наворочено. В тонкости я уже не полез, поскольку гофру мне на эту квартиру хватило бы и метров 50, но никак не 200.
Спасибо! Попытаюсь для себя прояснить недостатки схемы и трассировки
1) На 2,5 квадрата нельзя ставить автомат на 25А
2) Не проставлены номиналы для УЗО QF2 (если я не ошибаюсь)
3) На схеме нет входного УЗО (после сдачи дома на входе стоит дифференциальный автомат 50А 100мА
Правильно я понял?
04.06.2007 в 14:19:03
у нас как то проще с калькуляцией. Точка стоит от 20 до 30 лт ( в рублях, умножить на 10). Щиток установить литов 150. Точкой считается установка подрозетника, и протяжка в него разумеется провода. Ну и к светильнику протяжка провода -тоже точка. Вобщем, где провод торчит из стенки :-)), это точка.
04.06.2007 в 14:30:05
Комментатор написал : Щиток установить литов 150. Точкой считается установка подрозетника, и протяжка в него разумеется провода.
Т.е. у Вас установка щитка с автоматами стоит 1500 руб? Или автоматы это отдельная строка сметы? За каждую подключенную работоспособную розетку 300 руб. и никакие дополнительные метры гофры и проч. погонные метры в смету не включаете?
04.06.2007 в 14:34:20
vm2007 написал : Т.е. у Вас установка щитка с автоматами стоит 1500 руб? Или автоматы это отдельная строка сметы? За каждую подключенную работоспособную розетку 300 руб. и никакие дополнительные метры гофры и проч. погонные метры в смету не включаете?
Щиток, цена примерная. Одно дело если щиток на 10 автоматов, другое если на 50... Отдельно установку автоматов не оговаривают, маразм это. Это входит в установку и подключение щитка. За розетку- да. Есть твёрдая цена , 20 лт если стены "мягкие", и 30 лт если твёрдые ( бетон).
04.06.2007 в 14:35:41
Забыл, без установки механизма. То есть до отделочных работ. Установка механизма- 5 лт примерно.
04.06.2007 в 14:47:52
2Комментатор Т.е. смета для моей квартиры по Вашим расценкам была бы как минимум в два раза дешевле (то, что Москва один из самых дорогих городов мира, не учитываем :) )?
04.06.2007 в 14:56:50
кончаю сейчас две двушки и одну трёшку. Двушки владельцам обошлись в 1400 лт до установки механизмов. Трёшка владелеце обошлась в 2 000 лт. У неё многоплановое освещение в зале было, 6 типов света...
04.06.2007 в 15:19:13
Комментатор написал : За розетку- да. Есть твёрдая цена , 20 лт если стены "мягкие", и 30 лт если твёрдые ( бетон).
У нас обычно шабашники так считают, чтобы по ходу работ легче можно было заказчика разводить.
04.06.2007 в 15:49:58
В нашем ауле все проще :)
точка 300руб. учитывает все, кроме монтажа люстр и бра. бра дополнительно 300р люстра 500-1000. розетки, выключалели, розетки TV , телефонные все по той же цене с учетом монтажа самих розеток и выключателей. Отдельно оплачиваются только светильники.
никакой прокладки гофры отдельно, провода отдельно. Штробления как такового нет (основная разводка в гофре под стяжку пола). подъемы к розеткам, выключателям, бра и распайкам под ГКЛ. щиток по количеству автоматов и УЗО все как точки по 300р. Ни коммутирования, ни монтажа щитка отдельными пунктами.
Нюанс. счетчик в щитке в подъезде, оттуда магистраль на щиток с автоматами и УЗО в квартиру.
Вот меня и интересует... коммутация... это то, что делается, но просто не обзывается коммутацией, или это то, что не делается, а надо бы.