у меня кореш - руководитель группы эксплуатации базовых станций регионального филиала сотовой компании. Проверено несколько раз - Дайкины неинверторы работают те же 3-4 года в непрерывном режиме, далее - замена компрессора.
08.06.2007 в 05:58:59
у меня кореш - руководитель группы эксплуатации базовых станций регионального филиала сотовой компании. Проверено несколько раз - Дайкины неинверторы работают те же 3-4 года в непрерывном режиме, далее - замена компрессора.
08.06.2007 в 10:09:33
Здравствуйте, Уважаемые! Сегодня вызвали "альтернативное мнение"! Посмотрим что они скажут... Спасибо Вам за Ваши мнения! По результатам - отпишусь!
С уважением, Влад. ;)
09.06.2007 в 16:21:19
vlad_ektb написал : Не давно LG совсем перестал работать (срабатывает защита компрессора и вышибает 20А автомат в щитке
этому кондею похоже каюк - компрессор заклинило или обрыв (кз) обмотки ( странно как ремонтники меряли давление и дозаправляли с неработающим компрессором ....) защита компрессора ( по перегреву) отрубает компрессор а не автомат в щитке.
по GREE могу сказать что аппараты достаточно терпеливые и издевательства держат вполне - в вашем случае 3 года без зимнего комплекта и круглосуточно - хороший срок . а смотреть обязательно надо на наружный блок как уже совтеовали ибо на его загрязнение очень похоже . иначе скоро за ЛЖ пойдет.
19.06.2007 в 10:56:09
Здравствуйте, Уважаемые!
Докладываю по результатам независимой экспертизы.
Оба сплита (LG и GREE) были сильно перезаправлены хладогеном...
В результате LG ещё удалось спасти и сделав ему профилактику по полной программе Настоящий Независимый СПЕЦ вернул его "к жизни" - теперь работает!!! Автомат вышибало из-за того, что компрессор пытался провернуть ротор и соответственно начинал много кушать току - по достижению предельного тока автомат срабатывал (если бы мы поставили более мощный автомат сплиту бы тоже "каюк" настал скорее всего - хорошо что не поступили так!!!)
С GREE выщла более драматичная история - в результате перезаправки заклинило ротор компрессора и дополнительно - масло ушло в хладоген. По мнению эксперта - замена компрессора и магистралей дорогое удовольствие и не имеет целесообразности. В данном случае выгодней менять весь сплит.
По всей видимости приезжали - монтажники а не СПЕЦы по агрегатам...
Всего Вам доброго и спасибо за помощь! С уважением, Влад. :)
19.06.2007 в 11:29:05
vlad_ektb написал : в результате перезаправки заклинило ротор компрессора и дополнительно - масло ушло в хладоген.
Ээээ, это как это? И зачем надо менять магистрали?
19.06.2007 в 17:32:49
vlad_ektb написал : масло ушло в хладоген
А где оно должно быть?
Следование моим советам вредит кошельку
19.06.2007 в 22:13:07
vlad_ektb написал : Автомат вышибало из-за того, что компрессор пытался провернуть ротор и соответственно начинал много кушать току
очень странно - перезаправка хладагентом вроде как на затруднение пуска не влияет - пуск затрудняет повышенное давление нагнетания но оно в момент пуска от количества фреона не зависит. хотя причина вполне возможная можно согласится...
vlad_ektb написал : С GREE выщла более драматичная история - в результате перезаправки заклинило ротор компрессора и дополнительно - масло ушло в хладоген.
странно - по вашему описанию компрессор все же работал некоторое время а вот с заклиненным ротором обычно не работает вобще. (пару секунд гудение затем срабатываение автомата ) компрессор клинит как правило от перегрева , от перезаправки дохнут обычно клапана (гидроудары) и падает производительность. про уход масла в хладоген, я вобще промолчу...
ПС кстати огласите в чем заключалась "профилактика по полной"
20.06.2007 в 07:55:45
Здравствуйте, Уважаемые!
johnlc написал : странно - по вашему описанию компрессор все же работал некоторое время а вот с заклиненным ротором обычно не работает вобще. (пару секунд гудение затем срабатываение автомата ) компрессор клинит как правило от перегрева , от перезаправки дохнут обычно клапана (гидроудары) и падает производительность. про уход масла в хладоген, я вобще промолчу...
Не знаю в следствии чего, но теперь уже компрессор просто не запускается. Гудит, но не начинает работать. Автомат не вышибает в ЩП. Про масло - я до такой степени ещё пока не разбираюсь в сплитсистемах (хотя похоже, во многом благодаря Вам, скоро не плохо начну!!! ;) )... Тот человек утверждал что потребуется: полная промывка системы спец. хладогеном (стоит около 7 тыров балон), замена компрессора (стоит около 15 тыров) и замены не пригодных (якобы: забитых, заваленых изнутри всякой бякой и уже не пригодных к эксплуатации трубок - ешшо скоки-то тыров)... При этом - ни какой гарантии фирма не даёт на дальнейшую работу сплита... А вот если новый ставить (если посчитать перспективы и затраты на ремонт старого - лучше ставить новый /ИМХО/) - и гарантия и все тебе блага!!! В принципе работоспособность оборудования для нас гораздо важнее, чем затраты на достижение этой цели (в разумных пределах конечно, без "фанатизма"...) - там оборудования на порядки дороже стоит... Спасибо за мнения! С уважением, Влад.
20.06.2007 в 21:17:16
vlad_ektb написал : Не знаю в следствии чего, но теперь уже компрессор просто не запускается. Гудит, но не начинает работать.
тут уже усе - бобик сдох залечили бедного :( меня больше интересует какую профилактику ваш спец сделал для ЛЖ что тот заработал. в одном он прав - замена сгоревшего компрессора дело дорогое - проще менять целиком кондиционер , магистраль же меняется по желанию( для особо мнительных или после кислотного теста масла ) - а так можно и старую оставить .