Error
Error
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 224

31.12.2005 в 16:53:58

Да писал я уже про подобные недорогие устройства.Называется ОСП, продается вместе с генератором.Производитель -Беларусь.Стоимость около двух тысяч рублей.Чувствительности хватает для обнаружения проводки в наших домах. Да,расшифровывается как обнаружитель скрытой проводки.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

31.12.2005 в 19:04:46

я слышал такой метод катушку от реле (желательно витков побольше) цепляешь на вход усилителя (может даже микрофонный) лучше конечно на милливольтметр, но не у всех он есть в наличии по максимуму фона находишь провод

катушку держать перпендикулярно вот только испытать не пришлось, не знаю можно ли рваный провод найти

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.01.2006 в 22:34:51

Error написал : Да писал я уже про подобные недорогие устройства.Называется ОСП, продается вместе с генератором.Производитель -Беларусь.Стоимость около двух тысяч рублей.Чувствительности хватает для обнаружения проводки в наших домах. Да,расшифровывается как обнаружитель скрытой проводки.

Нашел только изделие БЕЛТОН, но про генератор там ничего не упоминается, за то сказано, что устройство обнаруживает скрытую проводку на глубине до 50мм. Не больше чем отвёрткой. Применяя комплект LKZ-700, возможно проводить поиск подземных трасс кабелей на глубине до 2-х метров. Всё бы хорошо. Цена только сумасшедшая.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

19.01.2006 в 12:40:07

2mdw75

А схемка простая - подаете напругу на проблемную линию, и как можно ближе к вероятному месту проблемы включаете генератор помех(бритву) - это чтобы затухание уменьшить. Но если прибор окажется очень шумным(старый пылесос), то, естественно, лучше его убрать за стенку... Включается как обычно: фаза + ноль. Берете приемник, подносите его к истонику и настраиваете на максимальный уровень помех. Потом ведете им вдоль стены, по максимальному шуму.

0
Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

23.09.2006 в 15:00:19

А мне вот надо локализовать рабочую проводку в панельном доме, каким инструментом предложите воспользоваться? Что это за пробник-отвертка такой, сколько стоит?

0
Darkon
Darkon
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 161

23.09.2006 в 15:08:40

Еще хотелось бы поняь где в этих панельных домах ввод кабеля в картиру (щиток граничит с моей квартирой, т.е. за стеной рядом с дверью). Хочу поменять всю проводку, но начать хочу с комнаты, кухни и так к двери и к щитку. Но пока делаю не хочу повредить существующую (т.к. живем в этой квартире), а заделывать хочу в стену новую проводку.

Еще вопрос, имеет ли смысл, трогать проводку эл. плиты... Хотя наверно имеет. Т.к. ее менять будем. Но где она идет вообще ума не приложу...

Сам я электрик по оброзования, но занимаюсь этим мало, хотя в свое время заменил родителям всю проводку, в общем сейчас нужны советы чтобы освежить все в памяти от тех кто это делал недавно. Да и с панелями еще не работал..

0
Bdfy
Bdfy
Местный

Регистрация: 28.08.2006

Москва

Сообщений: 246

24.09.2006 в 01:25:04

mdw75 написал : В квартире повреждена электропроводка. Неизвестно место разрыва. Чувствительности китайской отвёртки-пробника на батарейках не хватает. Посоветуйте как выйти из положения?

В журнале "РАДИО" публиковались и не раз схемы подобных приборов - спросите тут: www.paguo.ru

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.09.2006 в 09:12:18

Я бы обратился в любую фирму, занимающуюся электрическими теплыми полами. Для них перебитый саморезом провод отопления в стяжке - рядовой случай. По крайней мере, в Devi мне гарантировали, что в таком случае придет их спец с прибором, локализует место обрыва, не вскрывая весь пол.

0
Zig-
Zig-
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

24.09.2006 в 19:26:54

лучший детектор электростатического поля - полевой транзистор. тип КП103, КП305 и прочие по 3коп за пучек. схема еще проще к затвору кусочек провода 1-5см длиной к истоку + батарейки на 3В к стоку высокоомный наушник 150-500ом. от второго проводв наушника к - батарейки. не бойтесь перепутать питание +- возможно в одном из них чуствительность будет выше. все. наушник в ухо и пошли искать. берет провод с напряжением на 10-15 см в стенке /*зависит от экземпляра транзистора и чуствительности ушей*/ потренироваться можно на простом удлинителе. вилку в розетку а провод "определять". антенну держать вдоль провода./*скорее всего она не потребуется*/

99% фирменных навороченных приборов устроены таким же образом только вместо уха супеп-пупер измеритель отображатель полученных с полевика сигналов.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

25.09.2006 в 11:05:25

Zig- написал : зависит от экземпляра транзистора и чуствительности ушей

:D

Zig- написал : 99% фирменных навороченных приборов устроены таким же образом

:D

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

25.09.2006 в 16:46:35

Эх Беларусь, Беларусь, что с Вами батька делает, никакой новой информации.
Видно и вправду, для Вас единственный выход - создание союзного государства. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу