07.06.2007 в 09:13:28

Arr написал : интеграл Джоуля автомата равен 100 000 А2*сек, то есть в сопротивлении КЗ 0.5 Ом выделится 50 кДж энергии. Атомная масса меди 63 г/моль, теплота испарения меди 304 кДж/моль. Теплоёмкостью 0,385 Дж/(K·моль) и теплотой плавления 13,01 кДж/моль пренебрежем. Переводим в граммы: 304/63=4.8 кДж/г. Значит, 50 кДж энергии, "упущенной" автоматом в КЗ, способны ИСПАРИТЬ более 10 грамм меди.

для не специалиста тяжело понять... Понял только 50 кДж, но не метод получения этой цифры. Было бы легче, если бы Вы написали - время размыкания ВА. Откуда взялось значение интеграла Джоуля - из инерции срабатывания? Что такое кДж/г? Почему перед срабатыванием ВА не испаряются его собственные контакты? Почему Вы не учитываете внутреннее сопротивление цепи?

Извините за дилетантские вопросы...

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

07.06.2007 в 09:16:33

Leonid53 написал :

Протестировать систему на КЗ в домашних условиях невозможно. Ведь что мы будем понимать под КЗ? Зажатые до хруста под одну клемму нуль с фазой? Забитый в кабель гвоздик диаметром 0,8мм? Протершуюся до касания меж собою изоляцию сетвого шнура 2х0,35мм2 китайского удлинителя?

Последнее, кстати, самое страшное. Потму что при длине удлинителя в 10-15 метров ток кз очень часто бывает недостаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя автомата.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

07.06.2007 в 09:26:16

BV написал : В старом форуме человек описывал ситуацию, когда в сельской местности тока КЗ не хватало для срабатывания автоматов и горела проводка в доме....

тут что-то не то... У человека скорее всего был автомат на 63 А и проводка с сечением 1.5 кв.мм. При хорошем автомате на 16 А и сечении 2.5 кв.мм всё должно работать - для такого сечения допустимый ток - 30 А. Надо вообще ставить на 10 А плавкий предохранитель ("пробки"), так как в сельской местности выделяют по 3 кВт на дом.