Подскажите, пожалуйста, где можно купить 3P+N или 4P автоматические выключатели с характеристикой D на 16A? Нашёл в "Электромонтаже" только 3P - остальное всё под заказ 8 недель.
03.06.2007 в 23:19:09
Подскажите, пожалуйста, где можно купить 3P+N или 4P автоматические выключатели с характеристикой D на 16A? Нашёл в "Электромонтаже" только 3P - остальное всё под заказ 8 недель.
03.06.2007 в 23:29:48
Leonid53 написал : Нашёл в "Электромонтаже" только 3P - остальное всё под заказ 8 недель.
Примерно так и везде.
03.06.2007 в 23:48:38
avmal написал : Примерно так и везде.
это потому, что они в быту не применяются? Насколько ситуация изменится, если я поставлю на входе вместо D автоматический выключатель с характеристикой С на 16 А (ограничение мощности по току), при использовании групповых дифф. автоматов от АстроУЗО с характеристкой В? У АстроУЗО есть только не менее 16 А с током утечки 30 мА. Не будет ли при перегрузке выбивать входной автомат при этом вместе с групповым?
04.06.2007 в 09:00:38
2Leonid53
При перегрузке выбивать не будет. При КЗ на линии потребителя - вполне вероятно. Все зависит от качества сетей...
04.06.2007 в 10:01:15
SDMVL написал : При КЗ на линии потребителя - вполне вероятно. Все зависит от качества сетей...
может быть попробовать оставить такой автомат с характеристикой С :confused: Насколько реально моделировать КЗ при испытании электропроводки?
04.06.2007 в 10:15:24
Leonid53 написал : где можно купить 3P+N или 4P автоматические выключатели
с характеристикой D на 16A?
У нас на питерском складе есть 1 штука. Шнейдер № 24617.
Leonid53 написал : ...остальное всё под заказ 8 недель.
Шнейдер - около 5-ти недель до Москвы.
04.06.2007 в 10:22:13
Юрка написал : У нас на питерском складе есть 1 штука. Шнейдер № 24617.
у Schneider, точнее Merlin Gerin, контакты железные... :confused: Я уже решился на 3-полюсник. Такие продаются сразу и если с автоматом С будут проблемы, то буду покупать с характеристикой D. Так реально ли моделировать КЗ в своём деревянном доме и стоит ли это делать для проверки работы электроприборов?
04.06.2007 в 10:26:27
Leonid53 написал : у Schneider, точнее Merlin Gerin, контакты железные...
Это хорошо или плохо ?
04.06.2007 в 11:17:44
Зачем Вам, интересно, группа D ? Вы собрались запускать двигатели под нагрузкой или трансформаторы ? Со всем остальным группа С справляется прекрасно.
04.06.2007 в 11:59:49
Юрка написал : Цитата: Сообщение от Leonid53 у Schneider, точнее Merlin Gerin, контакты железные... Это хорошо или плохо ?
если у меня провод везде медный будет - зачем мне железные контакты? Плохо, конечно. Ржаветь начнут.
04.06.2007 в 12:01:57
Elden написал : Зачем Вам, интересно, группа D ?
см. пост #3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу