Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.06.2007 в 09:15:47

Обшиваю трубы ГК короб 85см на 25 прочитал что стойки ставят через 60см у меня этой стойки нет расстояние то небольшое насколько критично выдержит мой каркас плитку без этой стойки и еще к стене прикрутил ПП 27 к нему шурупы ч\з ГКЛ под углом закручивать сколько отступать от края ГК

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.06.2007 в 22:58:10

  1. Надо применить ГВЛ под плитку.
  2. Расстояние- 600мм.
  3. Технологию не надо нарушать никогда. Она при производстве работ сама нарушится... А если Вы изначально на это настроены, то.......
  4. Под углом закручивать в ГК- появляются сколы, снижается (или исчезает полностью) прочность соединения. Вам решать насколько ответственная конструкция.
0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

06.06.2007 в 23:14:36

В трудно доступных местах делал следующее : -разметка, сверление отверстий в ПП -установка ПП и подгонка ГКЛ -сьем ПП и на полу скручивал с ГКЛ -установка ПП с прикрученым ГКЛ ...про стойки Кнауф рекомендует на нагруженых конструкциях (под плитку и тд) устанавливать стойку не через 60см а через 40. ..подумайте на этим. Удачи