Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

11.05.2011 в 10:52:17

anton-123 написал : Если сделать уклон 2 см на метр, то вода опережать не будет. Это веками проверенный уклон. 1 см мало. 3 см много.

Я руководствуюсь нормативной документацией. Вот коментарии:
*При устройстве канализации особое внимание надо обратить на угол наклона канализационной трубы . Как недостаточный, так и слишком большой угол неизбежно приведет к возникновению проблем. При малом угле наклона транспортировка канализационных стоков самотеком не будет происходить, они будут задерживаться в трубах. Основная причина засоров – жиры, которые оседают на стенках труб. Именно к ним прилипают твердые фракции. Скорость перемещения воды и твердых частиц канализационных стоков различна, поэтому слишком крутой наклон канализационной трубы также нежелателен. Он приведет к прилипанию твердых частиц к стенкам, появлению осадка, что спровоцирует засор. Возможен и срыв водяных затворов из-за слишком большого уклона. К тому же это приводит к преждевременному износу труб.

Во внутренних помещениях уклон канализационной трубы выполняется таким образом, чтобы твердые составляющие сточных вод находились во взвешенном состоянии в воде, что будет препятствовать их оседанию на стенки трубы. В безнапорной хозфекальной канализации высота заполнения труб должна составлять около 0,6 диаметра трубы.

Строительные Нормы и Правила определяют уклон канализационной трубы в 2 сантиметра на каждый метр, если диаметр трубы 100 мм., и три сантиметра при диаметре в 50 мм. На небольших участках, например от мойки с кухни, угол наклона канализационной трубы не важен. Нормативы, определяющие наклон канализационной трубы на более длинных участках указаны в СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2. Этот пункт регулирует устройство канализационных стоков внутри здания и из дома до первого колодца, находящегося не далее 12 м. В коллекторах расчет уклона производится по расходу, наполнению и обеспечению минимальных скоростей.* Источник http://mnogo-trub.ru/kanalizacionnye-truby/uklon-kanalizacionnoj-truby.html

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

11.05.2011 в 11:00:30

Iwan написал : сыпать на дно щебень белый, помогает на глине? Если без щебенки выложить прямо на глину, плохо будет работать?

Щебенка как фильтрующий слой и дренаж. Через щебенку проходит вода. Увеличивается площадь (дренаж) фильтрационного поля. Хуже если септик будет сухой. Для этого гермитизируют первую камеру (там будет стоять вода и отходы не затвердеют) и низ второй камеры. При высоких грунтовых водах этого можно и не делать. Все определяется по месту. Вода уходит в любую глину. Вопрос скорости. Для этого делается дренажная траншея (см фото выше) и при необходимости длинна дренажа увеличивается.

0
Аватар пользователя
anton-123

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

11.05.2011 в 11:03:59

Да, конечно, у меня описка - 2 см на 1 метр! На 2 мм ничего не потечет! :-) Его даже не выдержать.

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

11.05.2011 в 11:19:53

Iwan написал : Колодец планирую разделить перегородкой на отстойник и фильтрационный колодец. Вопрос - в каком соотошении делить?

Если вы делаете выгребную яму с надеждой на осветление сточной воды, то работать все равно будет. Раньше так и делали. Делить на камеры можно в разных соотношениях (1:1, 1:4, 4:1 или др) главное что бы поддерживался хоть какой-то уровень воды. Но эта система "вчерашний день", да и СЭН не в восторге будет.

0
Аватар пользователя
Iwan

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 94

11.05.2011 в 14:23:43

Значит планирую сделать так:
-засыплю дно щебенкой (10-15 см),
-выкладываю груглый колодец с перегородкой (первая емкость 1/3 часть от общей),
-изолировать дно не буду, первая камера пусть тоже какое то время фильтрует, а потом заилится и будет воду держать (может быть, не уверен),
-перелив как на схеме у Игоря3,
-сверху бетонное перекрытие с люком и земличкой все в ноль засыпать (люк выведу поближе к поверхности что бы слой земли над ним был 5-10 см).
Посоветуйте, может что не правильно? А то трубу от дома уже проложил 14 м. Ревизию предусмотрел только одну:( в самом начале, внутри дома в подвале.

0
Аватар пользователя
jek

Местный

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

12.05.2011 в 00:32:29

игорь3 написал : Но эта система "вчерашний день",

А что есть посовременней?

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

24.05.2011 в 15:24:15

Iwan написал : Посоветуйте, может что не правильно?

Если не герметизировать первую камеру то вода из нее может вытечь и жир (и всякое там еще) не будет разлагатся. Будет слой каши, которая никуда не утекает. Герметизировать очень просто, а срок клужбы увеличится в разы.

Современнее септики с аэрацией, но безумно дороги (70000р)

0
Аватар пользователя
pochta

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 11

25.05.2011 в 17:32:24

Добрый вечер! Озадачен постройкой септика на дачном участке.Собираюсь построить двухкамерный септик из бетонных колец по метру.1-ая камера состоять будет из 3 колец,вторая -из 1.Вопросы к anton-123, игорь3, UV--- 1.я так понял,что у Вас во входящей трубе тройника нет? 2. на переливной трубе тройник есть? 3.Что будет если нет вентиляционной трубы?(если ее не предусматривать вообще)? 4.На каком расстоянии от входящей трубы у Вас переливная труба? 5.Какое у Вас расстояние между соседними камерами септика?(если они расположены близко друг к другу,так не будет ли жидкость из первой камеры попадать во вторую?) Прошу сильно не пинать(прочел всю ветку голова кругом),я не волшебник,я только учусь......

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

25.05.2011 в 18:47:36

pochta написал : я так понял,что у Вас во входящей трубе тройника нет?

Да, тройника нет.
Но в умных книжках везде его рисуют, наверно все же бывают моменты когда он нужен.

pochta написал : на переливной трубе тройник есть?

У меня есть

pochta написал : Что будет если нет вентиляционной трубы?

У меня нет вентиляции. Вроде все пашет.

pochta написал : На каком расстоянии от входящей трубы у Вас переливная труба?

Примерно 800 мм

pochta написал : 5.Какое у Вас расстояние между соседними камерами септика?

У меня метров 5-6, точно не помню.

0
Аватар пользователя
pochta

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 11

25.05.2011 в 20:12:23

UV спасибо за ответ. я так понял вторая камера у Вас -это и есть фильтрующий колодец, а если можно по подробнее про него . Из чего состоит? Какой фильтрующий элемент(гравий,песок)?Вокруг колец не за сыпали ничего?

0
Аватар пользователя
UV

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

25.05.2011 в 21:03:26

pochta написал : Из чего состоит?

Три закопанных метровых кольца, дно и стыки колец без всякой герметизации.

pochta написал : Какой фильтрующий элемент(гравий,песок)?

Не совсем понял про что вы... Вода из первой камеры переливается в этот колодец. Максимальный уровень который я в нем видел - 1.5 кольца, вода на вид чистая, видно дно. Грунт - глина

pochta написал : Вокруг колец не за сыпали ничего?

Ни чего.
Кольца были закопаны по технологии - копатель внутри кольца вынимает грунт, по мере выемки кольцо опускается.

0
Аватар пользователя
pochta

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 11

25.05.2011 в 22:34:49

Понял. Еще вопросик - 1.Во второй камере делали дополнительные отверстия в стенках колец для выхода воды ?2 .Для откачки септика(на всякий пожарный) асенезаторской машиной был ли что то предусмотренно,или открываешь люк и откачиваешь?

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

25.05.2011 в 23:30:26

pochta написал : 1.Я так понял,что у Вас во входящей трубе тройника нет? Я не знаю его функционального назначения. К тому же он помешает прочистить трубу 2. на переливной трубе тройник есть? У меня труба наклонная, как носик у чайника 3.Что будет если нет вентиляционной трубы?(если ее не предусматривать вообще)? При повышении уровня в септике выдавливается пахнущий вохдух наружу 4.На каком расстоянии от входящей трубы у Вас переливная труба? По высоте, это как получится. По горизонтали (длинне) в противоположных сторонах 5.Какое у Вас расстояние между соседними камерами септика?(если они расположены близко друг к другу,так не будет ли жидкость из первой камеры попадать во вторую?) Для этого есть переливная труба. А первая камера герметизирована.

Прошу сильно не пинать(прочел всю ветку голова кругом),я не волшебник,я только учусь......

.......

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

25.05.2011 в 23:38:32

pochta написал : 1.Во второй камере делали дополнительные отверстия в стенках колец для выхода воды ?

Фильтрующий слой выполняет щебенка, в которую вода попадает свободно из второй камеры через неплотные стыки колец и отверстия (которые есть в каждом кольце для монтажа)

pochta написал : 2 .Для откачки септика(на всякий пожарный) асенезаторской машиной был ли что то предусмотренно, или открываешь люк и откачиваешь?

Можно замуровать трубу в низ первой камеры и подвести ее ближе к забору (ограде) как делают при постоянно откачиваемой выгребной яме, что бы не таскать шланг по клумбам. Но мои септики еще ни кто ни разу не откачивал.

0
Аватар пользователя
игорь3

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

25.05.2011 в 23:41:56

UV написал : Три закопанных метровых кольца, дно и стыки колец без всякой герметизации.

Так тоже можно. Но с щебенкой увеличивается объем септика и площадь дренажа.

0
Назад