родолжим про требования Москвы, или на этом закончим?
Конечно продолжим,мне интересно ваше мнение по поводу схем,которые есть в этом документе,вот и всё,конкретно на освещение :)
5.56. В жилых зданиях жилища I и II категории комфорта следует предусматривать:
установку в поэтажных внеквартирных коридорах устройств этажных распределительных модульных (УЭРМ) для размещения в них приборов учета электроэнергии; устройств защитного отключения (УЗО), имеющих защиту от сверхтоков; элементов систем связи, информатизации и диспетчеризации (см. Приложение 8);
установку, как правило, в передних квартир распределительных щитков;
установку в ванных комнатах и совмещенных санузлах розетки на ток 10 (16)А, включенной через разделительный трансформатор или УЗО;
самостоятельную питающую линию для подъемников для перемещения инвалидов-колясочиков с учетом требований п. 3.67;
в квартирном распределительном щитке не менее пяти групповых линий для питания общего освещения, штепсельных розеток комнат, кухни для подключения приборов до 2,2 кВт, ванной комнаты, электроплиты (линию питания электроплиты при трехфазном вводе 380/220 В рекомендуется выполнять трехфазной).
Допускается смешанное питание освещения и штепсельных розеток комнат.
В жилище II категории комфорта с квартирами, проектируемыми по нижним пределам допускается выполнять четыре групповых линии без самостоятельной групповой линии на штепсельные розетки кухни, а также не устанавливать в квартирах распределительные щитки, размещая защитные аппараты в этажных УРЭМ.
Схемы электроснабжения квартир даны в приложениях 9 и 10.