07.10.2016 в 17:18:08

ebf написал:

Димон114 написал: Это слив ?

Да ххоть два,вы же не мой одноклассник,правда Дим? Вы можете обратиться к учебникам,вы же учились своей профессии,если вам ГУГЛ не нравится Хотя в ГУГЛ вы могли найти готовые таблицы,чтобы зря не напрягать себя расчётами. Удачи ещё раз. :)

ebf, ну слив так слив , чего когото кудато отправлять не зная знаний человека . Вы ошибаетесь по поводу ав на розеточные линии , это факт .

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

07.10.2016 в 18:10:27

Димон114 написал: ну скажем длинна лини 30 м , расчетная нагрузка 3.2 киловата , сечение 2.3 . Прокладка в штробе . Когда 20 ?

Тут 20-ти никогда не будет. И в розетке на 16А 20-ти ампер не положено. Но застройщик может тем не менее поставить 25А, потому что он скажет следущее: Проводка выполнена отдельными проводами, а не кабелем в каналах бетонных плит, размер которых позволяет считать условия провода аналогичные проводке по воздуху. Допустимый длительный ток согласно расчету (как пример, лень что-то реальное лезть смотреть) 30А. Все розетки, количество 8 штук, подключены к одной линии. Расчетная/типовая нагрузка на одну розетку 4А. Исходя из этого линия защищена автоматическим выключателем в 25А.

И их проводка при этом действительно выдержит эти 25А, и при этом не подразумевается, что через розетку 16А предполагается подключать нагрузку в 25А.

А вот тот, кто пытается это повторить в других условиях и при других вводных, тот сильно неправ.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 18:28:07

ebf, http://www.mastercity.ru/forums/t34537-naskolko-pravilno-zapityvat-16a-rozetki-cherez-25a-avtomat/?p=5796743#post5796743.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 18:53:21

shtazi, Это я видел,а мой пост под вашим,уже более подробный и я думал вы на него выскажите свою точку зрения

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 18:58:36

ebf, а что вам ответить, вы в этих типовых схемах сечения проводов/кабелей видите? Но я вот вижу : 5.80. Сечение проводов и кабелей выбирается в соответствии с гл. 1.3 ПУЭ по условию нагрева длительным расчетным током и проверяется по потере напряжения, соответствию току выбранного аппарата защиты, условиям окружающей среды. Продолжим про требования Москвы, или на этом закончим?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 19:08:00

shtazi написал: родолжим про требования Москвы, или на этом закончим?

Конечно продолжим,мне интересно ваше мнение по поводу схем,которые есть в этом документе,вот и всё,конкретно на освещение :) 5.56. В жилых зданиях жилища I и II категории комфорта следует предусматривать:

установку в поэтажных внеквартирных коридорах устройств этажных распределительных модульных (УЭРМ) для размещения в них приборов учета электроэнергии; устройств защитного отключения (УЗО), имеющих защиту от сверхтоков; элементов систем связи, информатизации и диспетчеризации (см. Приложение 8);

установку, как правило, в передних квартир распределительных щитков;

установку в ванных комнатах и совмещенных санузлах розетки на ток 10 (16)А, включенной через разделительный трансформатор или УЗО;

самостоятельную питающую линию для подъемников для перемещения инвалидов-колясочиков с учетом требований п. 3.67;

в квартирном распределительном щитке не менее пяти групповых линий для питания общего освещения, штепсельных розеток комнат, кухни для подключения приборов до 2,2 кВт, ванной комнаты, электроплиты (линию питания электроплиты при трехфазном вводе 380/220 В рекомендуется выполнять трехфазной).

Допускается смешанное питание освещения и штепсельных розеток комнат.

В жилище II категории комфорта с квартирами, проектируемыми по нижним пределам допускается выполнять четыре групповых линии без самостоятельной групповой линии на штепсельные розетки кухни, а также не устанавливать в квартирах распределительные щитки, размещая защитные аппараты в этажных УРЭМ.

Схемы электроснабжения квартир даны в приложениях 9 и 10.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 19:26:22

ebf, вопрос сформулируйте, простыни текста не надо выкладывать. Критика по организации электроустановки квартир по МГСН не ко мне, не я их придумывал. Лично по мне, вполне сойдет. Кому надо переделает, полон форум тем про электрику в новостройке. Но жить с этим можно, лично знаю людей которые живут и счастливы вполне.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 19:35:05

shtazi, Всё,спасибо за ответ,я вас услышал,вы эти нормы признаёте и считаете их правильными.Спасибо

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 19:42:40

ebf, не за что. Вы мне про сечения кабелей то в схемах ответьте.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 19:51:07

shtazi написал: Вы мне про сечения кабелей то в схемах ответьте.

п 5.8 вы же его цитировали.А на самих схемах,как видите сечение не указана,но при размерах наших квартир там может быть 1,5 и 2,5

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 19:53:28

ebf, то есть принимая 5.80 вы также принимаете, что сечение на свет может быть 2.5 и 16А защита? И не забывайте ключевые слова, рекомендованно и как правило, применительно к схемам и пунктам про 16а на сети освещения розеток.

0