guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

07.06.2007 в 22:53:24

Собрался монтировать две розетки - в ванной под стиральную машину и в туалете под 2-киловатный водогрей. Для каждой розеки веду отдельный кабель Nym 3x2,5 от щитка на плошадке. В щитке оба кабеля собираюсь подключить через один дифавтомат 30ma 25А (еще не куплен). А вот розетки уже приобретены - под стиральную машину влагозащитная Viko IP54 16А двухгнездовая с проводными перемычками между гнездами, под водогрей - такая же одногнездовая. Насколько правильно запитывать 16А розетки через 25А автомат? Как они при этом выдерживают нештатные ситуации (например КЗ)? Может быть разумней запитать каждый кабель через свой отдельный дифавтомат на 16А? Опытные люди - пожалуйста посоветуйте... :)

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

07.06.2007 в 23:35:10

Можно поставить одно УЗО, но далее через отдельные автоматы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2007 в 01:52:18

Sedoy написал : далее через отдельные автоматы

... по 16А.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.06.2007 в 08:42:24

а смысл ставить дифавтомат (автомат + УЗО), а затем отдельные автоматы? Почему бы не поставить "нормальное" УЗО (выбор больше),
а затем уже автоматы или 2 отдельных дифавтомата.
В последнем случае будет на 1 тыс. руб. дороже, но Вы же
серьёзное дело затеваете

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.06.2007 в 08:44:38

guest15 написал : Насколько правильно запитывать 16А розетки через 25А автомат? Как они при этом выдерживают нештатные ситуации (например КЗ)? Может быть разумней запитать каждый кабель через свой отдельный дифавтомат на 16А? Опытные люди - пожалуйста посоветуйте..

Какая связь между током розетки и автоматом? Розетка - это унифицированный комутатор на ток 16А,
а защищать нужно провод, а не розетку. В ванну лучше на 10мА.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.06.2007 в 21:25:41

Какая связь между током розетки и автоматом? Розетка - это унифицированный комутатор на ток 16А,
а защищать нужно провод, а не розетку.

Раньше я считал, что если на розетке проставлено ограничение 16А, то и автомат нужно подбирать соответствующий. Стало быть я ошибался - жить от этого будет только легче :) Значит связка автомат 25А + кабель 2,5 кв. + розетка 10А тоже будет верной...

В ванну лучше на 10мА.

А ложных срабатываний не будет? Розетка двойная - кроме стиралки еще будет включатся фен (если это имеет значение :)

Почему бы не поставить "нормальное" УЗО (выбор больше),
а затем уже автоматы или 2 отдельных дифавтомата.

Нормальное УЗО - это просто УЗО без встроенного автомата? Связка УЗО+автомат надежней чем дифавтомат?

Значит в моем случае связка (общее УЗО 40А 30ма на два кабеля) + (автомат 16А на кабель под водогрей) + (дифавтомат 16А 10ма на кабель под стиральную машину) будет правильной?

А можно брать УЗО на "вырост"? Возможно будет еще третий кабель - такой же Nym 3x2,5 - на кухню -для запитывания розеток под светильник, микроволновку и тостер. Соответственно немного изменить формулу: (общее УЗО 63А 30ма на два кабеля) + (автомат 16А на кабель под водогрей) + (дифавтомат 16А 10ма на кабель под стиральную машину) + (свободное место под автомат 16А для кабеля для кухню). Как?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

12.06.2007 в 22:24:32

guest15 написал : связка автомат 25А + кабель 2,5 кв. + розетка 10А тоже будет верной

Вы себе делаете или своим врагам?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.06.2007 в 09:53:45

Arr написал : Сообщение от guest15 связка автомат 25А + кабель 2,5 кв. + розетка 10А тоже будет верной Вы себе делаете или своим врагам?

А как Вам связка 40А + кабель 6 кв. + розетка 10А , и что интересно все
панельки с плитами так с 1985 года. Розетка это специфическое коммутационное устройства для тока до 16А и производитель не выпускает для данного вида коммутации устройств потребляющих больше 16А. (патрон для лампочки тоже специфическое коммутационное устройство).

guest15 написал : Значит в моем случае связка (общее УЗО 40А 30ма на два кабеля) + (автомат 16А на кабель под водогрей) + (дифавтомат 16А 10ма на кабель под стиральную машину) будет правильной? А можно брать УЗО на "вырост"? Возможно будет еще третий кабель - такой же Nym 3x2,5 - на кухню -для запитывания розеток под светильник, микроволновку и тостер. Соответственно немного изменить формулу: (общее УЗО 63А 30ма на два кабеля) + (автомат 16А на кабель под водогрей) + (дифавтомат 16А 10ма на кабель под стиральную машину) + (свободное место под автомат 16А для кабеля для кухню). Как?

Сечение подводящего кабеля? (для данного хозяйства).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.06.2007 в 11:24:03

guest15 написал : (общее УЗО 63А 30ма на два кабеля) + (автомат 16А на кабель под водогрей) + (дифавтомат 16А 10ма на кабель под стиральную машину) + (свободное место под автомат 16А для кабеля для кухню).

Вполне разумное решение, только УЗО на 10мА можно подключить и параллельно с 30мА.

0
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

13.06.2007 в 13:56:16

guest15 написал : В ванну лучше на 10мА.

А ложных срабатываний не будет?

12мА теоретический порог неотпускающего тока... Вам что важнее...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

14.06.2007 в 00:54:15

filvik написал : А как Вам связка 40А + кабель 6 кв. + розетка 10А , и что интересно все панельки с плитами так с 1985 года.

Знаю, было такое безобразие - плита "Электра" с игрушечной розеточкой на морде. На ней знак качества был нарисован (руки и ноги есть, а головы нет). :( Это была грубая ошибка разработчиков плит, такие плиты давным-давно не выпускаются.
Ошибки повторять не надо. Да и автомат 25А при сечении 2.5мм2 сомнительное решение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу