Димон114, и те профессионалы что есть, ведут себя порой как кисейные барышни, чуть ли не краснеют при слове яйца. Я очень жалею что тут нельзя ругаться матом, тут был половина постов втрое короче была.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

07.10.2016 в 23:20:12

shtazi написал: Димон114, и те профессионалы что есть, ведут себя порой как кисейные барышни, чуть ли не краснеют при слове яйца. Я очень жалею что тут нельзя ругаться матом, тут был половина постов втрое короче была.

shtazi, так и есть , от того сюда реже и заглядываю чем раньше .

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

07.10.2016 в 23:27:19

Димон114 написал: Кроме того что вы описали это нарушение гост защита от сверх тока , розеточные линии так защищать нельзя , именно от тока перегрузки .

А вот ничего подобного. Расчет от фактических и типовых нагрузок один из самых распространенных. Посмотрите на примеры производителей модульки, там много найдете такого. И сумма номиналов АВ под УЗО не сходится и многое другое. А то что туда через "пилот" 3 нагревателя воткнут, оно конечно обязательно приведет к печальным последствиям. Только вы в инструкцию любого мало-мальски мощного прибора посмотрите. Разумеется произведенного не рогами и копытами. А там написано - подключение должен производить специально обученный человек. Вот он и должен оценить можно ли подключить, а если нельзя, то что надо сделать. Но не в нашей стране. Пока, надеюсь что только пока. А так, в некоторых других странах, несоблюдение этой строчки может привести к тому, что будешь очень долго платить и каяться. И хорошо, если на свободе. Так что у нас так, как вы считаете, оно конечно более правильно.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 23:33:55

AMX, у нас, просто зная наш народ, к моему большому сожалению, нужна защита от дурака именно. Я потому и призываю не проектом прикрываться 2000 года от неизвестно кого, сделанного по нормам 83 года, а воспользоваться голосом разума, логикой и практическими знаниями.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

07.10.2016 в 23:44:44

AMX написал:

Димон114 написал: Кроме того что вы описали это нарушение гост защита от сверх тока , розеточные линии так защищать нельзя , именно от тока перегрузки .

А вот ничего подобного. Расчет от фактических и типовых нагрузок один из самых распространенных. Посмотрите на примеры производителей модульки, там много найдете такого. И сумма номиналов АВ под УЗО не сходится и многое другое. А то что туда через "пилот" 3 нагревателя воткнут, оно конечно обязательно приведет к печальным последствиям. Только вы в инструкцию любого мало-мальски мощного прибора посмотрите. Разумеется произведенного не рогами и копытами. А там написано - подключение должен производить специально обученный человек. Вот он и должен оценить можно ли подключить, а если нельзя, то что надо сделать. Но не в нашей стране. Пока, надеюсь что только пока. А так, в некоторых других странах, несоблюдение этой строчки может привести к тому, что будешь очень долго платить и каяться. И хорошо, если на свободе. Так что у нас так, как вы считаете, оно конечно более правильно.

AMX, тут вы в точку ! В многих странах за такое как у нас использование техники ответить придётся . У нас надо делать с учётом сварочник в каждой розетке !!!! Тогда и будет надёжная и безопасная электрическая сеть и правило тут одно 16 ампер на розетки и 10 на свет . Точка .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.10.2016 в 00:16:07

AMX написал: А длина линии до дальней розетки охренилиард метров выходит и если посчитать там и АВ на 10А ставить нельзя.

Димон114 написал: Тогда и будет надёжная и безопасная электрическая сеть и правило тут одно 16 ампер на розетки

:) :o :eek:

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

08.10.2016 в 00:22:03

ebf написал:

AMX написал: А длина линии до дальней розетки охренилиард метров выходит и если посчитать там и АВ на 10А ставить нельзя.

Димон114 написал: Тогда и будет надёжная и безопасная электрическая сеть и правило тут одно 16 ампер на розетки

:) :o :eek:

ebf, так одну линию на розетки не кидайте охлиниард метров и не вырывайте фразы из контекста . :popcorn

0