shtazi написал: может быть 2.5 и 16А защита?

Вполне,но думаю,что скорее всего там 1,5 Вот эта фраза Схемы электроснабжения квартир даны в приложениях 9 и 10.Она как приговор и я думаю им слепо и следуют

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 20:02:09

ebf, есть наши домыслы на форуме, есть нормы, есть проекты. И эти три вещи могут вполне себе не совпадать. Кто слепо следует только схемам, не принимая в расчет все остальное в том же документе, тому явно не стоит заниматься проектированием.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Местный

Регистрация: 08.04.2009

Самара

Сообщений: 803

07.10.2016 в 20:05:17

AMX написал: Итого: 1 метровый кабель сечением 0.75 квадратов будет греться в 3 раза меньше, чем 10-метровый отрезок кабеля сечением 2.5 квадрата, при прочих равных. Или по другому 10 метровый кабель сечением 2.5 квадрата и 3 метровый кабель сечением 0.75 квадрата при прочих равных будут эквивалентны.

О чудо, открытие!!! Закон Джоуля - Ленца не действует по ту сторону розетки!!! Тонкий кабель шнура греется гораздо меньше толстого кабеля при одном и том же токе!!! Пишите в Стокгольм, Нобелевская премия - обеспечена :)

А то, что, к машинкам стиральным и бойлерам шнуры сечением 1,0 мм кв. идут, так что ж с них взять, тёмные они - производители-то, не понимают ничего, а только медь расточают зря.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 20:07:40

shtazi, Согласен,всё должно соотноситься ,но судя по вашим наблюдениям и то что я вижу на форуме с новостройками,весь документ соотносится и все пункты согласуются,коль данные схемы оживают физически в новостройках Москвы

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 20:20:42

ebf, дай бог, чтоб они оживали подтвержденные расчетами, а не тут мне выгодно, а тут нет, возьму медь потоньше, срал я на 5.80, схема же есть. И вот тут есть У меня сомнения..

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

07.10.2016 в 20:33:01

РаботничкиНТ написал: О чудо, открытие!!! Закон Джоуля - Ленца не действует по ту сторону розетки!!! Тонкий кабель шнура греется гораздо меньше толстого кабеля при одном и том же токе!!! Пишите в Стокгольм, Нобелевская премия - обеспечена :) А то, что, к машинкам стиральным и бойлерам шнуры сечением 1,0 мм кв. идут, так что ж с них взять, тёмные они - производители-то, не понимают ничего, а только медь расточают зря.

Тонкий, но короткий кабель греется гораздо меньше толстого и гораздо более длинного кабеля при одном и том же токе. И это не противоречит законам физики. Вы их не знаете. Ну так это печально. Я постом ниже пример приведу, может поймете.

А при чем тут стиральные машинки и бойлеры, а так же выбранные их производителями сечения проводов, которыми они подключаются? Вопрос был может ли 0.75 квадрата выдерживать ток, который будет защищать АВ 16А. Легко при определенной длине, а учитывая, что нормальные провода для подсоединения имеют другую изоляцию, нежели ВВГ и выдерживают большие температуры, то еще и с запасом.

А производитель может закладывать разные коэффициенты запаса.

0
AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

07.10.2016 в 20:46:30

Уважаемые:

  1. Если составить список с названиями всех ГОСТ и различных правил, цитаты которых приведены в ПУЭ, а также те, на которые эти ГОСТ и правила в свою очередь ссылаются и связаны, то получится обьем текста наверное больше, чем ПУЭ. А вы ищете там конечные истины.
  2. Если вы посмотрите что у нас обязательно к исполнению, то увидите, что ГОСТ добровольные. А ПУЭ это вообще ведомственная вещь и обязательна к исполнению, только тем кого это ведомство контролирует.

Это не значит, что там что-то неправильно или это не нужно выполнять. Но надо это делать с головой. Давайте возьмем квартиру-панельку из СССР, с алюминием. Вы берете и меняете там проводку на качественный медный кабель 3х2.5 и защищаете его 16А, оставив всё на одной линии как было и проложив его там где был алюминий. Казалось вы сделали лучше. А теперь посмотрите в тоже ПУЭ - там раньше лежал не кабель, а отдельно провод. Положив кабель, даже хороший и медный, вы ухудшили условия в несколько раз. А длина линии до дальней розетки охренилиард метров выходит и если посчитать там и АВ на 10А ставить нельзя.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

07.10.2016 в 20:46:44

shtazi написал: срал я на 5.80, схема же есть. И вот тут есть У меня сомнения..

Ну тут скорее,с--л я на цифры в проекте и пошли закупать ,что выгоднее.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.10.2016 в 21:45:22

ebf, это вообще повсеместное явление, особенно если проект делают одна организация, а монтирует другая.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

07.10.2016 в 21:45:59

AMX написал: Тонкий, но короткий кабель греется гораздо меньше толстого и гораздо более длинного кабеля при одном и том же токе.

Да не греться, а выделять тепла....

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

07.10.2016 в 22:45:11

AMX написал:

Димон114 написал: ну скажем длинна лини 30 м , расчетная нагрузка 3.2 киловата , сечение 2.3 . Прокладка в штробе . Когда 20 ?

Тут 20-ти никогда не будет. И в розетке на 16А 20-ти ампер не положено. Но застройщик может тем не менее поставить 25А, потому что он скажет следущее: Проводка выполнена отдельными проводами, а не кабелем в каналах бетонных плит, размер которых позволяет считать условия провода аналогичные проводке по воздуху. Допустимый длительный ток согласно расчету (как пример, лень что-то реальное лезть смотреть) 30А. Все розетки, количество 8 штук, подключены к одной линии. Расчетная/типовая нагрузка на одну розетку 4А. Исходя из этого линия защищена автоматическим выключателем в 25А.

И их проводка при этом действительно выдержит эти 25А, и при этом не подразумевается, что через розетку 16А предполагается подключать нагрузку в 25А.

А вот тот, кто пытается это повторить в других условиях и при других вводных, тот сильно неправ.

AMX, в том то и дело что половине форума есле не двум третям этого не доказать . А есле пытаться например неправильную инструкцию производителя разъяснить то это называется разведение срача и удаляется . Форум не профессиональный однако , спецов по пальцам перечесть можно . Кроме того что вы описали это нарушение гост защита от сверх тока , розеточные линии так защищать нельзя , именно от тока перегрузки .

0