guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

14.06.2007 в 23:48:10

12мА теоретический порог неотпускающего тока... Вам что важнее...

Порог неотпускающего тока - в смысле если рукой прикоснулся, то уже не оторвать? Я правильно понял?

Сечение подводящего кабеля? (для данного хозяйства).

От счетчика до вводного автомата - алюминий 6кв. Вводной автомат ДЭК 40А - запитывает эл.плиту, от него перемычками запитываются еще два автомата ДЭК 16А и 10А. Значит теоретически нагрузка на подводящий провод может сост. 66А. Похоже на практике до этого не доходит - подводящий провод нигде не подгорел и, похоже, не собирается :) А вот если добавятся еще три 16А автомата под новые кабели?... По большому счету новым электроприбором в квартире будет только 2-киловатный водогрей, все остальное и так уже работает через старую алюминевую проводку (автоматы не выбивает), включая микроволновку и тостер на кухне - сейчас они запитаны от розетки эл.плиты. Хотя, если я пересажу их на новый кабель... кто знает... :) Надо ставить "предварительный" автомат для защиты подводящего провода?

Вот прикинул предварительный проект подключения УЗО и автоматов - в файлике Schemka.gif (прилагается). Посмотрите, пожалуйста.

Еще вот прошелся по магазинам - поспрашивал чьи автоматы и УЗО лучше. Посоветовали Legrand серию DX, Shneider Electric серию "Домовой", ABB (последние только на заказ). Как думаете, что в моем случае подойдет лучше?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.06.2007 в 03:42:12

guest15 написал : Legrand серию DX,

Если еще не советоваал, то эти.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.06.2007 в 09:18:28

Arr написал : Знаю, было такое безобразие - плита "Электра" с игрушечной розеточкой на морде. На ней знак качества был нарисован (руки и ноги есть, а головы нет).
Это была грубая ошибка разработчиков плит, такие плиты давным-давно не выпускаются.
Ошибки повторять не надо. Да и автомат 25А при сечении 2.5мм2 сомнительное решение.

По вашему получается невозможно создать регулятор (ступенчатый) мощности. Переключатели в плите 10А, да и вааще при однофазном включении плиты три цепи по 16А включаются параллельно на 40А автомат. На патроне для лампочки тоже 5А.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

15.06.2007 в 16:20:04

Вот еще вычитал, что УЗО бывают двух типов - (тип АС) и (тип АС + тип А). В моем случае с этим надо заморачиваться? А какого типа УЗО и дифавтоматы в Legrand серии DX?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2007 в 00:32:52

guest15 написал : А какого типа УЗО и дифавтоматы в Legrand серии DX?

Зайдите на сайт МПО Электротонтаж - там и нешний вид, и все остальное.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.06.2007 в 11:18:16

guest15 написал : Насколько правильно запитывать 16А розетки через 25А автомат?

И все таки я хочу вернуться к вопросу о необходимости(???) подключения розетки на 16А кабелем на 2,5мм2 и автоматом на 25А, как это делается обычно. В этой связке самым тонким местом получается розетка. А по логике должен быть автомат. :confused: Чтоб и розетка и кабель, на момент сработки автомата по перегрузке, еще имели запас по мощности. Отсюда следует - автомат должен быть max на 16А, соответственно и кабель на 1.5мм2. И ли я в чем-то не прав?:net:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27595

20.06.2007 в 11:40:53

Zoidberg написал : я в чем-то не прав?

Новая проводка для себя: В16-С16, медь 3*2.5. Старая проводка под штукатуркой/в стяжке/в пустотах негорючих конструкций: при безысходности автомат 20-25А и моральная готовность к ремонту после отказа проводки.

А на заказ 16А и 3*1.5 нормально, если заказчик не желает платить за собственную безопасность.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.06.2007 в 08:55:33

Zoidberg написал : И все таки я хочу вернуться к вопросу о необходимости(???) подключения розетки на 16А кабелем на 2,5мм2 и автоматом на 25А, как это делается обычно. В этой связке самым тонким местом получается розетка. А по логике должен быть автомат. Чтоб и розетка и кабель, на момент сработки автомата по перегрузке, еще имели запас по мощности. Отсюда следует - автомат должен быть max на 16А, соответственно и кабель на 1.5мм2. И ли я в чем-то не прав?

Для кабеля при получении мах. тока важно охлаждение!!!!!!! если 2.5 мм2 будет в стяжке 25А нормально, если в канале то с запасом 20А. Розетка к току кабеля не имеет никакого отношения 16А это ее
ток коммутации если найдете устройство выпускаемое легально с такой
розеткой 16А и потребляющее больше, Вам памятник поставить нужно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27595

21.06.2007 в 08:58:17

filvik

Конечно-конечно, двойных механизмов, тройников и многогнездовых удлиннителей без предохранителей в природе не существует...

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27595

21.06.2007 в 08:59:53

И шлейфование розеток тоже малопопулярно...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.06.2007 в 10:06:38

ВТБ! написал : Конечно-конечно, двойных механизмов, тройников и многогнездовых удлиннителей без предохранителей в природе не существует.

ВТБ! написал : И шлейфование розеток тоже малопопулярно...

Связи не улавливаю? Если на входе в квартиру стоит коммутационный прибор на 50А, а дальше стоят последовательно на 16А по Вашему и входной должен
быть на 16А (т.е. распараллеливание нагрузки невозможно и мы должны по оконечному устройству ограничивать вход). Бредятинкой потягивает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу