Розетка двойная, на ней написано 15A 250V. Исходя из того, как сделаны внутренности, предполагаю, что 30A для нее нормально. При кратковременной нагрузке 2+2 кВт (чайник+плитка) - не греется.
30.12.2005 в 00:44:27
Розетка двойная, на ней написано 15A 250V. Исходя из того, как сделаны внутренности, предполагаю, что 30A для нее нормально. При кратковременной нагрузке 2+2 кВт (чайник+плитка) - не греется.
30.12.2005 в 09:24:54
aterney
Вам по нормам, или как надо?
Как надо: если проводка медная сечением 2.5, то защитный автомат 16А. Чайник вскипятить при включённой на полную мощность плитке вполне получится. Если другая, то нужны подробности.
По нормам... Может не стоит рисковать?
Следование моим советам вредит кошельку
30.12.2005 в 10:18:44
2aterney,
16А максимум. У ней просто места подсоединения подводящей проводки больше не выдержат. Вот про "не греется" - не надо ля-ля... Кратковременной нагрузка считается не более 4 минут. Твоя розетка в течении часа гарантированно выдержит ток не более 21.75А. Т.е. 4квт она выдержит. Но долго напрягать ты е ене сможешь, в конце концов она или что-то другое просто сгорит. Желательно делать систему, у которой есть запас прочности...
30.12.2005 в 13:24:19
2 ВТБ!,
Мне бы по нормам ;) Я же могу в нее 2 нагрузки до 16A подключить... Думаю провод 4мм2 и автомат на 25A.
2 DMC,
Чайник закипает примерно 4 минуты, и при включенной паралельно плитке, греется провод (2,5), а не розетка. Места подсоединения там нормальные, провод "дужкой" вокруг винта оборачивается и хорошенько поджимается гайкой к площадке.
30.12.2005 в 13:28:55
aterney написал : Думаю провод 4мм2 и автомат на 25A.
Так провода ещё нет? Значит и проблемы нет - два автомата 16А, два кабеля, две группы розеток, в каждой хоть одна розетка, хоть двойная, хоть десять.
Следование моим советам вредит кошельку
30.12.2005 в 13:32:22
2aterney,
Да по-барабану - ток соединения рассчитывается исходя из площади соприкосновения. А потом выбирается крепеж.
Возьми на любом рынке клеммник(латунная трубка с двумя винтами и все это в изоляции) - с виду очень даже надежно, но больше 10А данный клеммник не держит!!
Тебе русским языком сказали - на данную розетку надо провод 1.5-2.5 квадрата и 16А (макс) автомат.
Для двух по 16А покупай две розетки по 16А, тяни две линии и защищай двумя автоматами!
Или ты просто пост е б а т ься решил от нечего делать? Специально для танкистов:
30.12.2005 в 13:43:58
DMC
Неубедительная картинка. Фотографии пожарищ "внушают" лучше. Про реальные пепелища я уж и не говорю...
Следование моим советам вредит кошельку
30.12.2005 в 14:47:41
2ВТБ!,
Ну извини, что имеем, то имеем... Вот когда фотик будет на пожарище, тогда и авторские фотки будут... А пока, прошу довольствоваться авторскими рисунками:)
30.12.2005 в 15:00:31
2 ВТБ!,
Провод есть 2,5 и автомат 16A. Провод греется, автомат не срабатывает. Перетянуть провод возможность есть, а тянуть еще один - проблематично.
Буду думать, как поделить розетку.
2 DMC,
Такие?
30.12.2005 в 15:13:53
aterney написал : Перетянуть провод возможность есть, а тянуть еще один - проблематично.
Перетянуть 3*4, но автомат оставить (или заменить) на 16А. Извращённый вариант: 5*1.5 и два автомата 10А. Но это не вполне корректно с точки зрения нормативов.
Следование моим советам вредит кошельку
30.12.2005 в 15:45:48
2aterney,
Угу, примено они. Только ты не смотри, что там в каталоге, я тебе про жизнь говорю. А в жизни такие клеммники на ток более 10А у нас практически не встречаются. Да и не в этом дело. Смысл в том, что по внешнему виду не всегда можно определить принадлежность...
Да не забивай ты себе голову всякой ерундой под праздники. Ну а про остальное я уже писал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу