13.06.2007 в 11:39:52
Для самосборной приточной вентиляции в квартире купил на днях канальный вентилятор Shuft TUBE 160 XL (
С уважением, Роман.
13.06.2007 в 20:02:18
Roman_rem написал : При заявленной производительности 695 куб.м/ч, один без нагрузки, дует субъективно слабее, чем бытовой воздушный фильтр,
очень странно , вентиляторы вполне сносные может с подключением действительно что то - проверь в ту ли сторону крутится вентилятор (на корпусе должна быть наклейка с направлением)
13.06.2007 в 20:09:14
С направлением все нормально - дует по стрелке. В коробке 4 провода: желто-зеленый, синий, коричневый, черный. Между черным и (вроде бы) коричневым стоит конденсатор. Я нашел схемы подключения других Shuft. Там цветовые схемы различаются, но один из выводов конденсатора всегда остается неподключенным. Я решил, пусть это будет черный :) Оставшиеся три провода подключаются по цветам без вариантов.
13.06.2007 в 20:30:29
Roman_rem написал : Гудит очень даже сильно.
Это уже нехорошо. На номинале гула почти не должно быть. Вполне может быть и брак. Но это надо реально слышать. У каждого своя шкала силы шума.
Roman_rem написал : Он весь круглый, без узлов крепления
К таким вентам отдельно продается кронштейн для крепления, который крепится на саморезы к корпусу.
Roman_rem написал : И самое главное - дует субъективно слабо
У этого вента напор должен быть приличный. А то что дует слабо - или действительно брак или в клеммнике плохой контакт, бывает просто открутил винт, провод поелозил в клемнике и опять затянул и все нормально.
Roman_rem написал : Может если присоединить воздуховоды, будет дуть лучше?
Если труп - искуственное дыхание не поможет
14.06.2007 в 00:07:11
Roman_rem написал : С направлением все нормально - дует по стрелке.
дуть он будет по стрелке и так - вопрос куда крутится по стрелке или нет , подключение вобще то недолжно вызвать проблем - на клеммнике явно указывается L N PG причем точка подключения конденсатора как раз влияет на направление вращения.
14.06.2007 в 14:35:14
Сам покупал вентилятор
для самодельной приточки. Вчера включил. Он у меня поехал по полу. Так что дует не слабо. Схема подключения нарисована на листочке, который был в коробке. Покупал тоже в "Русклимате" на соколе, так как близко к работе. Но вот манагеры там такие раз...аи. Нифига не знают, звонили постоянно куда-то в главный офис. В результате везли 3 дня, и привезли 1 обратный клапан вместо заказанных 2 . Пришлось ехать самому и забирать.
Сейчас монтирую приточку по схеме
Теперь буду подключать доп. этот вентилятор после фильтра. Крепления и в самом деле нету. Типа покупайте/делайте хомуты сами. Я планирую на 2 больших хомута через виброизоляцию крепить.
14.06.2007 в 18:07:51
Может попробовать подключить фазу к черному, а не к коричневому. У меня, например, вентилятор имеет 2 режима работы, которые меняются подачей фазы либо на один его контакт, либо на другой, вполне может быть, что у вас он работает в пол силы.
15.06.2007 в 14:52:54
Спасибо всем за участие! Нашел схему подключения и понял, что первоначально подключал неправильно. После переподключения дуть стало в разы сильнее, шум также уменьшился в разы. Мораль: не все то, что дует в правильную сторону, правильно подключено :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу