zlsl
zlsl
Новичок

Регистрация: 28.11.2006

Сочи

Сообщений: 8

13.06.2007 в 15:37:10

С февраля появилась утечка на линии (6 домов). При потреблении около 1700 КВт в месяц - утечка до 80 Квт. до февраля баланс был в другую сторону - -2-10 КВт. (сумма счетчиков на последней опоре и общий счетчик у ТП) Линию осмотрели - левых подключений нет, раздача электричества идет с последней опоры на 6 домов, в щите стоят автоматы и счетчики, по которым платят хозяева домов. Все счетчики крутят, проверял диф. ток, на одном доме есть разница от 0.03 до 0.6, при этом в феврале там по словам хозяина проводили 3 фазы в гараж (на каждый дом идет 3 фазы), для станка. По наблюдениям начало потерь и это мероприятие совпадают. Счетчики стоят 2004-2005 года выпуска, все со штампами. Самое интересное, что когда пытаешься продемонстрировать соседу утечку, то токовые клещи показывают нули ;) Что-либо делать без доказательств отказывается. Как хозяин линии могу отключить его, но будет локальная война.

Есть способы предотвратить все возможные способы воровства в данном случае (доступ к счетчикам есть только у меня). Рассматриваю следующие варианты:

  1. Установка дифавтомата (30 ма)
  2. Замена счетчика. тут не понятно на каких исключается возможность воровства через трансформатор и заземлением.
  3. Предполагая, что причиной утечки может являться станок, оставить вместо 3-х фаз одну.
0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

13.06.2007 в 16:34:19

Так понимаю, что все соседи находятся друг от друга недалеко.

3-х фазное реле дифференциального тока с регулируемой уставкой до 1А и "звонок громкого боя" в щит.

Чтоб звенел внятно, конкретно и доходчиво до тех пор, пока утечку сами не выключат... ;)

Ну и, ессесно, щит на замок.

0
Змей Горыныч
Змей Горыныч
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 300

13.06.2007 в 17:45:17

у нас на даче все еще забавнее... спустя 2 года пришли ко мне новый счетчик опломбировать... хорошо что вообще дошли... говорю вот стоит вводной автомат а вот после него счетчик, ну чел и опломбировал только счетчик... в общем теперь расходуй электроэнергию сколько хошь мимо счетчика... а еще в садовом товариществе удивляются откуда у нас такие боооооооольшие потери на линиях))))

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

13.06.2007 в 23:44:38

Проверьте, просто для успокоения души, правильность фазировки счетчиков. Местные умельцы умудрялись одну фазу пускать встречно и потом вешать на нее всю бытовую нагрузку.Вот Вам и недоучет электроэнергии.

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

14.06.2007 в 00:07:28

Elden написал : Проверьте, просто для успокоения души, правильность фазировки счетчиков

Действительно при неправильном подключении трёхфазного счетчика могут наблюдаться неправильные показания как в + так и в-

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

14.06.2007 в 01:46:45

2zlsl
Под потерями обычно понимают ТЕХНОЛОГИЧЕСКЕ потери. Прежде чем говорить о хищении энергии нужно оценить эти потери. Обычно наиболее значимы нагрузочные потери; оцените их, пользуясь документом: "Методика расчета нормативных технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям".

zlsl написал : Как хозяин линии могу отключить его

Нет, не можете, сядете за вымогательство. На самом деле и сейчас вы занимаетесь противозаконной деятельностью, собирая деньги с граждан и передавая их ЭСО (пусть даже и без "навара"). Продажу энергии гражданам может осуществлять ТОЛЬКО непосредственно ЭСО (через свои подразделения -ЦОПы).
Участок линии может быть у вас в собственности (свидетельство есть?), но плату за передачу по этому участку энергии вы можете законно получать только от ЭСО, а не с граждан.
Живите по закону: пусть все потребители заключают договора энергоснабжения с ЭСО, а вы оформляйте свидетельство о собственности на линию, считайте по методике потери и заключайте с ЭСО договор о передаче энергии. Проблемы хищений при этом станут головной болью ЭСО. Подробности - в 168 постановлении Правительства РФ.

0
zlsl
zlsl
Новичок

Регистрация: 28.11.2006

Сочи

Сообщений: 8

14.06.2007 в 09:50:27

С дифавтоматом доставать будут меня, особенно ночью :) Фазировка правильная, счетчики подключены правильно. Щит на замке, к тому же не моей территории + песик.

На линию все документы есть, тянул сам, на свои деньги (13 опор + 400 метров СИП, стоило порядка 300 тыщ + согласование, разрешения, мощность около 50 тыщ.) Соседей подключил по просьбам, так как люди проверенные, а линия с/т летом 160 вольт, зимой капут. все началось после перепродажи одного дома, линия туда была оставлена. Соседи договора не смогут заключить, так как нужно техусловие, а оно у нас выдается только на домовладение, а там никаких документов нет, кроме свидетельства на участок или госакта.

Энергосбыт никогда не возьмет на баланс такую линию, так как в с/т всегда воруют, естественно такую головную боль получать никто не хочет.
По поводу вымогательства - мне нужнен четкий учет, если воруют - то мне это не надо, ни за какие деньги, не для этого такие деньги кидал на линию, чтобы потом голова болела. Отключу, пусть в с/т прыгают.

Самое главное, то недопустить воровство, вот и интересует способ, либо ставить электронные счетчики, либо автоматику, но каждый раз перевключать будет хороший головняк.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

17.06.2007 в 20:35:01

Скорей всего воруют старым дедовским способом - подключаются к фазе и штырю забитому в землю. Механические счетчики в такой ситуации глючат. Трехфазное УЗО в такой ситуации сработает мгновенно.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.06.2007 в 23:02:48

Все же самый надежный способ поставить УЗО с током срабатывания 100 мА (еще лучше 300 мА чтобы уйти от ложных срабатываний) на каждого потребителя. Кто что нахимичил тот и сидит без света и сосет ...... (лапу:D :D :D ).Но нельзя и полностью исключить возрастание потерь в линии при увеличении нагрузки (в кабельных системах этот эффект очень заметен).

0
zlsl
zlsl
Новичок

Регистрация: 28.11.2006

Сочи

Сообщений: 8

18.06.2007 в 10:15:27

а замена на электронный счетчик ситуацию исправит?

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

18.06.2007 в 15:52:56

Электронный счетчик не даст "отматывать" вот и все плюс у него более высокий класс точности. В Вашем случае все же нужно проверить линию (а не пробит ли где на столбе изолятор, а не поставил ли кто себе прожектор на столбе) и счетчик в ТП (зануление обмотки напряжения). Так как доступа к счетчикам субабоненты не имеют, бегать и набрасывать по ночам провод на линию как то тоже неразумно (из за каких то 80 кВт) остается искать только там.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу