Планирую взять водонагреватель 7кВт Atmor InLine. Для 7кВт самое то 4мм2 и 32А автомат. Однако на сайте открыл инструкцию и вижу - 6/10мм2 провод и автомат на 40А. Кто-нибудь может пояснить, в израиле (производитель) напряжение другое или электроны свои израильские, почему такие требования? Линию сделаю конечно 4мм2, ибо есть провод и дифавтомат 32А/10мА.. тем не менее, вопрос остается - нафига в инструкции до такой степени перебдели?

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

14.06.2007 в 12:56:55

direct написал : 32А автомат

По самым простым расчетам проходит, но существует погрешность при производстве,скажем не 7000кВт а 7150 на 220В, а если не 220 а на 218, уже перебор. Вот и указывают с запасом. А если будет КЗ, то и 32 и 40 вырубится.

direct написал : на сайте открыл инструкцию и вижу - 6/10мм2 провод

Правильно указали, смотря как прокладывается провод, вдруг у вас провод идет в трубе с четырьмя одножильными, то 4мм2 уже не проходит а 6 и уж тем более 10 проходят полюбому.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

14.06.2007 в 13:27:21

Sedoy написал : а если не 220 а на 218, уже перебор.

ТЭН нагрузка активная и при пониженном напряжении мощность и ток упадет. А запас потому что 32А получается впритык (7000/220=31.8). Некоторые автоматы при продолжительной нагрузке будут срабатывать. Кроме того может быть и погрешность изготовления, как автомата, так и ТЭНа. Соответственно рекомендуют автомат следующего номинала (40А), а проводку толще потому что из противопожарных соображений она должна выдерживать не только расчетный ток нагрузки, но номинальный ток автомата.