avmal написал : по крайней мере два пускателя
а откуда брать 220В для управления пускателем?
16.06.2007 в 21:15:10
avmal написал : по крайней мере два пускателя
а откуда брать 220В для управления пускателем?
16.06.2007 в 21:23:53
BECHA написал : а откуда брать 220В для управления пускателем?
Оттуда же, откуда и для реле.
18.06.2007 в 11:00:01
примерно таки образом.
18.06.2007 в 11:05:37
фото готовых АВРов
Схемные решения щитов с АВР
18.06.2007 в 15:10:53
Не забывайте о том что авр нужно оформить в электросетях,а это очень сложно да и не нужно. Так как часто бывают случаи что по ряду причин подают напряжение в эл сеть от чего гибнут люди! Самый оптимальный вариант это две розетки и вилка,при такой схеме никто не будет иметь притензий и на душе спокойней
19.06.2007 в 02:52:30
Многоуважаемые коллеги! Я конечно понимаю, что проще всего было бы отдельным кабелем из гаража запитать пару розеток и "аварийное" освещение, но как все это увязать по одному "гаражному" кабелю? И как избежать проблем при "переключении" автоматов в доме и гараже? Может есть какая- то простая схемка? Допустим, оключаем вводной автомат и заводим генератор и все... Как предусмотреть защиту от неправильного включения?
Очень хочется услышать Ваши рекомендации!
2 Arr - Нет ли у вас какой-нибудь ссылочки или предложения?
С уважением, Александр.
19.06.2007 в 02:54:21
2 Avmal
Да можно
19.06.2007 в 03:00:36
2 garte
Я бы еще бы добавил одну сигнальную лампу, если ввод появился то она горит, чтобы можно было вернуть все в исходное.
В принципе все это можно и скоммутировать в вводном ящике.
Ну очень большая просьба, если не затруднит, так хотелось бы увидеть хотя бы набросок схемы и названия аппаратной реализации!:)
Просто у нас так часто свет отрубают, что каждый второй новый год без оного встречаем:( Есть мечта иметь хоть капельку, но умный дом.
19.06.2007 в 09:43:25
здесь главное решить проблему как заводить гену. если заводить руками, то можно рядом с ним поставить ручной контактор и переключать.
19.06.2007 в 10:24:17
Alex2110 написал : Допустим, оключаем вводной автомат и заводим генератор и все... Как предусмотреть защиту от неправильного включения?
Я так и делаю. Вводной автомат отрубает фазу и ноль, т.е. полная изоляция от сети.
НО! выход генератора изолирован от сети, поэтому требуется контур заземления (у меня имеется), иначе потенциал в линиях питания от генератора относительно земли будет примерно по 110 вольт? Хотя... получается питание с изолированной нейтралью, если можно так выразиться...
Техника работает без проблем, а вот электробезопасность... Или заземлить сам генератор...
19.06.2007 в 11:04:41
ppkvin написал : Или заземлить сам генератор...
и УЗО не забыть
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу