Old_Navy написал : а я и не знал, что нужна четырехпроводка
Незнание закона и все такое прочее ...
19.06.2007 в 20:33:35
Old_Navy написал : а я и не знал, что нужна четырехпроводка
Незнание закона и все такое прочее ...
19.06.2007 в 21:46:04
2avmal С чувством юмора у Вас не очень. :p Объясните, для чего четвертый провод. :confused: Правильно, это проводник РЕ, который будет одним концом заведен в соответствующую клемму в распредкоробке, а второй конец(около люстры) будет благополучно замотан изолентой(в лучшем случае). :D :D
2Leonid53 Не заморачивайтесь, купите диммер, провод возьмите 3х1,5 кв. мм, третий провод прикрутите к зажиму на люстре, в распредкоробке на второй конец этого провода наденьте клеммник. И оставьте до лучших времен. :D ;) :D Успехов
19.06.2007 в 22:17:45
Old_Navy написал : И оставьте до лучших времен. Успехов
Спасибо за пожелания, но зачем уж "до лучших времён"? У меня однозначно везде будет РЕ провод в загородном доме. Вопрос был - надо ли от распаечной коробки вести его к люстре? 4 провода надо для двухсекционной люстры. Кстати, а как с проводом к выключателю - там тоже тоже надо 3 провода и куда-то присоединять землю?
19.06.2007 в 22:45:54
Leonid53 написал : Кстати, а как с проводом к выключателю - там тоже тоже надо 3 провода и куда-то присоединять землю?
выключатель коммутирует ФАЗУ, ноль и/или земля ему не нужна.
19.06.2007 в 22:51:46
2Leonid53 Ржунемагу. :D :D :D Для двухсекционной люстры вообще-то достаточно трех проводов. ;)
Земля в выключателе - Вы что, серьезно? :net: Ну вы блин даете. К выключателю только фазный провод подходит.:net: :net: :net: Вы уж меня простите, но может Вам все-таки учебник почитать:sorry: :sorry: . Все, лежу пацтулом:D :D
20.06.2007 в 00:08:23
Old_Navy написал : Все, лежу пацтулом
ценю шутку, но пыль глотать вредно:p То, что люстра будет работать от 2 проводов - объяснять не надо. Я вырос в доме в пригороде Москвы, где не было ничего кроме двух плавких пробок и журчащего по ночам электросчётчика, а теперь вот какие-то УЗО пошли. А раньше прекрасно и лампой керосиновой обходились и на керогазе готовили.
Поэтому и спрашиваю - в выключатель тоже идёт РЕ по современным нормам, а не времён отрочества царя Гороха?
20.06.2007 в 11:17:56
Leonid53 написал : Кстати, а как с проводом к выключателю - там тоже тоже надо 3 провода и куда-то присоединять землю?
Встречаются выключатели с зажимом PE. Кто-то в форуме даже видел такой с неметаллическим корпусом, что там у него заземлено - загадка. :)
BECHA написал : выключатель коммутирует ФАЗУ
Двухполюсные выключатели в природе существуют, хотя в быту они обычно без надобности. Кстати, раньше (уже довольно давно) было принято коммутировать ноль: вывернул лампочку и чини выключатель.
Old_Navy написал : Земля в выключателе - Вы что, серьезно?
Проводник PE должен быть в составе всех линий без исключения, в сочетании с УЗО это значительно снижает вероятность возгорания при нарушении изоляции. Ценители распред.коробок могут пустить к одноклавишному выключателю три жилы (фаза вход/выход и PE). Те, кто недолюбливает распред.коробки, могут подвести к выключателю кабель от щитка, а от выключателя кабель к светильнику.
Следование моим советам вредит кошельку
22.06.2007 в 00:30:13
да куда там РЕ на выключатель подключать то?
22.06.2007 в 09:29:03
РЕ- проводник должен быть на на выводах подключения светильника, это стопудово, даже если он не используется в данный момент.
Leonid53 написал : в выключатель тоже идёт РЕ по современным нормам, а не времён отрочества царя Гороха?
Не дадите ли ссылочку на нормы, а то наверное отстал со времен царя Гороха.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
22.06.2007 в 09:56:21
sergey_sav
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). ..."
Схоласты могут заявить, что отвод от распред.коробки к выключателю это не совсем групповая линия. Но нетрудно заметить, что подобный отвод является источником повышенной опасности, поскольку нарушение изоляции между двумя фазными жилами не вызовет ни срабатывания автомата, ни срабатывания УЗО. Добавляем жилу PE - получаем защиту. В особенности, если кабель плоский и жила PE средняя. :D
Экономию пары метров кабеля с добавлением распред.коробки оправдать непросто.
Следование моим советам вредит кошельку
23.06.2007 в 12:02:34
ВТБ! написал : "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Сказанно же: ДО СВЕТИЛЬНИКОВ. И ни слова про выключатели...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу