ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

21.06.2007 в 15:23:32

pnch написал : какие-то установить вне квартиры

Вводной ограничивающий автомат С50 до счётчика и селективное УЗО 63А/100мА после счётчика.

почему

Это устроит энергосбыт, энергонадзор, пожарников да и проектанта тоже. И безопаснее будет.

Не пойму с эл.плитой (общая мощность ~8 кВт) - не лучше ли ее на отдельный Диф. 32А/30мА?

Компактный диф.автомат на приличный ток потенциально менее надёжен, а полноразмерный непристойно дорог. Собственно, для надёжно занулённой электроплиты/поверхности диф.защита 30мА не слишком востребована.

Оставить диф.автомат малого номинала для всего кроме холодильника

Наоборот: диф.автомат для холодильника (и охранной сигнализации), а для всего остального неавтоматический выключатель или автомат большого номинала (просто автомат, как ни странно, может оказаться дешевле "рубильника"). Как сейчас нарисовано.

0

Следование моим советам вредит кошельку

pnch
pnch
Новичок

Регистрация: 20.06.2007

Одинцово

Сообщений: 11

22.06.2007 в 14:10:34

2ВТБ!

  1. Обновил схему по Вашему совету (3 УЗО в квартирном щитке).
  2. Обязательно ли общее УЗО/автомат в щитке на площадке, если я не планирую отрубать всё одним щелчком тумблера? Чего в последней схеме не хватает?
  3. Какая максимальная мощность для проводов сечением 1,5 и 2,5, для автомата С10? Хочу понять, совмещать ли розетки с освещением.
  4. Правильно ли в квартирном щитке общий провод 3*6 от считка на площадке разделить на три: 3*6, 3*2.5 и 3*1.5?
  5. Решил отказаться от общего автомата С50 в щитке на площадке (не факт, что провод до щитка на площадке будет 3*10). Обычно в новостройках 3*6 кладут?
0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

22.06.2007 в 14:35:40

pnch

1) Я не совсем это имел ввиду - для отключения всего кроме холодильника потребуется масса щелчков. ;) 2) Автомат в этажном щитке - считайте, что обязательно. УЗО - в официальном проекте скорее всего потребуют. 3) Совмещать крайне нежелательно, тем более в официальном проекте. 4) От щитка не 3*6, а 3*10. Вопроса про разделение не понял - рисуйте. 5) С40? Вам виднее...

По поводу УЗО. Если будет новая проводка кабелем и качественный монтаж, то для начала вполне можно обойтись одним УЗО 63А/30мА на всю квартиру - нормативы допускают. Очень может быть, что в ближайшие десять лет оно ни разу не сработает от утечки - так зачем заранее покупать 4 УЗО и диф.автомат?

0

Следование моим советам вредит кошельку

pnch
pnch
Новичок

Регистрация: 20.06.2007

Одинцово

Сообщений: 11

23.06.2007 в 13:07:43

ВТБ! По поводу УЗО. Если будет новая проводка кабелем и качественный монтаж, то для начала вполне можно обойтись одним УЗО 63А/30мА на всю квартиру - нормативы допускают. Очень может быть, что в ближайшие десять лет оно ни разу не сработает от утечки - так зачем заранее покупать 4 УЗО и диф.автомат?

  1. Одно УЗО 63А/30мА на всю квартиру в этом случае в этажном щитке располагается?

Обновил схему.

  1. А если захочу отделить холодильник от всего, то придется помимо С50 на площадке еще и в квартирный щиток С50 поставить и подвести к нему напрямую холодильник?
  2. В любом случае до квартирного щитка 3*10 провод тянуть?
  3. Правильно ли отражена проводка 3*10?
  4. Возможно ли подключение по представленной схеме холодильника+сигнализации на С10?
  5. Какова суммарная max мощность подключаемого оборудования на автоматы С10, С6 и проводов сечением 1.5?
0
Вложение
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

23.06.2007 в 19:23:06

Смысл УЗО 30мА на площадке? Чтобы было? Или чтобы проект приняли? Я бы поставил туда 100мА в противопожарных целях. Но у Вас и так все группы под защитой УЗО в квартирном щитке.
Как тут писал кто-то узо на узо и еще одним погоняет. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

23.06.2007 в 20:42:59

Error440 написал : Или чтобы проект приняли?

Угу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

pnch
pnch
Новичок

Регистрация: 20.06.2007

Одинцово

Сообщений: 11

28.06.2007 в 12:06:24

Раздобыл фотку с этажного щитка, правда качество не очень. Видно, что в нашем этажном щитке стоит автомат С40. Думаю, что на схему это никак не повлияет - ранее я указал в качестве общего автомат С50.

2ВТБ! Извиняюсь за назойливость. Могу ли надеяться на ответ по предыдущим моим вопросам?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.06.2007 в 14:03:21

pnch написал : Одно УЗО 63А/30мА на всю квартиру в этом случае в этажном щитке располагается?

Чтобы не украли, лучше в квартирном; чтобы проект согласовать - в этажном, наверное. Только на схеме оно вовсе не одно. :)

pnch написал : если захочу отделить холодильник от всего, то придется помимо С50 на площадке еще и в квартирный щиток С50 поставить и подвести к нему напрямую холодильник?

Наоборот - всё, кроме холодильника.

3) Для 40А 3*6 достаточно - так сейчас и сделано. Для 50А 3*10 или 3 1*10. 4) Вопрос об оформлении? Некомпетентен. Для внутрищитовой разводки это обозначение неуместно. 5) Почему бы и нет? 6) Для 10А пара киловатт, для 6А чуть больше одного.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.06.2007 в 14:05:14

Диф.автомат на поверхность не того номинала.

0

Следование моим советам вредит кошельку

pnch
pnch
Новичок

Регистрация: 20.06.2007

Одинцово

Сообщений: 11

28.06.2007 в 17:15:08

2ВТБ! Я на этом форуме видел подобный совет по Диф.автомату. А какого номинала дифавтомат в моем случае подойдет, если именно диф. для эл.плиты ставить вместо УЗО 63А/30мА?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.06.2007 в 18:11:24

pnch написал : подобный совет

В том случае, вероятно, было трёхфазное подключение плиты?

У меня предвзятое отношение к компактным диф.автоматам большого номинала (больше 16А). И автомат дешевле - УЗО 63А/30мА Вы и так уже запланировали.

А что Вам запроектируют в проекте для сдачи - неизвестно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу