pnch написал : какие-то установить вне квартиры
Вводной ограничивающий автомат С50 до счётчика и селективное УЗО 63А/100мА после счётчика.
почему
Это устроит энергосбыт, энергонадзор, пожарников да и проектанта тоже. И безопаснее будет.
Не пойму с эл.плитой (общая мощность ~8 кВт) - не лучше ли ее на отдельный Диф. 32А/30мА?
Компактный диф.автомат на приличный ток потенциально менее надёжен, а полноразмерный непристойно дорог. Собственно, для надёжно занулённой электроплиты/поверхности диф.защита 30мА не слишком востребована.
Оставить диф.автомат малого номинала для всего кроме холодильника
Наоборот: диф.автомат для холодильника (и охранной сигнализации), а для всего остального неавтоматический выключатель или автомат большого номинала (просто автомат, как ни странно, может оказаться дешевле "рубильника"). Как сейчас нарисовано.