21.10.2007 в 19:18:22
К Ptaha Указанная в паспорте мощность потребляется исключительно во время нагрева, а оно, в свою очередь, зависит от разности температур между "естественным" состоянием и задаваемой, а также от теплоизоляции. У меня последней вовсе нет, а градиент температур около 7 градусов. Время нагрева приблизительно часа 4 в сутки. Площадь обогреваемого пространства у меня небольшая (мат был площадью 1,8 квадрата, 1,2 -- в ванной на стандартном мате и 0,6 -- в туалете с расстоянием 7,5 см между витками), посему усиленного вращения счётчика не наблюдаю. В Вашем случае могу посоветовать сделать теплоизоляцию.
21.10.2007 в 20:25:32
проблемнет Спасибо за совет.
21.10.2007 в 23:04:49
Ptaha написал : Спасибо за совет
Всегда рад помочь.
22.10.2007 в 13:48:47
2All! собираюсь себе вмуровать теплые полы (в стяжку, чтобы использовать ее как теплоакумулятор) в качестве резервного источника(если вдруг что с котлом). Площадь будет примерно 25 квадратов. Вопрос к практикам: сколько примерно эта система будет кушать электричества? Первый этаж.Теплоизоляция от грунта 3-7 см. Расчет 25*120 вт*20 часов*30 дней=180 квт несколько пугает. До кучи к холодильникам, двум водогреям, сварочнику и э/инструменту, питаемых от правильной розетки больно уж много получается... Берегите себя.Бад
22.10.2007 в 20:57:25
Bad написал : 2All! собираюсь себе вмуровать теплые полы (в стяжку, чтобы использовать ее как теплоакумулятор) в качестве резервного источника(если вдруг что с котлом).
Резервного источника чего?
Bad написал : Площадь будет примерно 25 квадратов. Вопрос к практикам: сколько примерно эта система будет кушать электричества?
Вопрос скорее к теоретикам -- задача Коши первого рода, для разрешения которой необходимо задать много параметров, и, желательно поконкретнее, чем
Bad написал : Первый этаж.Теплоизоляция от грунта 3-7 см.
23.10.2007 в 01:34:25
2Bad ...ну там реально не 20 часов будет, а наверное часов 12.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу