24.06.2007 в 13:17:33
Доброго времени суток! Одобрите/покритикуйте, пожалуйста, схему.
Кроме этого, куча вопросов :) :
Можно сделать так или лучше пустить провод для эл. плиты прямо из щитка, а на остальное - еще один 6мм х 3, т.е. 2 провода по 6 мм х 3 ?
"Родной" ввод искать бесполезно (новые не пролезут), и делать в коробе по стене на лестничной площадке? Можно ли для звукоизоляции бурить отверстие ввода в квартиру побольше и запенить вокруг проводов внутри плиты? Или может быть кто-нибудь знает где находится труба ввода около двери в "двушке" серии П-46?
На какое максимальное сечение проводов рассчитаны УЗО, автоматы (т.е. 10 мм. в этажном щитке влезет, или как его подключать) ?
По нормам нужно укладывать провода на расстоянии 3 мм., кажется (планируется NYM в стяжке). Это кто-то соблюдает? Каким образом? Использовать "крестики" для укладки плитки? Или забить и замазывать вплотную, если нагрузка продумана и перегрев не планируется?
Я - полный "ноль" и ничего не понял про "грамотный и красивый" монтаж квартирных щитков. Как мне представляется, схема прохождения проводников через УЗО-автоматы такая, как на рисунке "Soedineniya.GIF" слева, т.е. фаза идет слева сверху налево вниз через УЗО, далее так же через автомат (может быть наоборот, - справа, сейчас не об этом, главное - принцип). Тогда я не понимаю, как работает "шинка" (на рисунке справа)? Я подключаю к ней ввод фазы и мои 6 УЗО и получаю на всех полюсах УЗО фазу??? Или в ней контакты соединены по схеме "через один" и к ней соответствующим образом подключаются фаза и ноль? Объясните, пожалуйста!
Не нашел основной характеристики УЗО у продавцов. В частности, надеюсь, все, что продает "Электромонтаж" - электромеханическое?
24.06.2007 в 16:12:33
Коридорные + спальня + (общего назн.) кухня, можно объединить под одним УЗО 40А - 30Ма Ванную под отдельное УЗО 25А - 10Ма Вместо автоманов на 25А поставить 16А, либо провода, вместо 2,5х3 протянуть 4х3, хотя имхо 25А вам не нужно.
24.06.2007 в 16:46:14
Глядя какие рисуют схемы навязчиво возникает мысль что людям деньги девать некуда.
6 УЗО (~10000р) - зачем?
Lonepooh написал : Тогда я не понимаю, как работает "шинка"
Там их две.
24.06.2007 в 17:28:59
Auri написал : Ванную под отдельное УЗО 25А - 10Ма
А это очень критично? Тянуть отдельный провод...
Error440 написал : людям деньги девать некуда
Предлагаю вопрос денег оставить, как несущественный :)
Error440 написал : Там их две.
А можно поподробнее? Просто хочется иметь представление о предмете, прежде чем разговаривать с "консультантами" в магазине. Есть ряд контактов, нам нужно соединить все нечетные и четные. Т.е. контакты в шинке, как я написал, связаны через один, или контакты не в один ряд, а зигзагом и две шинки спереди и сзади, или как?
24.06.2007 в 18:06:08
Auri, Вы абсолютно правы! Свет в квартире остается алюминиевым. После Вашего замечания посидел, подумал: если уж я тяну медь в розетку, можно заодно и защитить УЗО и поменять проводку на свет в ванной! Гениально! Спасибо!
24.06.2007 в 22:58:50
Перечитал сайт. Много думал :) В итоге все переделал. См. картинку. Очень надеюсь, что специалисты просветят меня ответами на мои начальные вопросы...
24.06.2007 в 23:34:51
Lonepooh написал : В итоге все переделал.
Ну, на мой взгляд вполне рабочая схема, особенно если все в порядке со стояком в подъезде. Одно не ясно, свет вы переделывать не будете, но запитываться откуда то он ведь должен? Не отдельный же у вас для него щиток стоит. Или он у Вас идет отдельным вводом от автомата на лестнице? Но после счетчика этого автомата всё равно не видно.
Да, и кстати, если у Вас нету никакого автомата перед счётчиком, то в случае повреждения вводного провода, или кто из детей залезет в щиток с отверткой (из любопытства) произойдет большой "бадабум" с возможно весьма трагичными последствиями.
25.06.2007 в 00:02:36
На всю квартиру (кроме санузла теперь) остается "родной" свет с уже стоящим автоматом в лестничном щитке. Я про него вообще забыл, рисовал схему только для розеток. Он ничего не изменит по сути.
Со стояком все в порядке - у соседей проточник 8 Кв. Только что 3 недели пользовались.
Auri написал : кто из детей залезет в щиток с отверткой (из любопытства) произойдет большой "бадабум"
Перед счетчиком стоит стандартный пакетник (так, по-моему, это называется, с поворотной ручкой). Не понял - залезет в квартирный щиток или лестничный? И что будет? В квартирный можно объяснить и закрыть на замок как-то. Лестничный уже закрыт.
25.06.2007 в 00:18:57
Lonepooh написал : Не понял - залезет в квартирный щиток или лестничный? И что будет? В квартирный можно объяснить и закрыть на замок как-то. Лестничный уже закрыт.
В жизни всяко бывает... Как у вас например осуществляется подводка к квартирному щитку? Не получится что кто нибудь когда нибудь до неё перфоратором доберётся? Или не дай бог выйдет из строя один из автоматов в щитке и не отключится в нужный момент... На мой взгляд для самоуспокоения общий автомат иметь необходимо, в идеале конечно заменить им пакетнит, так как это штука не только бесполезная, но и при некоторых условиях опасная.
Эээ, и кстати, а как быть с ограничением нагрузки (то что положено на квартиру), без соответствующего автомата? У Вас счетчик на сколько ампер? А сколько вы можете взять если сложить все ваши автоматы? Иными словами у вас обязательно должен стоять входной автомат на 40А
25.06.2007 в 08:55:47
Lonepooh написал : В итоге все переделал. См. картинку. Очень надеюсь, что специалисты просветят меня ответами на мои начальные вопросы...
Не понимаю таких схем, Вам одного 63А на 30мА
хватает с избытком, правда если у Вас план воткнуь как можно больше УЗО
то можно поставить еще ряд после автоматов.(первый ряд электронные
отключающиеся при пропадании напряжения, второй эл. механические)
Вам бы разобраться для чего ставят УЗО, а потом схему рисовать.
25.06.2007 в 09:18:37
filvik написал : Вам бы разобраться для чего ставят УЗО, а потом схему рисовать.
человек за тем и пришел, чтобы разобраться!!!
25.06.2007 в 09:58:58
belyi написал : человек за тем и пришел, чтобы разобраться!!!
А я о чем, или срулю т.е Вам все понятно, а ему нет вот бяда, молчит пока.
25.06.2007 в 10:01:34
filvik написал : срулю т.е Вам все понятно
????????
25.06.2007 в 10:44:38
filvik написал : Вам одного 63А на 30мА хватает с избытком
Уважаемые эксперты! Порой вы сами себе противоречите. То критикуете за одно УЗО, т.к. обесточится все сразу, что неудобно и сложнее искать причину. То критикуете за много УЗО. Почему? Дорого? Ну я же для себя делаю, мне не жалко. Вы бы лучше, плиз, на вопросики по существу...
25.06.2007 в 10:54:35
Auri написал : Как у вас например осуществляется подводка к квартирному щитку?
Пока никак. См. первый пост.
Auri написал : а как быть с ограничением нагрузки
У соседей прямо в этажном щитке напихано автоматов в общей сложности ампер на 150, без общего, естественно. Т.е. за этим никто не следит. Будут претензии - поставлю рядом с общим УЗО автомат. А пока... Ведь 40А только эл. плита "кушает"!