27.06.2007 в 10:49:11
Двушка, 28.8 жилой пл. 3 человека. потолки 2.5, Нашел сайт remont.maxiol.com и решил попробовать отрисовать, что я хочу ;) Правда пока в голове каша ;) Я к сожалению ограничен высотой вентканалов - в подвесной потолок можно спрятать только 60мм. На комнаты я планирую 120х60 развести... Как расчитать нужный вентилятор чтоб скорость была 4-6 м/с, а не 20-30 и чтоб было потише? Второй ограничитель - на улицу ничего не выставишь - хочу протянуть 60х204 до кладовочки и систему поставить уже там... Можно ли в этой самой кладовочке поставить фильтры? Правдда тогда канал с улицы будет пылесборником?
Сорри за чайниквсие вопросы, я исправлюсь постепенно ;)
27.06.2007 в 21:52:04
Команч написал : хочу протянуть 60х204 до кладовочки....
Это не канал а порнуха. С таким отношением сторон сам воздуховод запоет. А так максимум 170-200 кубов пропустит и все. По производительности проходит, на такую квартиру может быть больше и не надо. Но с шумом в воздуховоде ничего не сделаете.
27.06.2007 в 22:30:58
А если на комнаты 60х200, а вход d200 гофр?
Можно ли в этой самой кладовочке поставить фильтры? На это ответьте пожалуйста Пока придумалось, что можно в нишу под подоконником загнать вентс ФБ 200, снаружи закрыть решеткой, а уже потом идти до кладовочки моей. так правильнее будет?
28.06.2007 в 08:23:57
Команч написал : Можно ли в этой самой кладовочке поставить фильтры?
Все зависит о геометр. размеров кадовочки
Команч написал : что можно в нишу под подоконником загнать вентс ФБ 200....
А почему именно этот а не какой-нибудь другой??? На такой расход Вам достаточно и 125, максимум 160. Но еще одно. Насколько понял Вы хотите сделать приток. Если да, то от заборной решетки до калорифера воздуховод необходимо утеплить. Если не утеплите, зимой воздуховод потечет, конденсат.
28.06.2007 в 10:05:15
Ну необязательно именно на d200, если хватит 125 с удовольствием поставлю 125 ;) а почему вентс? в городе есть, недорого, а в хладовке фильтр от камаза/маза будет стоять основной
28.06.2007 в 22:58:10
29.06.2007 в 06:15:34
А нагреватель, если понадобится, то он ставится на входе перед всеми фильтрами или после?
29.06.2007 в 08:42:56
После фильтра, а лучше после фильтров.
29.06.2007 в 08:55:42
garte написал : После фильтра, а лучше после фильтров
А без нагревателя если приточная труба идет внутри комнаты никак не обойтись?Может можно както побороть конденсат, типа скорлупы какойто (температуры на выходе опускаем)
29.06.2007 в 09:44:08
Нагреватель нужен не только чтобы конденсат убрать, а для того чтобы зимой холодный воздух в квартиру не шел. Можно и без калорифера, но тогда и утеплять нужно так чтобы не потекло. То что идет по квартире не поможет, чем ниже темп. на улице тем больше воздуховод течет (если не утеплен). А так утепляется до калорифера и все. А утепляется - мы обклеиваем Пенофолом 10 мм самоклейкой, но это для Москвы. У Вас же наверняка потолще надо, наверняка температура зимой ниже. Клеить надо хорошо, если где-то будет воздух, то со временем там буде вода. Последствия понятны.
29.06.2007 в 09:52:24
Команч написал : А без нагревателя если приточная труба идет внутри комнаты никак не обойтись?
Хозяин - барин, можете и без нагревателя, но утепляйте воздуховод. То что он проходит по комнате не поможет, не успеет нагреться, особо сильно будет течь ближе к воздухозабору. Мы обчно утепляем Пенофолом (самоклейка) 10мм, у Вас наверняка потолще надо и самый идеал - с фольгой. Но клеить надо хорошо. Если гдето не приклеится - там будет вода и в конечном итоге оторвется. Можете сделать и скорлупу, все зависит от Ваших возможностей
29.06.2007 в 12:55:59
Команч написал : (температуры на выходе опускаем)
То есть температура меня не волнует, то можно скорлупу или обмотть качественно, да?
29.06.2007 в 13:07:59
В принципе "ДА", но тогда изолируйте все воздуховоды до и после вента