Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

02.06.2010 в 10:51:56

Рекомендуем рассмотреть для использования в бане провод с кремнийорганической изоляцией и оболочкой на температуру 180 гр. марки ПГРК http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=222 Провод предназначен для эксплуатации в стационарных условиях при температуре окружающей среды от - 50°С до +180°С. Провод применяется для нужд народного хозяйства: для электроплит, жаровых и сушильных шкафов и др. приборов, подверженных воздействию повышенной температуры до +180 °С, а также для электропроводки бань, саун и для экспорта на переменное напряжение до 380 В номинальной частотой 50 Гц

0
heat
heat
Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 146

02.06.2010 в 15:58:08

Кольчуга написал : провод с кремнийорганической изоляцией

А нельзя длинное слово заменить коротким - силиконовая изоляция? :)

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

02.06.2010 в 16:37:49

В разговорной речи - можно. :) Хотя не совсем корректно. С научной точки зрения правильнее именно кремнийорганическая изоляция

0
heat
heat
Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 146

02.06.2010 в 17:02:46

Кольчуга написал :

понятно, просто у вас так в тех. доки забито :) Ничего, вон дикторы на ТВ должны имя туркменбаши выговаривать и и название вулкана... Наслаждайтесь :)

0
Кольчуга
Кольчуга
Местный

Регистрация: 25.08.2009

Кольчугино

Сообщений: 204

02.06.2010 в 17:04:54

Это не наша прихоть:yu это ответ специалистов-резинщиков ( каучуковедов)

0
Oleg_Allias
Oleg_Allias
Местный

Регистрация: 11.04.2011

Москва

Сообщений: 188

15.06.2011 в 15:10:54

Предстоит делать проводку в бане, возник вопрос: В самой парилке я веду просто термостойким кабелем (до 250 градусов) и креплю металлическими скобами. А в предбаннике (там будет водонагреватель, насосная станция, теплый пол) я могу вести ВВГнг в гофре или кабель канале? Температуры там (как мне сказали) не будет, но у меня вот сомнения ввиду моего первого такого объекта...

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

15.06.2011 в 15:47:49

Oleg_Allias написал : я могу вести ВВГнг в гофре или кабель канале?

да можно или вообще в металлической трубе

0

Переделка зарядных устройств и не только

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.08.2017 в 00:49:58

Здравствуйте. Подниму столь древнюю тему, дабы не заводить новую. Предстоит сделать электропроводку в бане. Выбираю марку проводов/кабелей из РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПМТК. У ПРКА (С) и ПМТК есть сразу 3х жильные, у РКГМ нет. Светильники в парилке будут на 230В, парилка будет обшита деревом, проводку планирую проложить в штробе газосиликатного блока и потом её замазать растворам. Посиму возник вопрос, что делать с заземлением если тянуть РКГМ, тянуть 3 штуки? Есть ли реальные плюсы у РКГМ перед ПРКА, ПРКС или ПМТК? Хочется знать, стоит ли заморачиваться прокладкой РКГМ. Ещё что интересно, не могу найти на сайте завода Кольчугино ни одной из этих марок :confused: Писал им письмо, но они молчат. Может кто знает в чём фишка? Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2017 в 05:47:15

Songo написал: Посиму возник вопрос, что делать с заземлением если тянуть РКГМ, тянуть 3 штуки?

В парилке светильники с заземлением? Из описания ПМТК: ПМТК - провод монтажный с многопроволочной медной токопроводящей жилой (ТПЖ) с кремнийорганической изоляцией "СИЛИКОН", нераспространяющий горения при одиночной прокладке; Это как? То есть если проложить в пучке, то будет?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

14.08.2017 в 10:25:40

megrad написал: В парилке светильники с заземлением?

В том и дело, что светильники ещё ищут, я сказал, что лучше найти пластиковые, но сам пока у нас в магазинах видел с железной основой.

megrad написал: ПМТК - провод монтажный с многопроволочной медной токопроводящей жилой (ТПЖ) с кремнийорганической изоляцией "СИЛИКОН", нераспространяющий горения при одиночной прокладке;

Странно вообще то. Если СИЛИКОН, то он потеряет свои свойства при замазывании его в стене без защитной оболочки (допустим гофры).

megrad написал: нераспространяющий горения при одиночной прокладке; Это как? То есть если проложить в пучке, то будет?

Значит нужен ПМТКнг, но такого явно у нас не будет. Вообще интересно, что этот провод вообще горит. Видел тесты РКГМ на газовой плите, то он не горит.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.08.2017 в 11:01:06

Songo написал: что лучше найти пластиковые,

Не, керамические. Либо есть такие ссылка, но цена вопроса ...

Songo написал: Видел тесты РКГМ на газовой плите, то он не горит.

Подтверждаю. Я в тигель его запихивал, только медь подгорела. Есть PAL ссылка, но он в асбесте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.