AV_B написал : Есть лишнее УЗО 32А 30мА - пойдет, наверное?

Пойдет.

AV_B написал : хочу заземлить все, что возможно. Вот сам бак с ТЭНом нелишне, наверное... На самом ТЭНе почему-то нет третьего контакта, придется к баку крепить.

В таком случае поставьте для начала коробку с шиной в доступном месте,заведите на нее контур заземления, а от нее уже все разводите.

AV_B написал : И еще вопрос, так сказать, композиционный: для освещения в отделанных вагонках помещениях возьму NYM 1.5x3, а для подводки к выключателям NYM 1.5x2. А для помывочной, где пластиковые панели, проложу в кабель-каналах ПУНП (вроде так называется - плоский кабель в двойной изоляции). Как такой подход?

Нормальны подход, только сначала пишется количество жил, а потом уже и их сечение. Трудно себе представить наличие жил в кабеле количеством полутора штук. :)

0
AV_B
AV_B
Местный

Регистрация: 24.02.2006

Москва

Сообщений: 793

12.07.2007 в 12:28:22

avmal написал : В таком случае поставьте для начала коробку с шиной в доступном месте,заведите на нее контур заземления, а от нее уже все разводите

Так как железяка от контура заземления выходит в парную (рядом с печкой), планирую имеющимся, теперь лишним, термокабелем 1х6 произвести подключение, затем вывести его в соседнее помещение (помывочную), где в распред. коробке соединить уже с третьей жилой кабеля 3х2.5, ну и так далее...

avmal написал : сначала пишется количество жил, а потом уже и их сечение

Теперь буду знать... Если люди знают такие тонкости, то они уже отвечаеют на вопросы, а не задают их...:)

0
san06
san06
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рязань

Сообщений: 101

20.08.2007 в 20:41:20

Уважаемые форумчане! проконсультируйте и поправьте , в деревянной бане освещение моечной и парилки запитываю 24 вольтовым трансом, подскажите.какие лучше светильники в плане допуска и какой провод лучше испоьзовать в моечной и в парилке?

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

20.08.2007 в 22:21:37

На 24 вольта можно хоть оголенными проводами проводить. У меня уже 10 лет стоит в бане NYM без проблем. Светильники, естественно, лучше ставить влагозащищенные. Хотя самое главное, ставить их надо в тех местах куда на них не попадет вода и где невозможно их случайно задеть руками или телом.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.08.2007 в 22:37:38

dmvt1 написал : На 24 вольта можно хоть оголенными проводами проводить.

Про голый провод Вы, конечно, погорячились.:) Всё оговорено в документах. Если интересно, конечно;) ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 701.471. Применение защитных мер от поражения электрическим током. 701.471.0. В зоне 0 допускается только защита с применением системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, не превышающем 12В, причем источник питания системы БСНН или ЗСНН должен размещаться за пределами зоны 0. 701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования). 701.52. Электропроводка. 701.520.01. Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой электропроводке (глубина не более 5 см). 701.520.02. Электропроводка должна иметь изоляцию, удовлетворяющую требованиям 413.2 ГОСТ30331.3/ГОСТ Р 50571.3, без какой-либо металлической оболочки. Примечание. Такая электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой. 701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

san06
san06
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Рязань

Сообщений: 101

20.08.2007 в 22:47:55

Да я тоже так подумал, но консультация не помешает,еще инфы поэтому поводу нарыл ЦИтирую: "Монтаж проводки в бане ведется проводами или кабелями с термостойкой фторопластовой изоляцией. В ванных комнатах, саунах, душевых должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. Нельзя прокладывать провода с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Кабель, который устанавливают в банях, выдерживает температуру до 170°С .В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), Этих проводов выбор сравнительно большой - ПВКВ, ПРКА, РКГМ, но я рекомендую РКГМ. У него поверх кремнийорганической резины оплетка из стекловолокна, да еще пропитанная термостойким лаком. Все они без труда держат температуру 180 градусов.В парильных должны устанавливаться светильники с лампами накаливания, с термостойким стеклом, защищенным мелкоячеистой сеткой для предохранения людей от падения осколков стекла. В идеале в используют лампочки на 36В и трансформатор лампочки ставят во влагозащищенные светильники (классом не меньше чем IP65"

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2010 в 10:35:10

Добрый день. Прошу совета по вопросу эл. проводки в бане. Есть душевая кабина, которая установлена в предбаннике ( топка печи напротив душа ). В этой комнате 2х2м повесил два светильника на потолке и розетка для стиралки, провод термостойкий в пластиковом коробе. Через год короб деформировался от температуры. Хочу переделать, но не знаю какой материал ( труба ПВХ, метал.) и какое крепление ( стена дерево ). Буду признателен за подсказку.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

01.06.2010 в 11:47:47

Ну похорошему, там нужен термостойкий кабель/провод, например ПРКС

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

01.06.2010 в 12:03:28

Ключ для поиска: Термостойкие (жаростойкие) провода и кабели, импортные (SiF, SiAF,K/SiF, SiHF, SiF/Gl) и отечественные (ПАЛ, РКГМ, ПВКВ - Россия), для работы при температуре до 250 градусов

Лично у меня стоит SiHF 3х1,5. (В Питере - Загородный,37, "Электродом"). Голяком, как положено. Крепления к стене алюминиевыми клипсами. У соседа камней больше, если верить градуснику, догоняли до 140 градусов - полёт нормальный. Красивый - терракотового цвета.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.06.2010 в 15:27:00

Пошу уточнения по креплению провода. Аллюминевые клипсы - это покупная вещь или самопал (типа полосок из мягкой жести. Извиняйте, если вопрос наивный.:o

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

01.06.2010 в 16:18:29

У соседа покупная (ему делал на несколько лет раньше, чем построил свою) - полоска, прибиваемая гвоздиком, далее с двух сторон вокруг провода, сверху надевается О-образный хомутик с узкой щелью, и кончики разгибаются в разные стороны. У себя - самопал (уже не нашёл в продаже такой старины, распространённой в 70-е). Так что делайте обычные полоски хоть под один гвоздик, хоть под 2. Кстати, для испытаний соседу вбили пару обычных полиэтиленовых клипс. Стекли соплями по стене (у него не парилка, а термоядерный гибрид с сауной получился, за счёт огромного количества камня в каменке).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.