Уважаемые специалисты форума. Прошу Вас помочь разобраться мне в следующем вопросе. Специфика и архитектурно-объёмные решения наших жилищ зачастую не позволяют оптимально сконфигурировать расположение блоков сплит-систем. Внимательно изучив http://www.vinsit.ru/catalog/air-conditioners/mounting/split-mounting/ и другие материалы в Инете, не смог окончательно и безусловно решить: на каком максимальном отдалении могут располагаться внешний и внутренний блоки без потерь мощности. Технические характеристики моего комплекта: 1) d газовой трубки=9,52 мм 3/8; 2) d жидкостной трубки=6,35 мм 1/4; 3) модель Daewoo DSB 127LH. Заранее благодарен Всем откликнувшимся.

0
Аватар пользователя
mike_gnd

Местный

Регистрация: 09.02.2007

Москва

Сообщений: 202

02.07.2007 в 16:49:40

вообще-то в руководстве по монтажу к каждому сплиту максимальная длина трассы оговаривается. что для панаса, что для MHI, что для дэу.

не знаю, как вы искали. но в течение 2х минут я нашел на стр.18 руководства нужную цифру.

http://www.daewoo-electronics.ru/images/files_prod/DSB-077LH,097LH,127LH.pdf