vinsit написал :
Перезаправлен.
Перезаправлен = 95%.??? :eek:
Остальные 5% это:
Пониженное напряжение в сети,
Залом трубопровода,
Жидкостной удар по компрессору (лопнул, не держит клапан),
Недостаточный поток воздуха (мин. скорость вентиляции при критических значениях температур, вентилятор внутр. блока грязный),
Неисправный трёх ходовой клапан, (засунь свой манометр в Ж.)
Наличие воздуха в системе (подсос, неправильная вакуумация)
Тупо, не открыты сервисные краны,
Попадание стружки (некачественная медь) в капелярку, как вариант забит или плохо пропускает фильтр,
Повышенная кислотность и т. д .... фух устал.