sergey_sav написал : Если у Вас последовательно с автоматом 40А стоит УЗО25А/30мА, то при возникновении тока утечки через сторонние предметы, например через Вас, УЗО сработает(по крайней мере должно, если не "левое") даже при отсутствии земли. Но при перегрузке по току выше 25А само УЗО может сгореть до того как успеет сработать автомат на 40А, если вообще сработает(ток менее 40А).
А вы случаем не забыли про стоящие после УЗО автоматы 16А и 10А, которые непосредственно защищают линии? Какого хрена там может при исправных автоматах появиться перегрузка свыше 25А? Вводной автомат должен лишь ограничивать вводную мощность, а не защищать линии.
foma926 написал : Хочется хоть как-то разобраться самой и нормально общаться с электриком, уж очень не хочется опускаться до женской истерики.
А вы и не опускайтесь - пусть электрик переделает как я вам уже посоветовал:
avmal написал : Ввод пускай подключает к автомату 40А, далее счетчик, потом уже УЗО, после которого групповые автоматы.