Аватар пользователя
Nikodim

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ульяновск

Сообщений: 35

05.01.2006 в 19:51:24

Задумал поставить у себя в однокомнатной квартире раздвижную дверь в зал, да такую, чтобы она в стену пряталась. Но для этого часть стены придется убрать. Стенка представляет собой бетонную перегородку толщиной в 11 см. Так полагаю, это не несущая :) Так вот, то что на рисунке заштриховано, то и должно убраться (ну потом, естественно, возведется фальшстена из ГКЛ). А не треснет ли верхняя часть оставшейся стены? Или придется поддерживающую конструкцию из швеллера? что-то не хочется :(

0
Вложение
Аватар пользователя
Remont_Forever

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1111

06.01.2006 в 03:18:09

Это зависит еще и от того, как расположены арматурины в стене.
Кстати, Вы уверены, что она бетонная? бетонная и ненесущая - редкое сочетание.

0
Аватар пользователя
Nikodim

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ульяновск

Сообщений: 35

06.01.2006 в 10:47:26

бетонная. просто другие перегородки по 20 см. была бы несущая, была бы 20. я так думаю...

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

06.01.2006 в 11:14:17

2 Nikodim

Может и не треснет, но опору ставить нужно.

0
Аватар пользователя
beck

Местный

Регистрация: 31.10.2005

Ростов-на-Дону

Сообщений: 229

06.01.2006 в 11:49:12

Nikodim написал : бетонная. просто другие перегородки по 20 см. была бы несущая, была бы 20. я так думаю...

У меня все стены внутри по 13 см. Видимо, несущих нет :D

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

06.01.2006 в 13:16:46

Кроме несущих стен может еще быть диафрагма жесткости, может быть верхний этаж, может быть контурное опирание плиты перекрытия, может сверху на этой стенке стоять еще 12 этажей таких бетонных стен, может сбоку (к той части, которую будут разбирать) приварены поперечные элементы каркаса здания. Много чего может быть. А вообще не так глупы проектировщики чтобы просто так засаживать железобетонные панели там, где можно просто обойтись перегородкой из кирпича, блоков и т.п.

_мой_ ответ: металлическую раму, причем по расчету, уж больно неприятно авор хочет вырезать кусок. А вообще без осмотра на месте решить невозможно.

0
Аватар пользователя
Nikodim

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ульяновск

Сообщений: 35

06.01.2006 в 22:58:27

ну, скажем, не 12 этажей, а всего 10 :). Сколько дыр в этом доме насверлил (мы тут 4 квартиры в нем приобрели), кругом один железобетон. Раму варить нехочется, ставить ее потом...Наверное, дверь вдоль стены повешу. Потом. может быть, желание будет, снесу и сделаю...

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

06.01.2006 в 23:13:36

Я своим пассажем хотел сказать, что домик на одном Вашем желании может не удержаться. Надо четко знать что делаешь и последствия. Видел случай своими глазами: 12 этажей монолитный дом, на 4 и 11 этажах "молдаване" в диафрагме пробили по дверному проему. Результат - трещина 1.5 мм от подвала до чердака :( Что у Вас справа от проема находится? В какую конструкцию упирается эта стенка? Как плиты лежат (можно по рустам посмотреть)?

0
Аватар пользователя
Nikodim

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ульяновск

Сообщений: 35

07.01.2006 в 09:30:17

справа находится капитальная стена, в которой у меня дверт входная и за которой находится соседский коридор

0
Аватар пользователя
Nikodim

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ульяновск

Сообщений: 35

07.01.2006 в 09:31:20

стены все оштукатурены и оклеены, ничего не видно. тут в ста метрах аналогичный дом строят, надо туда сходить, посмотреть

0
Аватар пользователя
Антон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

07.01.2006 в 22:05:57

Я на всякий случай. расскажу как я поступил: поехал в проектный институт и взял в письменном виде (на копии плана из БТИ написали и штампиком заверили) заключение, что "данная перегородка не является несущей и может быть удалена без дополнительных мероприятий". Что и было проделано еще в эпоху до "одного окна". Вы бы хоть город и серию дома указали (планов много на сайте www.ivd.ru)). Тогда есть шансы определить "природу" Вашей перегородки.

0
Аватар пользователя
Nikodim

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ульяновск

Сообщений: 35

08.01.2006 в 09:29:57

город Ульяновск, а серию не знаю, у насч такие дома 10 этажки тоько строить стали. На idv.ru такого не нашел, уже искал :(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу