Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 12:34:07

День добрый! Прошу помощи. Полностью меняем проводку в квартире в процессе ремонта. Встал опрос об установке УЗО. Специалист, которому я заказала схему, говорит, что УЗО не ставится на двухпроводных проводках либо, если ставится, будет работать не корректно. Другой электрик говорит следующее: УЗО КРАЙНЕ важно как раз на линиях, где только 2 провода.
2 провода = фаза (220в) и ноль (туда, куда по идее стремится электричество от фазы)
3 провода=2 провода + заземление (желтый провод с зелёной полоской)
заземление нужно, если вдруг пробъёт прибор (ну, скажем, холодильник) на корпус, то есть, фаза (220в) окажется на корпусе холодильника.
А корпус холодильника должен быть заземлён (это будет сделано автоматически через евро розетку с контактом заземления)
Заземление нейтрализует ток, и с вами всё будет ок = ток уходит "в землю".
Если стоит УЗО, оно вообще СРАЗУ отключит фазу, как только произойдет пробой на корпус (вне зависимости, 2 провода или 3... в УЗО вообще входит только два провода - фазный и нулевой).

Далее предложения поступили от специалиста вот какие:

Насчет защиты бытовой техники от изменения напряжения предлагаю
установить на вводе однофазный стабилизатор, например такого типа
http://stabilizator.com/snpto9.html.
Он поддерживает напряжение на выходе (к нагрузке) в заданных пределах
220(+5\-7,5%)В при широком разбросе входных напряжений (150-260В). В
случае превышения на входе напряжения выше 270 (285)В происходит
отключение нагрузки с последующим авт-м подключением при снижении
напряжения до рабочего уровня.

На счет установки УЗО на вводе в квартирный щиток: совмещенный
PEN-проводник (двухпроводная сеть) разделяется на нулевой защитный
РЕ-проводник и нулевой рабочий N-проводник (образуется трехпроводная
сеть), подключение УЗО происходит по стандартной схеме с использованием
фазного и нейтрального рабочего проводника и непрерывного защитного
РЕ-проводника.

Сама в электрике не понимаю ничего, помогите разобраться - что именно нужно сделать в квартире., чтобы все работало хорошо?
Планируются теплые полы в ванной и на кухне, две розетки в ванной, куча бытовой техники.. Водонагреватель с отдельной проводкой... Входная мощность - 7,8 кВт, 6 этаж 14-ти этажки панельки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2007 в 12:57:23

2DaryaMK Мой вам совет - начните с того, что найдите хорошего специалиста, которому сможете полностью доверять. Что-то типа "другого электрика" - на мой взгляд он более компетентен. Только на месте можно определиться с возможностью разведения РEN на N и РЕ, как и с другими нюансами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.07.2007 в 14:51:07

DaryaMK написал : На счет установки УЗО на вводе в квартирный щиток: совмещенный
PEN-проводник (двухпроводная сеть) разделяется на нулевой защитный
РЕ-проводник и нулевой рабочий N-проводник (образуется трехпроводная
сеть)

В этой точке делать разделение PEN запрещено, надо в этажном щитке.

корпус холодильника должен быть заземлён (это будет сделано автоматически через евро розетку с контактом заземления)

Дом с электроплитами и с одной розеткой для холодильника на кухне по проекту? Или нет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

10.07.2007 в 15:08:45

2DaryaMK "Другой электрик" на самом деле специалист. А "специалист" мягко говоря не понимает, как работает УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 15:18:26

дом с газовой плитой. на кухне - много розеток, не только для холодильника

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2007 в 15:23:25

DaryaMK написал : дом с газовой плитой. на кухне - много розеток, не только для холодильника

Вот потому вам и нужен специалист на месте, чтобы разобраться с состоянием стояка, сечениями магистрали и т.д.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 15:36:24

avmal написал : Вот потому вам и нужен специалист на месте, чтобы разобраться с состоянием стояка, сечениями магистрали и т.д.

то есть специалисту надо в картиру выезжать? Она даже не собиралась этого делать...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140076

10.07.2007 в 15:43:07

Если специалист - это ОНА.... и не собирается ехать в квартиру, то о чём можно с ней говорить дальше? Скорее всего сидит на фирме и подгоняет типовые проекты под квартиры - умеючи, если вы не хотите чего-то особенного - это полчаса работы. И зачем ей ездить-время тратить? Лучше в парихмахерскую сходить :)

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

10.07.2007 в 16:44:28

DaryaMK написал : то есть специалисту надо в картиру выезжать?

Что вы, что вы? Только по телефону. :D

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 17:03:35

Охренеть мне девочку присоветовали:mad: Буду искать других... Уважаемые! Может, просоветуете кого?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.07.2007 в 17:09:29

Вот такой ответ пришел от специалиста:
Добрый день еще раз! Нет, выезжать на квартиру я не буду. Все интересующие данные мне
сообщает бригадир. К вопросу об осмотрах магистральных сетей:

  1. В проекте в щите будет установлен вводной автомат защиты (40А),
    рассчитанный на выделенную Вам ЖЭК однофазную мощность (7,8кВт), он
    будет ограничивать ваше токопотребление от стоячной линии. Выше этого
    значения Вы не возьмете от магистральной сети э.э.
  2. Поэтому никакой перегрузки магистральных линий ваша квартира не
    произведет. Стояк останется в существующем состоянии.

К вопросу о защите бытовой техники: вас устраивает предложенный мной
вариант защиты посредством стабилизатора (ссылку прилагала)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу