18.07.2007 в 13:12:55

Эмбонго

Как вариант, 5*4, четырёхполюсный автомат 25А, клеммная коробка - подключаются поверхность и духовка.

двухполюсный, но куда тогда девать N?

При постоянном подключении предпочтительно трёхполюсный.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

18.07.2007 в 13:15:59

Эмбонго написал : есть ВВГ1х6

Фазы и PE предпочтительно оставить в составе кабеля - N по концам "перекрасить" в фазный цвет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.07.2007 в 13:25:58

ВТБ! написал : N по концам "перекрасить" в фазный цвет.

Ничего не путаешь с фазным цветом?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

18.07.2007 в 13:33:33

avmal

Типа, чёрный тоже перекрасить в свою фазу? ;)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.07.2007 в 13:33:55

2 Эмбонго Для однофазных нагрузок рекомендую обратить внимание на кабель ВВП-1(2), но на серый. Сечение до 4х кв. Есть и больше, но надо искать, в свободной продаже в основном до 3х4. Одесакабель - делает качественную продукцию. Одесса - Тумен (это киевский завод) мне непонравился. Будте осторожны с продукцией Борсан (Borsan) - иногда жалеют медь. Мне лично их продукция, заполонившая розничный рынок - ненравиться.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.07.2007 в 13:50:30

Smily написал : в свободной продаже в основном до 3х4.

Для однофазной плиты такой не пойдет.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

18.07.2007 в 14:06:05

Как и для двухфазного подключения.

0
Аватар пользователя
Эмбонго

Местный

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

18.07.2007 в 17:37:59

Как вариант, 5*4, четырёхполюсный автомат 25А, клеммная коробка - подключаются поверхность и духовка.

У меня брошено 2 кабеля: Для духовки 3х4 и для ВП 3х6 Те как вариант сцапать две жилы от 3х4 и задействовать эти 2х4 с 3х6 для получение полноценного кабеля для двухфазного подключения поверхности и однофазного духовки?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

18.07.2007 в 17:45:39

Эмбонго

Задействовать PE в обоих кабелях, рабочий ноль и фазу для духовки использовать из кабеля 3*6. Исхожу из предположения, что эти два кабеля проложены вместе и выведены в одну точку.

Многое есть, кое-что надо доделывать: розетки-освещение балконов, ТП, кухня дополнительные розетки (холодильник, посудомойка), кондиционеры, полностью проводка в с/узлах.

Существующая проводка уже замурована? Щиток тоже? Не боитесь повредить эту проводку при прокладке новых линий? Возможно, окажется удобнее завести новые линии в дополнительный щиток.

0
Аватар пользователя
Эмбонго

Местный

Регистрация: 03.02.2007

Киев

Сообщений: 55

18.07.2007 в 19:41:04

ВТБ! написал : Задействовать PE в обоих кабелях, рабочий ноль и фазу для духовки использовать из кабеля 3*6. Исхожу из предположения, что эти два кабеля проложены вместе и выведены в одну точку.

Верно - бок о бок и приходят в два рядом расположенных подрозетника.

ВТБ! написал : Существующая проводка уже замурована? Щиток тоже? Не боитесь повредить эту проводку при прокладке новых линий? Возможно, окажется удобнее завести новые линии в дополнительный щиток.

Измерила все до сантиметра, проводка в комнатах замурована и щит так же, а вот часть стены где идут провода прямо к щиту, вообще попросила прикрыть кусочком гипса - он уже благополучно снят от туда.

0