24.07.2007 в 08:32:08

Baturin написал : Для меня, ИМХО, спор немного странный. Если розетка рассчитана на 16 А, то и автомат ближайший к ней должен стоять 16А вне зависимости от того, что на этот автомат еще подключено.

А в плите переключатели и розетка на 10А и все защищено в однофазном исполнении 40А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 01:23:02

filvik написал : А в плите переключатели и розетка на 10А и все защищено в однофазном исполнении 40А.

И какой вывод вы из этого сделали?
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2007 в 10:56:52

avmal написал : И какой вывод вы из этого сделали?

Защищается проводка, а не подключаемые к ней устройства.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2007 в 11:05:49

filvik написал : Защищается проводка, а не подключаемые к ней устройства.

Вроде это не новость, что автоматы защиты устанавливаются прежде всего для защиты проводки.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2007 в 11:12:10

sergey_sav написал : Вроде это не новость, что автоматы защиты устанавливаются прежде всего для защиты проводки.

Верю, но народ несет какойто бред про розетки и их защиту от возгорания при помощи 16А автомата, наверно не смотрели
тест розеток.

0
Аватар пользователя
coctic

Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

25.07.2007 в 12:56:13

filvik написал : Верю, но народ несет какойто бред про розетки и их защиту от возгорания

А провод после розетки защищать не надо? А то у меня компьютер подключен проводом, на котором написано 16А. Если в БП компьютера коротнет?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2007 в 13:02:42

coctic написал : А провод после розетки защищать не надо? А то у меня компьютер подключен проводом, на котором написано 16А. Если в БП компьютера коротнет?

Если что то накроется в блоке питания компа, то для защиты "провода, на кот. написано 16А", служит плавкая вставка в блоке питания.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 15:33:37

filvik написал : Защищается проводка, а не подключаемые к ней устройства.

А розетка и не является подключаемым оборудованием - розетка входит в состав сети, которую призван защищать автомат.

0
Аватар пользователя
coctic

Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

25.07.2007 в 15:41:02

sergey_sav написал : Если что то накроется в блоке питания компа, то для защиты "провода, на кот. написано 16А", служит плавкая вставка в блоке питания

Ну хорошо, не кмопьютер. Тепловентилятор старый советский. Провод к нему тоже нетолстый, и никаких вставок там нет.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.07.2007 в 16:07:15

coctic написал : Ну хорошо, не кмопьютер. Тепловентилятор старый советский. Провод к нему тоже нетолстый, и никаких вставок там нет.

Выкиньте и купите новый с защитой. Если решите сами сделать защиту своего дорогущего вентилятора, то поставьте на линию автомат, соответствующий мощности вентилятора, правда, кроме него вы больше ничего не сможете подключить. Так, что выбор вариантов защиты за вами.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.07.2007 в 16:11:56

coctic написал : А провод после розетки защищать не надо?

coctic написал : Тепловентилятор старый советский. Провод к нему тоже нетолстый, и никаких вставок там нет.

Можно сюда же отнести китайский фен с проводом 2*0,5 и ещё кучу домашнего оборудования. Поэтому повторяю, автоматические выключатели служат для защиты электропроводки, а не того оборудования, которое Вы намерены туда подключить. И если у подключаемых аппаратов нет собственной защиты, то это их (аппаратов) личное горе.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2007 в 09:19:31

sergey_sav написал : И если у подключаемых аппаратов нет собственной защиты, то это их (аппаратов) личное горе.

Защита всегда есть, так называемое слабое звено. В целом согласен, стоит на розетке 16А (это ГОСТ) и производитель не имеет права выпускать устройст потребляющих более 16А используя данный тип коммутации.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу