18.06.2012 в 15:47:44
Видел горелые пластмассовые переноски в бухтах. У меня 30м КГ 2х6 при 120а электродом греется, при 240а ощутимо весьма, даже в трех витках, остальной провод холодный. Об этом же помню говорили сварные в советские времена. И дело не только в сечении и температуре воздуха.
18.06.2012 в 22:46:40
aluma написал : Внешние атрибуты не делают человека спецом. Отличительная особенность профи-гарантированный результат.
Ошибаетесь, уважаемый :yu
Лучше и не скажешь...
18.06.2012 в 23:28:57
aluma написал : "Зачем непременно надо размотать?"
непременно и не надо лишние действия..только когда длительный процесс и повышеная температура. а так приварки всякие даже не заметит
19.06.2012 в 00:33:32
aluma написал : витаон, ...с середины 70-х...
При совке, вариантов не было. Пользовались тем что под рукой. Когда человек использует дерьмовый инструмент от безысходности, это понятно. А когда в силу дурной привычки, его называют - раздолбай. Таких профи лучше держаться стороной... Сегодня обошлось, завтра не известно чем закончится.
19.06.2012 в 11:02:39
не буду ни с кем спорить просто раскажу о своем ....удлинитель порядка 50 м 2,5х2 в белой ПВХ изоляции. одна и таже работа... смотанный на катушку ощутимо греется, размотанный нет.....
теперь чуть подробнее о катушке. сделанна из разборной 5кг катушки для полуавтоматной проволки,куска 110 пластиковой трубы(стенка 5мм), двух длинных шпилек и двух
ASN - тоесть для вас человек с обшарпанной болгаркой интерскол:), лох ,а с новой макитой и ли еще чем профи? и весь критерий ?
19.06.2012 в 11:24:40
Dgippo1 написал : не буду ни с кем спорить
Да и не надо. Здесь форум, каждый имеет право высказать свое мнение. Просто на Вашем удлинителе потери при сварке тройкой будут около 14 В, при сварке четверкой - около 23 В. Отнимайте эти значения от напряжения сети. Наверное Вас это устраивает:)
19.06.2012 в 11:35:02
ну имеется вот такой,пока на большее сечение не перешел, так как не было суровой необходимости(эпизодическое применение именно для сварки...про потери я все понимаю...) Просто я хотел сказать 1)про желательность полного разматывания, кстати в армии служил в связи(ПУС)....и нас жестко заставляли разматывать начатую катушку любого кабеля кроме полевки....и укладывать восмерками. 2)поделится конструкцией катушки из подножного материала....
19.06.2012 в 14:53:43
Dgippo1 написал : ASN - тоесть для вас человек с обшарпанной болгаркой интерскол:), лох ,а с новой макитой и ли еще чем профи?
Наличие инструмента, естественно не делает человека автоматически профи. Но без оного, и разговаривать не о чем.
19.06.2012 в 18:45:39
keem написал : , при сварке четверкой
при сварке 4 может поплохеть уже розетке и вилке. тут уже увеличивая сечение переноски . её надо не в бытовую розетку включать.
19.06.2012 в 23:46:03
витаон написал : при сварке 4 может поплохеть уже розетке и вилке. тут уже увеличивая сечение переноски . её надо не в бытовую розетку включать.
Вы считаете что розетка или вилка расплавятся быстрей на переноске с более толстым проводом допустим 4мм,а с проводом 2.5 или 1.5 продержаться дольше?
20.06.2012 в 00:21:26
p/s написал : Вы считаете что розетка или вилка расплавятся быстрей на переноске с более толстым проводом допустим 4мм,а с проводом 2.5 или 1.5 продержаться дольше?
нет она и там расплавится. 2.5 держит 25-30 а а вилка 16 внатяг с хорошим нагревом 20. просто чем толще провод тем меньше тормоза у его хозяина. а о вилке они как правило забывают. потому и говорю что на 4 и выше только силовые разъёмы. надо будет в розетку воткнут переходничёк небольшой если надо например 3 поварить. если на долго и больше только не врозетку. а в щит или к автомату прямо концами. или если это дома вывести силовой разъём как это сделаноу меня
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.