Видел горелые пластмассовые переноски в бухтах. У меня 30м КГ 2х6 при 120а электродом греется, при 240а ощутимо весьма, даже в трех витках, остальной провод холодный. Об этом же помню говорили сварные в советские времена. И дело не только в сечении и температуре воздуха.

0
avaks
avaks
Резидент

Регистрация: 27.08.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 2585

18.06.2012 в 22:46:40

aluma написал : Внешние атрибуты не делают человека спецом. Отличительная особенность профи-гарантированный результат.

Ошибаетесь, уважаемый :yu

Лучше и не скажешь...

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.06.2012 в 23:28:57

aluma написал : "Зачем непременно надо размотать?"

непременно и не надо лишние действия..только когда длительный процесс и повышеная температура. а так приварки всякие даже не заметит

0
ASN
ASN
Резидент

Регистрация: 18.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1406

19.06.2012 в 00:33:32

aluma написал : витаон, ...с середины 70-х...

При совке, вариантов не было. Пользовались тем что под рукой. Когда человек использует дерьмовый инструмент от безысходности, это понятно. А когда в силу дурной привычки, его называют - раздолбай. Таких профи лучше держаться стороной... Сегодня обошлось, завтра не известно чем закончится.

0
Dgippo1
Dgippo1
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

19.06.2012 в 11:02:39

не буду ни с кем спорить просто раскажу о своем ....удлинитель порядка 50 м 2,5х2 в белой ПВХ изоляции. одна и таже работа... смотанный на катушку ощутимо греется, размотанный нет..... теперь чуть подробнее о катушке. сделанна из разборной 5кг катушки для полуавтоматной проволки,куска 110 пластиковой трубы(стенка 5мм), двух длинных шпилек и двух розеток(у мну керамика+пружинки на контактах) . все примитивно-отрезаете кусок трубы нужной длинны,с торцов половинки катушки,стягиваем шпильками, в отверстия на котором катушка крепится в ПА идеально становятся розетки, но крепил я их за внутреннюю металическую квадратную рамку двумя саморезами прямо к катушке.... вот в принципе и все...

ASN - тоесть для вас человек с обшарпанной болгаркой интерскол:), лох ,а с новой макитой и ли еще чем профи? и весь критерий ?

0
keem
keem
Местный

Регистрация: 09.03.2012

Ташкент

Сообщений: 165

19.06.2012 в 11:24:40

Dgippo1 написал : не буду ни с кем спорить

Да и не надо. Здесь форум, каждый имеет право высказать свое мнение. Просто на Вашем удлинителе потери при сварке тройкой будут около 14 В, при сварке четверкой - около 23 В. Отнимайте эти значения от напряжения сети. Наверное Вас это устраивает:)

0
Dgippo1
Dgippo1
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

19.06.2012 в 11:35:02

ну имеется вот такой,пока на большее сечение не перешел, так как не было суровой необходимости(эпизодическое применение именно для сварки...про потери я все понимаю...) Просто я хотел сказать 1)про желательность полного разматывания, кстати в армии служил в связи(ПУС)....и нас жестко заставляли разматывать начатую катушку любого кабеля кроме полевки....и укладывать восмерками. 2)поделится конструкцией катушки из подножного материала....

0
ASN
ASN
Резидент

Регистрация: 18.09.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1406

19.06.2012 в 14:53:43

Dgippo1 написал : ASN - тоесть для вас человек с обшарпанной болгаркой интерскол:), лох ,а с новой макитой и ли еще чем профи?

Наличие инструмента, естественно не делает человека автоматически профи. Но без оного, и разговаривать не о чем.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.06.2012 в 18:45:39

keem написал : , при сварке четверкой

при сварке 4 может поплохеть уже розетке и вилке. тут уже увеличивая сечение переноски . её надо не в бытовую розетку включать.

0
p/s
p/s
Новичок

Регистрация: 04.01.2012

Калуга

Сообщений: 33

19.06.2012 в 23:46:03

витаон написал : при сварке 4 может поплохеть уже розетке и вилке. тут уже увеличивая сечение переноски . её надо не в бытовую розетку включать.

Вы считаете что розетка или вилка расплавятся быстрей на переноске с более толстым проводом допустим 4мм,а с проводом 2.5 или 1.5 продержаться дольше?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.06.2012 в 00:21:26

p/s написал : Вы считаете что розетка или вилка расплавятся быстрей на переноске с более толстым проводом допустим 4мм,а с проводом 2.5 или 1.5 продержаться дольше?

нет она и там расплавится. 2.5 держит 25-30 а а вилка 16 внатяг с хорошим нагревом 20. просто чем толще провод тем меньше тормоза у его хозяина. а о вилке они как правило забывают. потому и говорю что на 4 и выше только силовые разъёмы. надо будет в розетку воткнут переходничёк небольшой если надо например 3 поварить. если на долго и больше только не врозетку. а в щит или к автомату прямо концами. или если это дома вывести силовой разъём как это сделаноу меня