ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

18.07.2007 в 13:28:29

Есть генератор японской сборки, частота 60 Гц. Телевидеоаудио работают без проблем, а вот автоматика и циркуляционный насос, выдувной вентилятор турбокотла Витопенд-100 выдержат?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116794

18.07.2007 в 14:25:37

Возможно будут работать в "турбо" режиме :) (увеличится скорость), но могут потерять немного в мощности (индуктивное сопротивление обмоток чуть выше).

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

18.07.2007 в 15:06:13

BV написал : (увеличится скорость), но могут потерять немного в мощности (индуктивное сопротивление обмоток чуть выше).

Наверное, так. Дизельный котел так и работал: топливный насос чуть быстрее качал, наддув тоже вентилятор крутил чуть быстрее, но сгорание соляры было полное, цвет пламени не менялся. На слух моторы работали чуть иначе, особенно циркуляционный.:o
Попробую запустить генератор и протестировать котел, отпишу результат...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116794

18.07.2007 в 15:12:52

ppkvin написал :

Имеет смысл замерять и сравнить токи и потребляемую мощность 50 /60 гц

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

18.07.2007 в 20:25:26

Синхронная скорость двигателя об/мин = 60f/p, где f -частота сети , р число пар полюсов

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

19.07.2007 в 08:42:15

BV написал : замерять и сравнить токи и потребляемую мощность 50 /60 гц

По идее мощность должна уменьшиться, кроме импульсного БП...

oKELA написал : Синхронная скорость двигателя об/мин = 60f/p, где f -частота сети , р число пар полюсов

На корпусе маркировка: 8 kW 3600 не помню об\мин на инглиш... ИМХО можно понизить частоту, т.к. напряжение генератора регулируется числом оборотов, попробую снизить с ~ 230 вольт холостого хода до 210, жаль нет частотомера (или попрошу взаймы на выходные).:o

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

19.07.2007 в 08:58:08

ppkvin написал : На корпусе маркировка: 8 kW 3600

На шильдиках обычно приводятся номинальные данные двигателя

0
ppkvin
ppkvin
Эксперт

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

19.07.2007 в 10:29:04

oKELA написал : На шильдиках обычно приводятся номинальные данные двигателя

Т.е электрическая мощность с учетом КПД где-то 4-5 кВт?:o  

По крайней мере, сварщики полиэтиленовых труб газопровода брали напрокат, там требуется не менее 4 кВт, варили нормально. Просят продать теперь... А мне самому такой девайс нужен...:)

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

19.07.2007 в 13:12:36

ppkvin написал : сварщики полиэтиленовых труб газопровода брали напрокат, там требуется не менее 4 кВт, варили нормально.

Для газовода используются специальные сварочные тр-ры фирмы FRIATEC серии FRIAMAT, позволяющие производить сварку за счет специальной муфты со встроенными нагревательными спиралями. Считывающие устройство электронного тр-ра считывает тип муфты, задает режим сварки, который обрабатываетчся встроенным контроллером и симмистором устанавливается величина сварочного тока и продолжительность сварки. Запоминается протокол и в конце рабочего дня на каждый стык производится распечатка протокола. Я в 98 году от фирмы FRIATEC получил право на техническое обслуживание этих тр-ров по югу Украины, как представитель УКРГАЗИФИКАЦИИ -ЮГ, через два года созданная мною лаборатория была распродана. (На то время таких трансов было очень мало, и лаб. экономически себя не оправдывала.)

0
Вложение
pzotov
pzotov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 558

19.07.2007 в 13:45:55

2ppkvin
Частота регулируеться изменением скорости вращения, а напряжение поддерживается системой возбуждения генератора. Но как всегда дьявол зарыт в деталях. Насколько устойчиво будет работать двигатель на другой скорости? (мощность скорее всего снизиться), если система регулирования напряжения электронная, то она может быть настроена еще и на контроль выходной частоты, и воспримет ее снижение как аварию

0
destino
destino
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

19.07.2007 в 14:54:27

pzotov написал : Есть генератор японской сборки

Есть ли подскажите модель, могу постараться, точнее сказать Вам. (Denyo, Airman, Komatsu, Mitsubishi, Yanmar) На большинстве японских генераторов можно регулировать обороты (см. фото, в красном круге). Но, при такой мощности двигатели дизельные, и обороты не больше 1 500. Кстати, об/мин на англ. rpm.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.