19.07.2007 в 15:04:35
Добрый день, уважаемые мастера! Много раз видел на форуме вопросы по схемам типовых щитков в новостройках. Люди ищут. Вот прилагаю фото щитка в новостройке П3М 2005г. 3комн. квартира. может кому пригодится. Дом под переселенцев, с отделкой, все работы делали строители. Оцените пожалуйста на сколько все нормально сделано, ато я не профессионал по электрике.
У меня есть один серьезный вопрос - по поводу розетки в ванной. Она штатно уже установлена и висит на автомате 16А вместе с кухней. На кухне потребители такие: холодильник 2 шт. 1 новый аристон, 2-ой старый ЗИЛ, микроволнока, магнитола (это то что весит на группе разеток кухни). На разетке "Эл. плита" висит Вар. панель, жаровой шкаф (духовка), вытяжка, светильник, чайник/кофеварка/сокожимка. Все приборы вполне могут работать одновременно.
На розетку в ванной включается стиралка (по паспорту 1650вт) и водогрей проточный 3,5 квт на 3 недели в году (работают они не одновременно). Розетка внутренняя со шторками, но без крышки. IP44 не написано, но будем считать что защищенная.
В ванной есть СУП, кабели сведены на планку в туалете в шкафу и приделаны к трубам ХВ и ГВ. Все бы вроде хорошо, но из=за дурацкого расположения розетки приходится стиралку включать через удлинитель. Не китайский конечно. Нормальный самодельный, кабель 3х1,5 вилка легран, на другом конце не колодка а вилка типа "мама" макель (не знаю как это точно называется). Так вот собственно вопрос: все ли в пределах правил по безопасности? И если есть серьезные проблемы, то как их исправить. Я имею ввиду розетку в ванной. Может имеет смысл под стиралку сделать отдельную линию с УЗО 10ма 16А и автоматом 16А кабелем 3х2,5 и отдельную розетку? Но тогда придется делать дополнительный щиток чтоли? т.к. в этот уже ничего не влезет. Проводка от щитка до ванны практически сведется до толщины стены и на высоту розетки, т.к. щиток получается через стену сантехкабины. Розетку только планирую наружную (с крышкой), долбить стену в ванной не имею возможности.
Или не заморачиваться, оставить все как есть?
Жду коментарии. Заранее спасибо.
19.07.2007 в 15:48:09
sav2007 написал : ...серьезный вопрос - по поводу розетки в ванной.Она штатно уже установлена и висит на автомате 16А вместе с кухней. На кухне потребители такие: холодильник 2 шт. 1 новый аристон, 2-ой старый ЗИЛ, микроволнока, магнитола (это то что весит на группе разеток кухни). На разетке "Эл. плита" висит Вар. панель, жаровой шкаф (духовка), вытяжка, светильник, чайник/кофеварка/сокожимка. Все приборы вполне могут работать одновременно.
Нет, не могут они все работать одновременно. При таком автомате максимальная мощность 3,5кВт, а у Вас один чайник съест 2кВт, на остальных потребителей "малавата будет";)
sav2007 написал : На розетку в ванной включается стиралка (по паспорту 1650вт) и водогрей проточный 3,5 квт на 3 недели в году (работают они не одновременно).
Уже нужен свой автомат на 16А и УЗО.
sav2007 написал : Розетка внутренняя со шторками, но без крышки. IP44 не написано, но будем считать что защищенная.
Нет, так считать не будем.:nо:
sav2007 написал : Может имеет смысл под стиралку сделать отдельную линию с УЗО 10ма 16А и автоматом 16А кабелем 3х2,5 и отдельную розетку?
Точнее - автомат 16А + УЗО 25А/10мА, на отдельную розетку.
sav2007 написал : Но тогда придется делать дополнительный щиток чтоли? т.к. в этот уже ничего не влезет.
Придется как то засунуть или поменять щиток.
sav2007 написал : Или не заморачиваться, оставить все как есть?
Ну если не заморачиваться, тогда :confused:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.07.2007 в 16:25:54
2sergey_sav
Но у меня все работает уже около года (ну может не совсем одновременно конечно), но автомат не разу ни вышибало из-за перебора мощности.
Как я понял - вторую розетку в ванной на отдельную линию было бы не плохо (под стиралку)?
тогда у меня вопрос по схеме:
последовательность должна быть такая?
вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка.
если не прав - поправьте. и какой лучше автомат ставить? 2-х полюсный или 1? щиток поменять нереально, надо пробовать вместить. А что если докупить маленький
19.07.2007 в 16:30:05
2sergey_sav
Спасибо за ответ!
Но у меня все работает (ну может не совсем одновременно) уже больше года - автомат не вышибает. :)
Как я понял - 2-ая розетка в ванной нужна. Тогда вопрос по схеме:
правильная последовательность такая?
вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка
если не прав - поправьте.
щиток поменять нереально. придется пробовать вместить.
А что если докупить щиток маленький и повесить под этим и там все поставить? или так не делается?
И вопрос по розетке в ванной (которая уже стоит) - а что чтроители могли поставить розетку, которая опасная?
19.07.2007 в 17:06:24
Схема квартирного группового распределительного щита (ГОСТ Р 51628-2000)
Схема квартирного щита для многокомнатной квартиры
Техническая документация
Каталоги и буклеты
19.07.2007 в 17:32:28
sav2007 написал : Но у меня все работает уже около года (ну может не совсем одновременно конечно), но автомат не разу ни вышибало из-за перебора мощности.
Согласен, невнимательно прочел. :o Все мощные энергопотребители запитаны от розетки электроплиты. Это верно?
sav2007 написал : Как я понял - вторую розетку в ванной на отдельную линию было бы не плохо (под стиралку)?
Совершенно верно, отдельной группой. Только не понял, почему вторую?:confused: В ванной просто отдельная группа, независимая от кухни.
sav2007 написал : последовательность должна быть такая? вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка.
Именно так. И ноль после УЗО только на кабель.
sav2007 написал : и какой лучше автомат ставить? 2-х полюсный или 1?
Однополюсного достаточно..
sav2007 написал : щиток поменять нереально, надо пробовать вместить. А что если докупить маленький
Ну тут уж Вам решать. Прикиньте, а диф автомат войдет вместо автомат 16А - УЗО 25А/10ма? PS По моему, войдет. Да, ещё вопрос, который может кое что изменить. Что за УЗО у Вас установлено?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.07.2007 в 17:55:48
2sergey_sav
Да, совершенно верно. на кухне все мощные - через линию плиты.
Как я говорил выше, розетка (одна) в ванной уже есть, она была изначально. Я не очень понимаю как именно ее посадить на отдельную линию (не разбирая стен), т.к. она идет вместе с розетками кухни. Или в любом случае к розетке идет отдельный кабель от щитка и его можно найти и переподключить? По последовательности подключения "вводный автомат - автомат 16А - УЗО 25А/10ма - розетка" я тогда не понял? Во всех примерных схемах (Домовой) схема другая, сначала идет УЗО: вводный автомат - УЗО 25А/10ма - автомат 16А - розетка - стиралка. или последовательность узо-автомат, автомат-узо не важна???
Дифавтоматов на 10ма не видел. Или подойдет и на 30ма?
19.07.2007 в 17:56:47
УЗО которое стоит сейчас на фоторгафии видно модель УЗО ВАД2 Энергомера 40А/30ма
19.07.2007 в 18:13:09
sav2007 написал : УЗО которое стоит сейчас на фоторгафии видно модель УЗО ВАД2 Энергомера 40А/30ма
Видно не четко, поэтому и переспросил.
Диф автомат на 10мА -
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.07.2007 в 18:28:16
2sergey_sav
Да это я понял.
Сегодня еще раз проверю, но врядли.
Уверен что розетка ванной сейчас висит на группе розеток коридор/кухня.
Какие тогда есть варианты вычленить в отдельную группу (не ломая стен)? Дифавтомат на 10ма оказывается бывает? Но по ссылке он вроде 4 модуля занимает. По месту выигрыша никакого. Даже наоборот.
19.07.2007 в 18:42:10
sav2007 написал : Какие тогда есть варианты вычленить в отдельную группу (не ломая стен)?
Думаю, что вычленить не получится, а в распредкоробке отключить можно. По диф автомату... Надо подумать
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.07.2007 в 18:54:20
sav2007
Есть ещё варианты.:)
Замена Вашего УЗО на диф. -
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.07.2007 в 19:10:21
Hager дешевле будет.
19.07.2007 в 19:20:47
Smily написал : Hager дешевле будет.
Об этом сейчас речь не идет. Вопрос в габаритах и наличии диф автомата на 16А/10мА размером 2Р Есть АСА916 16А/10мА, есть и на замену Астро-УЗО, если будет необходимо.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.07.2007 в 19:33:27
sergey_sav написал : Об этом сейчас речь не идет. Вопрос в габаритах и наличии диф автомата на 16А/10мА размером 2Р
Конечно есть. Вроде так: ACA916D - В16 2Р 10мА тип А ACA966D - С16 2Р 10мА тип А У нас вроде по 50 у.е.