13.06.2008 в 09:48:26
Бош я ставлю не редко. Серия ни о чем не говорит, т.к. модели меняются каждые 6 месяцев и какую там новую колодку применили - пока не известно. Резьба там используется всего полтора витка из-за толщины стальной пластинки.
26.01.2009 в 18:36:43
Собственно таже проблема: 3 провода из стены(медь, наверное 6 мм[но модет и 4]), автомат на 40A, надо подключить независимую панель(7кВт) и духовой шкаф(3 кВт) на эти 3 провода. Изучил форум... или попытался... (к сожалению с электрикой я не очень дружу)
Возникли вопросы...
1) по идее должна ведь существовать стандартная схема для такого подключения.
2) неужто нельзя(по правилам) к этим 3 проводам просто подключить одну розетку для вар.панели,а к ней поводами 2.5мм^2 приконнектить евророзетку ? (просто тупо в розетке вар.панели болтиками зажать 3 доп. провода 20-40 см на евророзетку).
Если нельзя и так сделать, чем это чревато?
3) в чем проблема с переходом с одного сечения на другое 6->4, 6->2.5 , если просто делать через туже шинку (или как она там называется, пластмассовая штука с болтиками и отверстиями).. 1 вход, n-выходов или на клеммах, если мощность потребителя на конце заведомо меньше того, что выдержит провод.
Спасибо, не бейте, если вопросы посчитаете глупыми.
26.01.2009 в 19:02:01
NewMaster написал : надо подключить независимую панель(7кВт) и духовой шкаф(3 кВт) на эти 3 провода.
Сразу для себя поймите, что это два разных прибора и с разной мощностью. Другие вопросы сразу отпадут, если поймете, что духовка подключается к обычной розетке с подведенным проводом 2,5, для которого требуется защита автоматом не более 16А.
26.01.2009 в 19:03:54
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.01.2009 в 19:13:15
sergey_sav написал : есть "стандартное подключение", особенно для зависимых ВП и ДШ.
Есть условия задачи.:)
NewMaster написал : независимую панель(7кВт) и духовой шкаф(3 кВт)
27.01.2009 в 14:18:39
1) А как выглядит это правильное "стандартное" решение подключения в идеальном случае?
2) Позвонил в сервис-центр, спросил как бы они подключили.
Ответ: cтавим одну большую розетку - на панель, а рядом от нее тянем евророзетку.
27.01.2009 в 14:26:42
NewMaster написал : Ответ: cтавим одну большую розетку - на панель, а рядом от нее тянем евророзетку.
Потому и боязно к таким специалистам обращаться. *******
27.01.2009 в 19:06:37
Насколько я понял, правильное решение - это как-то параллелить:
для духов. шкафа подключать через автомат 16А
для вар. панели - можно напрямую
Кстати а почему для автомата не страшен переход 6мм2 -> 2.5мм2 ?
27.01.2009 в 20:36:38
NewMaster написал : Кстати а почему для автомата не страшен переход 6мм2 -> 2.5мм2 ?
Только потому, что АВ защищает линию после себя, т.е. 2,5 мм2...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.01.2009 в 20:46:00
avmal написал : Последний раз редактировалось Admin, 27-01-2009 в 14:59.
Что это означает?
06.02.2009 в 22:44:17
увидел здесь в сообщениях от Jail панель SIEMENS ET735001. У меня с ней возникли проблемы.. :(
схема на плите такая:
Выбрал разумеется однофазныую схему (хотя на самом деле, даже не представляю как узнать так ли это или нет... может подскажете?)
В стене черная розетка с 3-мя контактами, в одном из них ток есть (запомнил как фазу), в других - тишина (замерял). Дальше, подключил желто-зеленый провод к земле (в розетке и на плите, согласно схеме), голубой провод - в фазу, коричневый - в ноль. Все завинтил, подключил: никакой реакции.
Вот даже и не знаю что думать: то ли подключил неправильно, то ли ни разу не однофазный счетчик, то ли плита не работает..
Посоветуйте что сделать, чтобы хоть как-то определиться..