Андрёй
Андрёй
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

13.06.2008 в 09:48:26

Бош я ставлю не редко. Серия ни о чем не говорит, т.к. модели меняются каждые 6 месяцев и какую там новую колодку применили - пока не известно. Резьба там используется всего полтора витка из-за толщины стальной пластинки.

0
NewMaster
NewMaster
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Минск

Сообщений: 17

26.01.2009 в 18:36:43

Собственно таже проблема: 3 провода из стены(медь, наверное 6 мм[но модет и 4]), автомат на 40A, надо подключить независимую панель(7кВт) и духовой шкаф(3 кВт) на эти 3 провода. Изучил форум... или попытался... (к сожалению с электрикой я не очень дружу)

Возникли вопросы...
1) по идее должна ведь существовать стандартная схема для такого подключения. 2) неужто нельзя(по правилам) к этим 3 проводам просто подключить одну розетку для вар.панели,а к ней поводами 2.5мм^2 приконнектить евророзетку ? (просто тупо в розетке вар.панели болтиками зажать 3 доп. провода 20-40 см на евророзетку).
Если нельзя и так сделать, чем это чревато? 3) в чем проблема с переходом с одного сечения на другое 6->4, 6->2.5 , если просто делать через туже шинку (или как она там называется, пластмассовая штука с болтиками и отверстиями).. 1 вход, n-выходов или на клеммах, если мощность потребителя на конце заведомо меньше того, что выдержит провод.

Спасибо, не бейте, если вопросы посчитаете глупыми.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2009 в 19:02:01

NewMaster написал : надо подключить независимую панель(7кВт) и духовой шкаф(3 кВт) на эти 3 провода.

Сразу для себя поймите, что это два разных прибора и с разной мощностью. Другие вопросы сразу отпадут, если поймете, что духовка подключается к обычной розетке с подведенным проводом 2,5, для которого требуется защита автоматом не более 16А.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.01.2009 в 19:03:54

  1. Конечно, есть "стандартное подключение", особенно для зависимых ВП и ДШ.
  2. Нельзя. Чревато отсутствием защиты на отвод 2,5 мм кв.
  3. См. п.2.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.01.2009 в 19:13:15

sergey_sav написал : есть "стандартное подключение", особенно для зависимых ВП и ДШ.

Есть условия задачи.:)

NewMaster написал : независимую панель(7кВт) и духовой шкаф(3 кВт)

0
NewMaster
NewMaster
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Минск

Сообщений: 17

27.01.2009 в 14:18:39

1) А как выглядит это правильное "стандартное" решение подключения в идеальном случае?

2) Позвонил в сервис-центр, спросил как бы они подключили.
Ответ: cтавим одну большую розетку - на панель, а рядом от нее тянем евророзетку.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2009 в 14:26:42

NewMaster написал : Ответ: cтавим одну большую розетку - на панель, а рядом от нее тянем евророзетку.

Потому и боязно к таким специалистам обращаться. *******

0
NewMaster
NewMaster
Новичок

Регистрация: 08.01.2008

Минск

Сообщений: 17

27.01.2009 в 19:06:37

Насколько я понял, правильное решение - это как-то параллелить:
для духов. шкафа подключать через автомат 16А для вар. панели - можно напрямую

Кстати а почему для автомата не страшен переход 6мм2 -> 2.5мм2 ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

27.01.2009 в 20:36:38

NewMaster написал : Кстати а почему для автомата не страшен переход 6мм2 -> 2.5мм2 ?

Только потому, что АВ защищает линию после себя, т.е. 2,5 мм2...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.01.2009 в 20:46:00

avmal написал : Последний раз редактировалось Admin, 27-01-2009 в 14:59.

Что это означает?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.02.2009 в 22:44:17

увидел здесь в сообщениях от Jail панель SIEMENS ET735001. У меня с ней возникли проблемы.. :(

схема на плите такая: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=503561&postcount=49

Выбрал разумеется однофазныую схему (хотя на самом деле, даже не представляю как узнать так ли это или нет... может подскажете?)

В стене черная розетка с 3-мя контактами, в одном из них ток есть (запомнил как фазу), в других - тишина (замерял). Дальше, подключил желто-зеленый провод к земле (в розетке и на плите, согласно схеме), голубой провод - в фазу, коричневый - в ноль. Все завинтил, подключил: никакой реакции.

Вот даже и не знаю что думать: то ли подключил неправильно, то ли ни разу не однофазный счетчик, то ли плита не работает..

Посоветуйте что сделать, чтобы хоть как-то определиться..

0