13.09.2007 в 11:33:07
2sergey_sav
ДА ТА САМАЯ КВАРТИРА
13.09.2007 в 11:36:01
2Jail Ну что я могу Вам сказать? Грустно всё это...:( Вытаскивайте своего умельца, чтобы выяснить откуда он собирался брать вторую фазу при однофазном счетчике?:confused:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.09.2007 в 11:42:36
два фазных провода идут из под одного 32А автомата Я так, понимаю, что он хотел поставить, наверно, распред коробку и разветсти 1-ая фаза - вар.поверхность 2-ая фаза - духовка "ноль" - 1.вар.пов.
13.09.2007 в 11:55:05
2Jail Вы наверное меня не поняли. Я говорю что питание квартиры однофазное. Так? Счетчик - однофазный? Значит фаза - одна. Вести кабель нужно 3х6 по любому, или если хотели запитывать с разных автоматов, то 2 кабеля 3х4.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.09.2007 в 12:13:59
2sergey_sav Но квартира, к примеру, запитывается двумя ал.проводами! Так почему нельзя под контакт положить два провода!
13.09.2007 в 12:33:18
2Jail Исходите из того что у Вас два потребителя 3,3кВт и 7 кВт, суммарный ток 45А. На этот ток должен быть рассчитан проводник и фазный и нулевой, т.е. если кабель 4х4, то у Вас получится, что на фазу два проводника, а на ноль рабочий один, ещё один на РЕ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.09.2007 в 12:36:35
2sergey_sav Согласен, но какое практическое решение?
13.09.2007 в 13:15:28
Учитывая, что кабель 4х4 (надеюсь, медь) уже проложен, используйте все жилы (фаза - 2 паралельно), автомат 40А, т.к. более кабель не выдержит. На кухне от распаячной коробки запитаете оба агрегата.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
13.09.2007 в 14:51:05
2sergey_sav а как разводить в распачной коробки и главное с помощью чего? Т.к. нужно к вар.поверхности подвести кабель и воткнуть в коробку ВарП, а к духовке разетка на 220В 6А
13.09.2007 в 15:13:09
Jail написал : а как разводить в распачной коробки и главное с помощью чего? Т.к. нужно к вар.поверхности подвести кабель и воткнуть в коробку ВарП, а к духовке разетка на 220В 16А
Извернитесь как-нибудь и воткните в щиток еще один автомат на 16А, к которому подключите четвертую жилу своего кабеля 4х4, а в распаечной коробке сделайте отвод уже кабелем 3х2,5 к розетке духовки.
13.10.2007 в 14:31:52
Можно-ли так соединить варочную пов. и дух.шкаф так?
Использовать скрутку 2-3см или какие устройства чтобы скрутить 3х4 или 2х4+2.5?
В варочную заводить 4 провода или 3 провода, сама позволяет?
Лучше цельный провод или можно без изоляции проводами в пучок?
Понижать сечение провода для духового шкафа?
13.10.2007 в 15:24:59
Jail написал : Можно-ли так соединить варочную пов. и дух.шкаф так?
Нет. Для защиты кабеля 4х4 вы будете ставить автомат минимум 25А - меньший номинал может не потянуть двухфазную варочную поверхность, а отвод на розеттку для духовки вы будете делать жилой 2,5 - большее сечение вы не сможете подключить к розетке. 25А для жилы 2,5 квадрата малоэффективная защита, если учесть при этом, что бытовая розетка рассчитана на ток 16А.
Jail написал : Лучше цельный провод или можно без изоляции проводами в пучок?
Лучше цельный провод, но можно и отдельными проводами, если они будут в оболочке - ПВХ-труба, гофра ... Я уже написал, как можно выйти из этой ситуации:
avmal написал : Извернитесь как-нибудь и воткните в щиток еще один автомат на 16А, к которому подключите четвертую жилу своего кабеля 4х4, а в распаечной коробке сделайте отвод уже кабелем 3х2,5 к розетке духовки.
Только кабель вам нужен не 4х4, а 5х4 - не забывайте про РЕ.
13.10.2007 в 16:34:43
Да я придумал как сделаю с автоматами, разведу на 32А и 16А. 5х4 не получится, все поезд уехал :(, есть, то что есть. А скрутка или эл.тех.изделие какое чтобы скрутить 2х4+2.5
13.10.2007 в 17:35:13
Jail написал : Да я придумал как сделаю с автоматами, разведу на 32А и 16А. 5х4 не получится, все поезд уехал , есть, то что есть.
Послушайте, так у вас все-таки однофазный ввод? Тогда в любом случае вам надо делать подвод не менее 6 квадратов меди. Почему вы на схеме изобразили двухфазное подключение?
Jail написал : А скрутка или эл.тех.изделие какое чтобы скрутить 2х4+2.5
Соедините на "орешек" У739. Габариты у него небольшие.
13.10.2007 в 19:15:45
avmal написал : Послушайте, так у вас все-таки однофазный ввод? Тогда в любом случае вам надо делать подвод не менее 6 квадратов меди. Почему вы на схеме изобразили двухфазное подключение?
Ввод однофазный.
Ввод в квартиру 6 мм2 меди - это разрешенный максисмум.
Изобразил т.к. провод такой подведен - 2L-N-PE и схеме вар.п. позволяет завести 2-а фазных провода (СХЕМА В #49, ТАК МОЖНО? В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ ЗАВЕСТИ ДВЕ ФАЗЫ НА УСТРОЙСТВО) - вот и думаю что - Либо завожу в вар.п. 2L-N-PE, либо L-N-PE.
И можно-ли - если в вар.пов. заведу 2L-N-PE установить два атомата 32А и 16А.